Тут зведено, що на форумі та в профільних Telegram-групах напрацювали про зв'язку «інвертор — акумулятор»: як підключати, чому інвертор не бачить батарею, чому не заряджає або заряджає постійно, кабелі, кілька батарей.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі
Важливо: протоколи й номери пунктів меню різняться між моделями й прошивками — звіряйтесь з інструкцією інвертора і BMS. Високовольтні збірки на кількох BMS: коли BMS розриває заряд, напруга на шині може стрибнути й пробити ключі BMS — пост 16689.
У питанні вказуйте: модель інвертора і прошивку; батарею (заводська чи збірка, BMS, к-сть послідовних комірок); чи підключено кабель зв'язку і в які порти; протокол на інверторі та на BMS; фото налаштувань батареї в інверторі.
1. Два способи підключення
2. Інвертор не бачить батарею — що перевірити
3. Інвертор не заряджає батарею
4. Інвертор постійно заряджає / дозаряджає
5. Кабелі та захист
6. Кілька батарей і два інвертори
Пов'язані зведення: коди помилок MUST · коди помилок Deye · схема підключення інвертора.
Ваша пара інвертор + батарея запрацювала — напишіть тут моделі, порти й протоколи, зведення доповнюватиметься.
Перший пост теми (andy):
Пропоную загальну тему як батареї підключаються до інверторів
Спочатку трохи теорії
Інвертору для заряду - розряду підключеної батареї треба мати такі дані
- тип батареї (принципово різні схеми заряду для свинцевих або літієвих батарей)
- напруга заряду, мінімальна та максимальна напруга батареї
- струм заряду (розряду)
Тому, якщо батарея приєднується до інвертора лише силовими проводами - треба в настойках інвертора
вибрати тип батареї та виставити всі ці вольтажі-струми згідно з характеристик батареї
При чому вольтажі обов'язково поділялися на
- максимальний вольтаж батареї (коли закінчувати заряд, щоби уникнути перезаряду)
- вольтаж заряду
- підтримуючий заряд
- минімальний вольтаж коли треба вимикати навантаження, щоби уникнути перерозряду
Для літієвих батарей не треба було вказувати підтримуючий вольтаж
Далі в літієвих батареях почали ставити BMS - і всі функції регулювання заряду-розряду були перенесені на
нього.
Але - в такому разі в інверторі треба підтримка роботи з БМС через can-rs485 інтерфейси.
В такому разі в інверторі просто вибирається тип батареї літій і інвертор з'єднується з
батареєю та читає всі необхідні параметри з неї. Але для з'єднання інвертор повинен
знати протокол обміну (а вони поки не стандартизовані та можуть відрізнятися)
Тому в інверторі додатково повинна бути підтримка роботи саме з БМС конкреного виробника.
Як ви розумієте - це все складно, потребує багато вкладень.
Тому на дешевих китайських інверторах знайшли вихід - працювати з усіма батареями через UserMode
- тобто просто вручну виставляти всі параметри батареї, тобто фактично не користуватися бмс навіть якщо він є.
Тепер можна поговорити за конкретні моделі.
Якщо є зауваження по теорії - пишіть в темі -я виправлю
Дуже повчальне відео
www.youtube.com
Для всіх щасливих власників Вольтроніків і клонів - якщо хочете поєднати ваш інвертор до BMS - беріть акуми з jkbms, pacebms, pylon або інші BMS з підтримкою протоколів PACE/PYLON RS485!
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі
Важливо: протоколи й номери пунктів меню різняться між моделями й прошивками — звіряйтесь з інструкцією інвертора і BMS. Високовольтні збірки на кількох BMS: коли BMS розриває заряд, напруга на шині може стрибнути й пробити ключі BMS — пост 16689.
У питанні вказуйте: модель інвертора і прошивку; батарею (заводська чи збірка, BMS, к-сть послідовних комірок); чи підключено кабель зв'язку і в які порти; протокол на інверторі та на BMS; фото налаштувань батареї в інверторі.
1. Два способи підключення
- Зі зв'язком (CAN або RS485): в інверторі тип батареї Lithium/LIB + протокол, BMS сама каже інвертору напруги, струми й SOC. Без зв'язку (лише силові дроти): тип User/USE, напруги заряду й відключення виставляються вручну — теорія нижче в цьому пості.
- Без зв'язку працювати можна, якщо розумієте, що виставляєте; це ж вихід, коли інвертор не бачить BMS: пост 26286.
- Що робити залежно від того, чи підтримують BMS інвертор і батарея (4 варіанти) — шапка andy: пост 16867, пост 16868, пост 16869, пост 16870.
- Дешеві інвертори-клони Voltronic працюють з BMS лише за протоколами Pylon/PACE по RS485 — під це й підбирайте батарею: перший пост нижче, пост 22654.
2. Інвертор не бачить батарею — що перевірити
- Порти. В інверторі — BMS / CAN-RS485 (не RS232, не Wi-Fi, не лічильник); на батареї — PCS / INV / CAN (не OUT/LINK для паралелі): TG 52800, TG 15206.
- Кабель і розпиновка. RX/TX — це не A/B RS485; нумерація пінів RJ45 на схемах батареї й інвертора може йти з різних боків. Звірте обидві розпиновки: пост 22654, TG 15206. Перебір пінів без збігу протоколу не допоможе: пост 31329, пост 23065.
- Протокол — однаковий з обох боків, найчастіше Pylon. Більшість заводських китайських батарей мають протокол під Deye або Pylon: пост 26286.
— Deye: Lithium mode 00 (Pylon CAN), на батареї — Pylon: TG 15206. Батарея Deye з іншою батареєю в парі — інвертор бачить Deye лише з протоколом Deye: TG 49371.
— MUST: на батареї протокол PYLON: пост 28155; MUST PV19 + JK BMS (напруга 99,9): тема 1693; MUST + JK BMS по CAN: тема 1556.
— Luxpower SNA: з протоколом «Luxpower» зв'язок кривий, у клубі радять протокол 2 (Pylon): TG 5761.
— PowMr / Anern / Daxtromn: LIB + PYL або PAC по RS485; якщо батарея цих протоколів не має — лише виробник батареї: пост 22654, пост 31329.
— Батарея Deye з Axioma: тема 1222. - JK BMS: UART1 — протокол для інвертора (Pylon/Growatt), UART2 — для паралелі батарей; майстер — адреса 0, слейви — 1, 2…: TG 11414. Від прошивки BMS теж залежить (баг 99,9 В після 15.30): тема 1693.
- Кілька батарей: кабель з OUT першої в IN другої, у майстра — адреса/DIP за інструкцією; інвертору може знадобитись час, щоб побачити всі: TG 52800.
3. Інвертор не заряджає батарею
- Deye: у System Work Mode має стояти галочка Grid Charge, інакше заряд лише від сонця: пост 20732, пост 20753. Струм заряду від мережі — Battery Setting → Grid Charge A; малий струм — перевірте температуру батареї та ліміт, який віддає BMS: TG 18910. SG06 у режимі Lithium не заряджає, а по % чи вольтажу — заряджає: прошивка від виробника, TG 83417.
- MUST: джерело заряду стояло «тільки сонце» — після «сонце + мережа» заряд пішов: пост 20260. Від мережі MUST реально заряджає меншим струмом, ніж дозволяє меню (5048 — ~35 А): пост 38384. Коди помилок MUST — зведена тема.
- Мороз: при низькій температурі BMS LiFePO4 обмежує або забороняє заряд: TG 18910.
- Батарею висадили в нуль — BMS заблокувала розряд/заряд, інвертор її не «піднімає»: подайте на клеми робочу напругу окремим зарядним або блоком живлення: пост 50311, пост 41420. Буває й конфлікт ПЗ: Deye 20 кВт + Deye Pro-B ожили після оновлення від підтримки: пост 50342.
- Без зв'язку: якщо напруга кінця заряду в інверторі близька до поточної, заряд може не стартувати; розрядіть трохи й перевірте ще раз: пост 19793.
4. Інвертор постійно заряджає / дозаряджає
- Підтримуючий заряд (float) — штатна робота для свинцю; для LiFePO4 напругу повторного заряду ставлять нижче напруги заряду. MUST: п. 21 нижче п. 17 — вентилятори перестали вмикатись кожні 20 хв: пост 28659, пояснення пунктів 17/18/21 — пост 20836.
- MUST з BMS по SOC тримає 100 % і дозаряджає по кілька разів на добу: пост 28103. Розряд 1–2 А і дозаряд у MUST 5000 Pro — автор знизив напругу відновлення в BMS: пост 48649. Напруга спокою LiFePO4 і налаштування утримання: пост 28784.
- Вентилятори, що постійно крутяться: пост 41085.
- Інвертор відключає батарею під навантаженням при нормальній напрузі на BMS — у автора допомогла зміна режиму виходу SBU → UTI: пост 13120.
5. Кабелі та захист
- Переріз рахують від струму на максимальній потужності інвертора: 3600 Вт / 25,6 В ≈ 140 А → мінімум 25 мм², краще 35 мм²; кабель якомога коротший: пост 21169, пост 21170.
- Автомат/запобіжник між батареєю й інвертором, кріплення гільзами під опресовку: відео Сергія. Повна схема AC/DC — Схема підключення гібридного інвертора.
6. Кілька батарей і два інвертори
- Перед паралельним з'єднанням вирівняйте напругу батарей, інакше перетоки обмежує лише аварійний захист BMS; «хвору» батарею відключіть і заряджайте окремо: TG 7044.
- Два інвертори на один банк батарей — можливо, якщо інвертори не керують зарядом через BMS або один (головний) керує струмами: пост 19147, пост 19293.
Пов'язані зведення: коди помилок MUST · коди помилок Deye · схема підключення інвертора.
Ваша пара інвертор + батарея запрацювала — напишіть тут моделі, порти й протоколи, зведення доповнюватиметься.
Перший пост теми (andy):
Пропоную загальну тему як батареї підключаються до інверторів
Спочатку трохи теорії
Інвертору для заряду - розряду підключеної батареї треба мати такі дані
- тип батареї (принципово різні схеми заряду для свинцевих або літієвих батарей)
- напруга заряду, мінімальна та максимальна напруга батареї
- струм заряду (розряду)
Тому, якщо батарея приєднується до інвертора лише силовими проводами - треба в настойках інвертора
вибрати тип батареї та виставити всі ці вольтажі-струми згідно з характеристик батареї
При чому вольтажі обов'язково поділялися на
- максимальний вольтаж батареї (коли закінчувати заряд, щоби уникнути перезаряду)
- вольтаж заряду
- підтримуючий заряд
- минімальний вольтаж коли треба вимикати навантаження, щоби уникнути перерозряду
Для літієвих батарей не треба було вказувати підтримуючий вольтаж
Далі в літієвих батареях почали ставити BMS - і всі функції регулювання заряду-розряду були перенесені на
нього.
Але - в такому разі в інверторі треба підтримка роботи з БМС через can-rs485 інтерфейси.
В такому разі в інверторі просто вибирається тип батареї літій і інвертор з'єднується з
батареєю та читає всі необхідні параметри з неї. Але для з'єднання інвертор повинен
знати протокол обміну (а вони поки не стандартизовані та можуть відрізнятися)
Тому в інверторі додатково повинна бути підтримка роботи саме з БМС конкреного виробника.
Як ви розумієте - це все складно, потребує багато вкладень.
Тому на дешевих китайських інверторах знайшли вихід - працювати з усіма батареями через UserMode
- тобто просто вручну виставляти всі параметри батареї, тобто фактично не користуватися бмс навіть якщо він є.
Тепер можна поговорити за конкретні моделі.
Якщо є зауваження по теорії - пишіть в темі -я виправлю
Дуже повчальне відео