А откуда информация, и на сколько подешевеет, если не сложно?)
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2019/p2460-d1-5-2019.pdf

И ещё вопрос какой лучше кабель тянуть если от трансформатора, имею ввиду сечение и исполнение?
Принимает решение облэнерго. Потери должны укладываться в 5%. Насколько мне пишет калькулятор, 95 СИП. Вот так печально..
 
А если протянуть ввод от существующей воздушной линии? Или она не потянет нагрузки в 30кВт? Потому как 95 сип это будет дорогое удовольствие на длине в 600 метров. Чем чревато если записаться от существующей линии?
 
Вам нужно настаивать на стандартном подключении. Тогда это их проблемы. Зависит как выполнена текущая линия. Зависит от того, какое напряжение у вас по фазам сейчас? В разное время суток. Хуавей вытащит, но если сильно задерете напряжение, у соседей начнет техника гореть. Да и у вас тоже.
 
Вам нужно настаивать на стандартном подключении. Тогда это их проблемы. Зависит как выполнена текущая линия. Зависит от того, какое напряжение у вас по фазам сейчас? В разное время суток. Хуавей вытащит, но если сильно задерете напряжение, у соседей начнет техника гореть. Да и у вас тоже.
Я так понимаю что работа инвертора зависит не только от напряжения со стороны постоянного тока но и со стороны переменного (сети), и если правильно понимаю то можно выставлять типа порога работы от и до? И если правильно понимаю, то нижнее напряжение не так опасно как верхнее? По факту нужно стабильное напряжение в линии? Я пока вообще не обращался в РЭС, чем и как исполнена линия не знаю, просто пытаюсь узнать что нужно, чтобы не было проблем для работы СЭС. Если задал вопросы не корректно, прошу понять и простить))) по специальности вроде электрик, но не работаю уже 10 лет по назначению, заранее спасибо за помощь)
 
Останнє редагування:
И дополню, какое должно быть напряжение по фазам для нормальной работы станции и чтобы не было проблем у соседей
 
Стандартное напряжение в теории теперь 230В +- 10%.
Инвертор может задирать намного выше (смотря какой, и если поменять дефолтные настройки)

Проблема кроется еще в межфазном напряжении. Если одна из фаз будет перегружена, то при перекосе фаз тоже будет ошибка. Ну и перекос обычно усугубляется. Для отключения по перекосу точных значений не помню, но они тоже есть.
 
можно выставлять типа порога работы от и до?
Абсолютно верно. Но каждое отключение по выходу из диапазона - это потери. На 1 из обьектов, старая линия давала до 30% потерь. Отключается он обычно в пике максимальной выработки.

И если правильно понимаю, то нижнее напряжение не так опасно как верхнее?
Ну в теории - да. На практике нет. Падение напряжения равноценно плохой линии. Значит при генерации у вас будет все совсем плохо.

По факту нужно стабильное напряжение в линии?
Да. Это значит, что сопротивление линии просчитано верно, и на потребляемой (генерируемой) мощности потери не велики.

Я пока вообще не обращался в РЭС, чем и как исполнена линия не знаю, просто пытаюсь узнать что нужно, чтобы не было проблем для работы СЭС. Если задал вопросы не корректно, прошу понять и простить))) по специальности вроде электрик, но не работаю уже 10 лет по назначению, заранее спасибо за помощь)

Ну визуально посмотрите - голые аллюминивые кабеля или в оплетке? Скрутки есть?
 
Подскажите. Я поставил станцию с минимумом панелей, и теперь буду докупать оставшиеся.
Инвертор Хуавей, на сколько стоит кВт стоит ставить панелей?
Места много.
 
Подскажите. Я поставил станцию с минимумом панелей, и теперь буду докупать оставшиеся.
Инвертор Хуавей, на сколько стоит кВт стоит ставить панелей?
Места много.
Орієнтовно 40 кВт панелей.
https://greenpowertalk.com.ua/threads/orijentuvannja-sonjachnix-panelej-na-pivden.129/#post-773
 
Подскажите. Я поставил станцию с минимумом панелей, и теперь буду докупать оставшиеся.
Инвертор Хуавей, на сколько стоит кВт стоит ставить панелей?
Места много.
при желании до 50кВт впихнуть можно, если конечно речь о 33ктл-а
 
Хотел бы узнать ваше мнение насчёт микроинверторов / оптимизаторов. Все пишут, что это значительно поднимает выработку. В целом, я понимаю почему. Но реально ли это выгодно?
 
Хотел бы узнать ваше мнение насчёт микроинверторов / оптимизаторов. Все пишут, что это значительно поднимает выработку. В целом, я понимаю почему. Но реально ли это выгодно?
выгодно построить СЭС без фактров влияющих на снижение генерации.

если этого сделать не выходит, то все остальное это компромисс который стоит денег.
оптимизаторы не выгодны, они удорожают систему, но если без них никак - то они выгодны.

микроинверторы - ну, они на наш рынок пришли вместе с остальными технологиями, но так и не развились. Есть свои трудности. Хотя бы - таскать 220В по крыше тоже так себе вариант.

Вот смотрите на картинки. Это поле запущено в январе 2016 года, панели 290Вт поли.
1. Пик генерации. Все панели освещены. Смотрите разницу по выработке.
1.jpg
2. После обеда, одна панель затеняется.
3.jpg
А теперь прикиньте как работало это поле без оптимизаторов, если в последовательном включении все равняется на самую худшую панель.
 
В каждой солнечной панели установлены защитные диоды благодаря которым ток проходит через затененную панель. То есть одна панель в тени снижает только напряжение стринга, что уменьшает генерацию на мощность одной панели. Поэтому если имеет место тень на стринге, то экономически выгоднее и я рекомендовал бы добавить в цепь ещё одну панель вместо оптимизаторов, если конечно позволяет место.
 
Не верное решение. Если тень не продолжительна, категорически нельзя на одном стринге из двух (одного трекера) иметь разные напряжения полей. МРРТ будет постоянно в поиске и хорошего от этого мало.
 
В каждой солнечной панели установлены защитные диоды благодаря которым ток проходит через затененную панель. То есть одна панель в тени снижает только напряжение стринга, что уменьшает генерацию на мощность одной панели. Поэтому если имеет место тень на стринге, то экономически выгоднее и я рекомендовал бы добавить в цепь ещё одну панель вместо оптимизаторов, если конечно позволяет место.

Да. Если затенения хватит для открытия диода.
 
Не верное решение. Если тень не продолжительна, категорически нельзя на одном стринге из двух (одного трекера) иметь разные напряжения полей. МРРТ будет постоянно в поиске и хорошего от этого мало.
Было очень интересное обсуждение именно этого момента, и к моему удивлению, пришли к выводу, что полное или частичное затенение одно из стрингов никаким образом не влияет на выработку другого, подключённого к тому же МРРТ трекеру.
 
Было очень интересное обсуждение именно этого момента, и к моему удивлению, пришли к выводу, что полное или частичное затенение одно из стрингов никаким образом не влияет на выработку другого, подключённого к тому же МРРТ трекеру.
Или просто не смогли измерить , ибо там и в правду измерить сложно
 
Или просто не смогли измерить , ибо там и в правду измерить сложно
"У нас на исследуемой коммерческой станции затеняемые нижние стринги. Они в параллель с верхними стрингами.

Мы в том числе и сами провели ряд исследования на месте закрывая частично и все панели чехлами, замеряя токи и напряжения, наблюдая выработку.

Не буду вдаваться в подробности -
можно ставить в такой конфигурации."

Ну и еще пару комментов в том же духе. У меня все стринги в параллели, и мне было это интересно.
 
выгодно построить СЭС без фактров влияющих на снижение генерации.

если этого сделать не выходит, то все остальное это компромисс который стоит денег.

Да вот пишут, что разброс между панелями, даже без затенения, все равно выходит до 10% в течении дня. А поставив оптимизаторы, можно выжать максимум. Хочу построить высокоэффективную станцию, пока в процессе принятия решения, и могу легко переиграть.
 
Да вот пишут, что разброс между панелями, даже без затенения, все равно выходит до 10% в течении дня. А поставив оптимизаторы, можно выжать максимум. Хочу построить высокоэффективную станцию, пока в процессе принятия решения, и могу легко переиграть.
Я картинки Вам показал. Смотрели на цифры?

Посчитайте оба варианта. Но помните, чем больше элементов в системе тем ниже отказоустойчивость. Если вопрос в 10% то проще поставить больше мощности.
А если есть места затенения то только на них оптимизаторы.
 