Якби детальніше про це?:
- автоматичний зарядний пристрій АС 220в - DC...??? вольт, або модель підкажіть
- АКБ треба ж від'єднати від інвертора?
- як контролювати заряд?
Тут писав раніше. Я використав зарядку на 1600 Вт, але зараз можна знайти і 2 і 3 кВт. Ось, наприклад. Також можна використати б\в блок живлення з промислових телекомунікаційних стійок. Їх на олх багато пропонують. Вони мають регулювання по напрузі та режим стабілізації струму.
АКБ не потрібно від'єднувати від інвертора. Інвертор навіть не знатиме, що ви заряджаєте АКБ. БМС батареї лише передаватиме на інвертор інфу про % заряду.
З контролем заряду справляється зарядний пристрій. Вам нічого не треба контролювати. Якщо зарядка не автоматична - єдине що треба зробити - виставити напругу холостого ходу нижче максимальної для БМС батареї приблизно на 1В.
 
В мене 4 АКБ Deye, підключено як в мануалі двома парами дротів, Якщо я одну пару дротів (нижню) відключу і замість неї підключу зарядний пристрій - так можна?
 
В мене 4 АКБ Deye, підключено як в мануалі двома парами дротів, Якщо я одну пару дротів (нижню) відключу і замість неї підключу зарядний пристрій - так можна?
Потрібні пояснення. У вас інвертор 15+ кВт з 4 клемами під АКБ? Чи просто кабелі паралельно на 2 клеми?
 
якщо я нижні клеми відключу і туди підключу зарядний пристрій
 
Не можна так. Треба робити через шину , або якщо дуже треба - зверху на накінечники в інверторі ще одні від зарядного, через запобіжник звісно.
На малюнку же ж шина намальована і підписана навіть!
 
Сьогодні був цікавий випадок з Deye 8K SG05. Батарея 97%, хмарно, Grid відключений вхідним реле, споживачів мало, варю на кухні каву. І бачу що сильно моргнули лампи. Прям моргнули. Важких приладів не було, споживання в межах 1 квт. Повернувся до компа - а він перегрузився. Тобто моргання було потужним. Пішов до інвертора - глянув логи - абсолютно чисто... В чому глюк? За пів року роботи з моменту встановлення - вперше.
 