Хто тут wifi хотів з MQTT?
Розширення можливостей Вампіра.
Встановлення плати ESP32 замість Bluetooth модуля дає:
- постійний онлайн моніторінг за техничними параметрами інвертора з оновленням 1 секунду.
- дублювання можливостей bluetooth застосунку Вампіра через web-сервер.
- розширені можливості по керуванню алгоритмами Вампіра (shave та autoTarget). Оптимизатор оптимизатора
- Збір статистики через MQTT (топік можна змінити за домовленностями)
- WEB Графіки роботи Вампіра (в розробці)
SHAV запобіжник:
якщо розряд АКБ перевищує встановлений ліміт потужності (вт), то потужність Вампіра знижується на розрахункову потужність перевищення. Для роботи потрібно вказати параметр VampireMaxPower, тобто потужність нагрівача на максимально дозволеному проценті Вампіра.
Схоже у мене щось с MPPT1, коли є наватаження, все працює, тримається напруга TargetPV = 310B, вона тримається +-10В, і періодично інвертор скидує напругу до 100-200В десь в цьому проміжку. Я переставив панелі на MPPT2, дав повне навантаженя теном в 2кВт без реле, напруга була 280-300В, та...
greenpowertalk.tech
Наприклад Вампір бере розрахунково 1000 вт, SHAV=200, розряд акб 500вт. Тобто перевищення 500-200=300вт. подається команда Вампіру знизити потужність на 300вт, тобто до 700вт. Таким чином знижуються струми розряду АКБ.
VaMPPT алгоритм:
Константний TargetPV в алгоритмі Вампіра не дозволяє ефективно утілізувати максимум зайвої потужності. Або буде суттєвий недобор утілізації, або буде зайве навантаження на акб. Причому при одному й томуж значенні TargetPV в різний час може бути як недобор, так і перенавантаження акб. Все залежить від затінення, температури панелей, хмарності, роботи оптимизаторів.
Якщо умови викликають спрацювання запобіжників, які зупиняють Вампіра, то весь час, поки Вампір заново набирає потужність - то втрачена потужність. Тому Вампір, який спирається лише на запобіжники - не оптимален.
З іншого боку на розряді-заряді акб побудован алгоритм smart вихіда на Deye. SMART мене не влаштовує, бо на SOC під 100% постійно ганає АКБ в разряд-заряд достатньо великими струмами, що не додає здоров'я. А знизивши межі SOC отримував недозаряд АКБ та розбалансування SOC БМС з реальним.
Робота в таких імпульсних режимах не оптимальна з будь якого боку.
Загалом потрібно розуміти, як працює MPPT система саме на вашій конфігурації, та що автоматика esp32 намагається зробити. Можливо за Ваших умов автоматика нічого не зможе зробити, алгоритм писався під впливом саме Deye, яка дуже прогнозовано працює з вольтажем MPPT. Я бачу, що всі вольтроніки дуже часто змінюють вольтаж в великих діапазонах, що для автоматики складно. Як їй зрозуміти, чтому з 340 вольт впродовж 30 секунд стало 200, та тримається вже 15 секунд?
Але загалом всеж утілізація зайвої потужності на вольтроніку краще саме автоматично, хоч і є проблемки.
Як працює VaMPPT алгоритм:
Поки тестово на першому MPPT (PV1). Якщо підтвердиться ефективність - зроблю на другий.
За умов:
струмі панелей >= "VaMPPT Start" та відсутності роботи Вампіра (OUT)
або розряд АКБ більший за SHAV
та значеннях PV >= запобіжник PV
починається збір статистики вольтажу PV. Тобто вираховується середня напруга MPPT інвертора. Відображається поки що в рядку PC1 з зірочкою.
Періодично це значення, підвищене за "VaMPPT adjust", але не більше за VaMPPT TargetMax, передається Вампіру як TargetPV. Відображається з зірочкою.
Параметри:
TargetPV - вираховується за алгоритмами, описаними на сайті Вампіра. Якщо включено автоматичний режим, то воно все одно змінеться, рахувати потрібно інші параметри.
Koeff 1 та 2 вираховується за алгоритмами, описаними на сайті Вампіра.
VaMPPT Start, a. Дозволяє розрахунок лише на навантаженних струмом панелях. Таким чином девіація напруги при відсутності потужності не впливає на розрахунок. Якщо на струмі в Х ампер ви бачите вже холостий хід та підвищення вольтажу панелей (тобто недобор потужності) то виставляти потрібно більше за Х. Але завишати цей параметр - то не давати автоматиці підбірати вольтаж в хмарну погоду, коли саме вольтаж сильно росте, а струми падають. Загалом від третини до половини номінального струму то норм.
VaMPPT TargetMax, v. Обмежує зверху розрахунок TargetPV. Це потрібно для того, щоб Вампір не загнав сам себе в "мертву" зону. Саме цей параметр більш-менш дорівнює або чутка більше розрахункового TargetPV.
Запобіжник PV, v. Додатково знизу є обмеження пошуку за значенням запобіжника PV (не зважаючи на то, активований він, чи ні, але бажано вимкнути). Саме цим можна заборонити рахувати MPPT, коли інвертори типу Вольтронік на короткий час сильно занижають напругу PV.
VaMPPT adjust, %. Це процент, який додається до знайденного вольтажу MPPT та записується в TargetPV. Чим більший процент, тим менше утілізація зайвої енергії. Але менший процент буде додатково навантажувати акб розрядами та можливо частіше викликати спрацювання запобіжників. Більше значення може привести до недобору потужності. 1-5%
SHAV, w. Також на автоматику впливає параметр потужності SHAV (незважаючи на активність), бо одна з умов пошуку mppt - перевищення цієї потужності по розряду акб. Це маркер недостачі потужності в системі, тобто тоді сонячні панелі гарантовано навантажені по максимуму.
Загалом налаштування - то пошук баланса системи та компромісів розряду акб. Найкращій варіант, це коли при невеликих заряд/розрядах акб, запобіжники (крім SHAV) не спрацьовують, а на зміни генерації/навантаження Вампір встигає корегувати свою потужність.
На етапі пошуку оптимальних параметрів, бажано налаштувати запобіжники на випадок, коли хибні налаштування спричинять постійне включення Вампіра.
Автопошук MPTT, коли додаткова потужність береться з grid, а не з акб, буде працювати лише частково. Параметр grid power не доступний для розрахунків, таким чином SHAV працювати не буде. Є ймовірність безконтрольної витрати потужності з мережі до Вампіра.
Модуль ESP32 devkit

Прошивка:
Перший раз потрібно запрограмувати модуль через usb кабель, використовуючи компьютер.
Підключення до Vampire не обов'язкове.
Наступні оновлення можна робити через WEB.
Скачати архив та розпакувати.
Підключити ESP32 до комп'ютера.
Відкрити властивості системи, диспетчер пристроїв. Знайти розділ "порти COM та LPT", запам'ятати номер підключеного порта.
Відредагувати файл write_files.bat, вказавши там поточний номер порта (зараз там COM3)
Запустити файл write_files.bat, який повинен прошити ESP32.
Після прошивки та налаштувань WiFi, обов'язково оновитись до останньої версії через Settings - ESP32 WEB Update !!!
Vampire повинен бути оновлен мінімум до 2.34
Підключення:
Провода з'єднення повинні бути короткими (до 20см).
Живлення ESP32 можна зробити по різному.
1. Подати 3.3в з плати Вампіра. Є ризики перенавантаження як стабілізатора Вампіра, так і 12в входного живлення. Все залежить від умов та розуміння, що Ви робите.
2. Подати на TypeC 5в звичайним кабелем.
3. Подати на Vin живлення 5-12в, наприклад з того ж Вампіра.
Рекомендовано додати конденсатори до vin-gnd та 3v3-gnd !!!
Налаштування:
Включити ESP32, підключитись до її wifi мережі (SV-хххххххх). WiFi access point активна 3 хвилини без активних користувачів.
Відкрити в браузері 192.168.4.1
Налаштувати свою wifi мережу (Settings - WiFi).
Якщо підключення успішне, локальна ip адреса буде відображатись на сторінці налаштувань wifi (можливо потрібно оновити сторінку).
Далі можна відключатися від мережі ESP32 та мати доступ до Вампіра локально за знайденою адресою.
Можна додатково налаштувати доступ до локального web, MQTT.
MQTT
В налаштуваннях MQTT параметр "Per" (секунди) задає період передачі MQTT статистики. Якщо параметр нуль, то передається 1 раз в хвилину.
Топік tele/VAMPIRE/SV-xxxxxxxx/STATE де xxxxxxxx - номер Вампіра. Статистика 1 раз в хвилину.
Параметри в json:
PV1 - вольтаж mppt1
CPV1 - розрахунковий вольтаж mppt1 (VaMPPT)
SPV1 - встановлений targetPV1 (VaMPPT)
PC1 - струм мппт1, float
PW1 - потужність mppt1 (розрахункова,PV1*PC1)
PV2 - вольтаж mppt2
-- CPV2 - поки нема
-- SPV2 - поки нема
PC2 - струм mppt2, float
PW2 - потужність mppt2 (розрахункова,PV2*PC2)
BAT - вольтаж батки, float
SOC - процент заряду
CHR - струм заряду
DSC - струм розряду
LOAD - потужність навантаження
OUT - процент Вампіра
Щоб скинути всі налаштування ESP32 потрібно потримати нажатою кнопку Gpio00 на платі 5сек.
Світлодіод:
Горить - нема WiFi
Потух - є WiFi
змінюється - на MQTT та WEB Remote пакетах.
WEB доступ:
Все доступно за адресою
https://wifi.solarvampire.net/SV-номер
Доступ потрібно активувати в меню Access - Remote WEB Access. Встановити пароль web доступу.
З того ж меню можна зареєструватися на сервері (Direct link registration).
Про паролі. Якщо є декілька Вампірів, але один браузер, то зручний доступ можна зробити через передачу авторізації в URL.
Формат такий:
https://login:password@wifi.solarvampire.net/login
Такі URL можна зберігти окремо для кожного Вампіра.
Оновлення Вампіра:
Алгоритм наступний. Заходитите локально і тимчасово вимикаєте WEB access (знімаєте галочку).
Далі запускаєте пошук ВТ пристроїв. Знаходите свій і коннектите смартфон до нього.
Далі оновлюєте прошивку як звичайно вампірівським застосунком. ESP32 буде емулювати платку ВТ.
Потім знову ввімкніть WEB access.
Поки активний remote web - не працює bluetooth з вампіровськими апками. Задачка нетривиальна, бо недостає пам'яті.
В дея клауд перестав зовсім заглядувати... Буде платним web чи ні - час покаже. Якось так...