ви можете зараз і перевірити, просто включіть продажу із аккумулятора, ось вам буде і аналог продажі від сонця
і ви побачите, що уви, але ваша теорія не працює...
а навпаки вам нарахує продаж за купівлю без компенсації....
Ви пропонуєте перевірку в режимі примусового експорту (продажу з АКБ), а я говорю про інший режим — покриття власного споживання.
Це різні речі:
1.при покритті навантаження інвертор підлаштовується і не створює надлишку
2.при примусовому експорті створюється чистий потік в мережу
І саме в другому випадку лічильник може рахувати пофазно без компенсації.
Тобто ваш тест не спростовує компенсацію — він перевіряє інший режим роботи.
 
Зеро экспорт то ст - будет происходить не только от солнца, но и от акума, при включенном тайм оф юз, так что проверить и обломиться можно прямо сейчас.
Но вижу что автор идёт своим путём
 
Ви пропонуєте перевірку в режимі примусового експорту (продажу з АКБ), а я говорю про інший режим — покриття власного споживання.
Це різні речі:
1.при покритті навантаження інвертор підлаштовується і не створює надлишку
2.при примусовому експорті створюється чистий потік в мережу
І саме в другому випадку лічильник може рахувати пофазно без компенсації.
Тобто ваш тест не спростовує компенсацію — він перевіряє інший режим роботи.
все що ви написали до реальності не відноситься.
тут у багатьох роками стоять інветора із панелями, а ви їм питаетесь щось доказати не маючи свого досвіду.
 
1.при покритті навантаження інвертор підлаштовується і не створює надлишку
Це дозволяє не споживати мережу по одній фазі при наявности потужності чи сонячної, чи акб. Але інші дві фази будуть жити своїм звичним життям.
 
Це дозволяє не споживати мережу по одній фазі при наявности потужності чи сонячної, чи акб. Але інші дві фази будуть жити своїм звичним життям.
Так, ви праві — фізично інвертор працює тільки по одній фазі (L1), і L2 та L3 він не живить.
Але питання не в цьому, а в тому, як працює облік у трифазному лічильнику.
Якщо лічильник веде сумарний облік по фазах — тоді споживання на L2/L3 може компенсуватися генерацією на L1. Якщо пофазний — тоді ні.
 
споживання на L2/L3 може компенсуватися генерацією на L1
У Вас є ЗТ? Тоді генерація по одній фазі в мережу буде компенсувати споживання по інших двох - згенерували 50кВт і спожили 50кВт, в сумі нуль боргу державі. А якщо немає ЗТ, то яка може бути компенсація??!!
 
У Вас є ЗТ? Тоді генерація по одній фазі в мережу буде компенсувати споживання по інших двох - згенерували 50кВт і спожили 50кВт, в сумі нуль боргу державі. А якщо немає ЗТ, то яка може бути компенсація??!!
 
Ви плутаєте фінансовий облік (зелений тариф) з фізикою та алгоритмом роботи лічильника. Це різні речі.
Зелений тариф — це про гроші та розрахунки з оператором.
Компенсація, про яку йде мова — це про т, як трифазни лічильник рахує потужність у моменті.
Якщо лічильник веде сумарний облік по фазах, то йому байдуже:
звідки прийшла енергія
є ЗТ чи немає
Він просто бачить баланс:
по одній фазі
по інших
і дає сумарний результат.
Тому фраза “без ЗТ компенсації бути не може” — технічно невірна.
Інвертор не “продає” енергію, він просто покриває навантаження, а лічильник рахує баланс по своїй логіці.
Почитайте, як працює трифазний облік, а не змішуйте це з тарифами.
 
добрий день .на яку максимальну відстань можливо винести трансформатори струму инвертора дея.поділіться опитом
 
тоді споживання на L2/L3 може компенсуватися генерацією на L1.
Читаю це і не можу зрозуміти- добре можно компенсувати споживання по одній фазі генерацією на іньший, питання як інвертор визначить споживання по інший фазі як що датчик тількі 1?
 
як працює трифазний облік
ОК. І як же він працює, по-вашому?
Інвертор працює з панелями на навантаження по одній фазі, з мережі не бере нічого саме по цій фазі, тому лічильник нічого й не рахує саме по цій фазі. На другій фазі у вас, наприклад, бойлер, на третій чайник - лічильник не буде рахувати? Чи звідки на інші дві фази лічильника прийде компенсація?
 
Читаю це і не можу зрозуміти- добре можно компенсувати споживання по одній фазі генерацією на іньший, питання як інвертор визначить споживання по інший фазі як що датчик тількі 1?
Інвертор ніяк не визначає споживання по інших фазах — і це важливо зрозуміти.
В системі з одним CT інвертор бачить тільки свою фазу (L1):
-струм по L1
-напрямок (в мережу або з мережі)
По фазах L2 і L3 він нічого не знає і не вимірює.
Компенсація, про яку йде мова, виникає не через інвертор, а через трифазний лічильник.
Якщо лічильник веде сумарний облік по фазах, він просто підсумовує:
-генерацію на L1
-споживання на L2 і L3
І дає загальний баланс.

Тобто інвертор не “бачить” інші фази і не керує ними — він просто працює по своїй фазі, а підсумовування відбувається вже на рівні лічильника.
 
Якщо лічильник веде сумарний облік по фазах, він просто підсумовує:
-генерацію на L1
-споживання на L2 і L3
І дає загальний баланс.

Тобто інвертор не “бачить” інші фази і не керує ними — він просто працює по своїй фазі, а підсумовування відбувається вже на рівні лічильника.

Побутові лічильники налаштовані так, що вони рахують енергію в двох напрямках по модулю. Тобто все рахується як споживання.
Це спеціально зроблено типу як захист від "відмотчиків".

Тому під зелений тариф лічильники міняють на ті, яки вміють рахувати енергію в обох напрямках.
 
Тобто інвертор не “бачить” інші фази і не керує ними — він просто працює по своїй фазі, а підсумовування відбувається вже на рівні лічильника.
Добре, припустимо споживання по фазі що не підключена до інвертора хай буде наприклад 2 кВт, щоб скомпенсувати інвертору треба видати в мережу ті 2 квт по своїй фазі, питання звідки інвертор знає що саме 2 квт? як що він ніяк не підєднаний к їнший фазі
 
ОК. І як же він працює, по-вашому?
Інвертор працює з панелями на навантаження по одній фазі, з мережі не бере нічого саме по цій фазі, тому лічильник нічого й не рахує саме по цій фазі. На другій фазі у вас, наприклад, бойлер, на третій чайник - лічильник не буде рахувати? Чи звідки на інші дві фази лічильника прийде компенсація?
Ви правильно описали фізику по фазах, але робите неправильний висновок.
Так, інвертор покриває тільки свою фазу (L1), і по ній лічильник може не рахувати споживання.
А по L2 і L3 — так, споживання буде.
Але далі все залежить від того, як працює трифазний лічильник:
1. Якщо облік сумарний по фазах:
лічильник підсумовує потужність:
-L1 (генерація)
-L2, L3 (споживання)
І в результаті може вийти нуль або менше споживання.
2. Якщо облік пофазний:
тоді ніякої компенсації не буде — кожна фаза рахується окремо.
Тобто “компенсація” не приходить на інші фази — вона відбувається в самому лічильнику при підсумовуванні.
Інвертор тут ні до чого, він працює тільки по своїй фазі.
 
лічильник підсумовує потужність:
-L1 (генерація)
-L2, L3 (споживання)
А споживач - тобто Ви - за все заплатить. :)
Тому й питав - є ЗТ? Тільки при наявності ЗТ можлива компенсація споживання за рахунок генерації!!!
 
...
1. Якщо облік сумарний по фазах:
лічильник підсумовує потужність:
-L1 (генерація)
-L2, L3 (споживання)
І в результаті може вийти нуль або менше споживання.
Якщо інвертор налаштований тільки на власне споживання, то ніякої генерації на фазі L1 лічильника (як у вашому прикладі) не буде, все буде спожито до лічильника.
Якщо інвертор буде налаштований з віддачею в мережу, то у випадку використання двонаправленого лічильника на фазі L1 буде рахуватися генерація, якщо ж лічильник звичайний, то буде рахуватися споживання...
Бажаю успіхів вам у експерименті !
P.S. До речі, а який лічильник у вас установлений- звичайний чи двонаправлений..?
 