Питання по інвертору Anern FGI-S5000

В інших виробників на USB Type A зазвичай сидить фізичний інтерфейс RS232 плюс живлення 5В. А от який там інформаційний протокол і мені цікаво. Якщо сильно кортить можна легко з'ясувати чи дійсно там RS232 - пишіть. Якщо підтвердиться, то можна напустити на той порт Модбас сканер і з'ясувати чи співпадають регістри з протоколами інших інверторів.
Я підключав до нього свою єспешку з solar2mqtt, яка раніше добре працювала з an fgi du 4200. В ньому був rs232. З цього дані зчитати не вийшло.
 
Яку максимальну напругу заряду дозволяє виставити інвертор? Маю акумулятори BYD-125, які дозволяють заряджати до 3,8В.
 

Вкладення

  • 5266171989_w640_h640_akkumulyator-lifepo4-byd.jpg
    5266171989_w640_h640_akkumulyator-lifepo4-byd.jpg
    37,4 Кб · Перегляди: 1
Очікую клон даного інвертора, маю батарею 3,2 квт/г (знаю що мало)
Змоделюємо ситуацію. В будинку включено бойлер, печуться пироги. Люди вийшли надвір та зникла мережа, відбувся перехід на батарею.

Підкажіть, будь-ласка, на які налаштування звернути увагу щоб не спалити інвертор при відключенні БМС по перевищенню струму, щоб захист інвертора спрацьовував раніше за БМС ?

п.с. я новачок в цій темі, тож не сваріться )) Єдине що поки приходить мені до думки - налаштування захисту інвертора на "просадку напруги батареї" під навантаженням. Хоча я не знаю достовірно як себе веде напруга ліфера під навантаженням більше 1С

п.п.с. читаю інструкцію та бачу пункт 61, я так розумію мені варто виставити тут 130А
 
Останнє редагування:
В інших виробників на USB Type A зазвичай сидить фізичний інтерфейс RS232 плюс живлення 5В. А от який там інформаційний протокол і мені цікаво. Якщо сильно кортить можна легко з'ясувати чи дійсно там RS232 - пишіть. Якщо підтвердиться, то можна напустити на той порт Модбас сканер і з'ясувати чи співпадають регістри з протоколами інших інверторів.
Пишу. Як вияснити інтерфейс і протокол?
 
Пишу. Як вияснити інтерфейс і протокол?
Можна було тестером поміряти. Якщо на одному з пінів від'ємна напруга 6-12В, то це точно RS232 і це пін ТХ. Відповідно інший пін, то RX. Два піни по боках +5В та GND. Але Ви витягли комунікаційну платку, то це все спрощує. Там не дуже видно надпис на мікросхемі з 16ногами. Має бути щось типу max3232 або якийсь клон. Далі берем pdf на мікросхему і дивимось на які піни роз'єму ідуть TX та RX.
Отже коли підтвердили, що там RS232, підключаємось до нього компом через перехідник RS232-USB(навхрест RX до TX).
Скачуємо програму CASModbusScaner, виставляємо потрібний порт і швидкість 2400. І запускаємо сканування до 5 адреси. Більшість інверторів сидять в цьому діапазоні адрес: 1-5. Якщо буде відгук від інвертора, покажете скрін, я розкажу що далі робити. Якщо не буде, то треба буде спробувати ще швидкості 9600 та 19200. Якщо знову не буде відповіді, значить там протокол не з Модбас сімейства. Тоді будемо пробувати протоколи Voltronic та JSDSolar через терміналку. Я розкажу як.
 
Можна було тестером поміряти. Якщо на одному з пінів від'ємна напруга 6-12В, то це точно RS232 і це пін ТХ. Відповідно інший пін, то RX. Два піни по боках +5В та GND. Але Ви витягли комунікаційну платку, то це все спрощує. Там не дуже видно надпис на мікросхемі з 16ногами. Має бути щось типу max3232 або якийсь клон. Далі берем pdf на мікросхему і дивимось на які піни роз'єму ідуть TX та RX.
Отже коли підтвердили, що там RS232, підключаємось до нього компом через перехідник RS232-USB(навхрест RX до TX).
Скачуємо програму CASModbusScaner, виставляємо потрібний порт і швидкість 2400. І запускаємо сканування до 5 адреси. Більшість інверторів сидять в цьому діапазоні адрес: 1-5. Якщо буде відгук від інвертора, покажете скрін, я розкажу що далі робити. Якщо не буде, то треба буде спробувати ще швидкості 9600 та 19200. Якщо знову не буде відповіді, значить там протокол не з Модбас сімейства. Тоді будемо пробувати протоколи Voltronic та JSDSolar через терміналку. Я розкажу як.
Плату я витягував лише коли отримав інвертор. Зараз вона вже в інверторі. Маркування мікросхеми не розібрати. Напруга на лініях даних 0 і -5.6В.
 
Значить rs232. Там де 0, то RX. Де -5.6В, то ТХ. Далі - підключатись компом і тестувати.
 

Вкладення

  • Снимок экрана 2026-04-21 131710.png
    Снимок экрана 2026-04-21 131710.png
    55,6 Кб · Перегляди: 4
Очікую клон даного інвертора, маю батарею 3,2 квт/г (знаю що мало)
Змоделюємо ситуацію. В будинку включено бойлер, печуться пироги. Люди вийшли надвір та зникла мережа, відбувся перехід на батарею.

Підкажіть, будь-ласка, на які налаштування звернути увагу щоб не спалити інвертор при відключенні БМС по перевищенню струму, щоб захист інвертора спрацьовував раніше за БМС ?

п.с. я новачок в цій темі, тож не сваріться )) Єдине що поки приходить мені до думки - налаштування захисту інвертора на "просадку напруги батареї" під навантаженням. Хоча я не знаю достовірно як себе веде напруга ліфера під навантаженням більше 1С

п.п.с. читаю інструкцію та бачу пункт 61, я так розумію мені варто виставити тут 130А
Навіщо грузити інвертор на повну потужність при нестабільній мережі? Я чередую великі навантаження, або бойлер працює на один ТЕН. Поставте розумні розетки і режим взаємовиключення. Плюс до цього датчик наявності мережі, який вимкне великі навантаження при відключенні мережі.
 
Останнє редагування:
Хоч подібне на щось?
Так, тільки тут він нічого не знайшов. Додайте сканування до 6 адреси, бо він той end не сканує.
Ось так виглядає на прикладі Аненжі коли сканер щось знаходить.
 

Вкладення

  • an.png
    an.png
    30,6 Кб · Перегляди: 0
Назад
Угорі