Вам стоит посмотреть ВАХ солнечной панели, на тему где у нее максимальная мощность,
тыц.
И да, смещает.
Вы дайте шильдик панели, или все её характеристики, я что то скажу. Возможно, стоит перечитать первую страницу темы еще раз.
Добрый день!
Прочитал (может быть что-то упустил в форуме), также прочитал статьи как определять количество панелей в string. Вот что понял на текущий момент:
1) Минимальное количество панелей в string определяется исходя из Vmp панели (в реальных условиях, а не STC) с учетом поправки по температуре и деградации панелей и минимального напряжения работы MPPT инвертора.
2) Максимальное количество панелей в string определяется исходят из Voc панели в самый холодный день, например, при минус 20 градусов, чтобы суммарное напряжение не превысило максимально допустимое значение.
3) Первый закон Кирхгоффа - суммарный ток всех string подключенных на один MPPT не должен превысить допустимый ток на MPPT, а также суммарный ток string подключенных на один канал MPPT (если у MPPT больше 1 канала) не должен превысить допустимый ток на этот канал.
У большинства инверторов рабочий диапазон работы MPPT указан от 200 VDC до 1000 VDC (где-то 800). Плюс-минус у всех одинаково. Voc max = 1100 VDC (где -то 1000VDC, но плюс-минус одинаково). Ток на канал 18-20 А, ток на MMPT около 30 А (плюс минус).
Система - GRID ON.
Из-за определенных причин количество панелей для каждого проекта фиксировано.
Конкретный пример:
ФЭС 100 кВт STC! - 222 панелей мощностью 450 Вт (STC). Инвертор, Growatt MAX-TL3-X-LV-100 (номинал по переменке 100 кВт, и да 100 кВт STC панели будут нагружать инвертор не более чем на 70%). Количество MPPT - 10 шт., по 2 входа на 1 MPPT. Ток на MPPT - 32A, ток к.з. 40А. MPPT voltage range 180-1000V.
Панель 60 cells - JKM450M-60HL4 Vmp (STC) - 33.91В, Voc=41.18В. Imp=13,27А.
Основной вопрос заключается как оптимально разбить панели для того чтобы получить максимальную выработку электроэнергии.
222 панели можно сгруппировать по разному. Допустим условия одинаковые, установлены на равно удаленности на поле ил крыше.
Вариант 1: 14 string: 2 string по 15 панелей, 12 string по 16 панелей. Напряжение Vmp 510В и 544В соответственно.
Вариант 2: 13 string: 12 string по 17 панелей, 1 string по 18 панелей. Напряжение Vmp 578В и 612В соответственно.
Вариант 3: 12 string: 6 string по 18 панелей, 6 string по 19 панелей. Напряжение Vmp 612В и 646В соответственно.
Вариант 4: 11 string: 9 string по 20 панелей, 2 string по 21 панелей. Напряжение Vmp 680В и 714В соответственно.
Везде пишут рекомендации о количестве панелей исходя из граничных условий. Например, не меньше 12, не больше 22 (условно). Но как выбрать оптимальный вариант в этом диапазоне 12-22? Я понимаю, чем больше панелей в string тем дольше будет выдавать мощность ФЭС, утром начнет раньше работать, вечером позже отключится. Но при этом, учитывая фиксированное количество панелей, увеличение количества панелей в string приводит к уменьшению количества string, соответственно суммарного тока на стороне DC.
Соответственно, возвращаемся к вопросу "Как работает инвертор"? Если у инвертора, днем 800VDC на входе что делает инвертор с лишним напряжением т.к. для получения 380VAC столько напряжения на стороне DC не нужно? Ведь инвертор не трансформатор и не усиливает ток и не может лишнее напряжение преобразовать в ток? Получается инвертор либо как-то выбрасывает лишнее напряжение или же смешает ВАХ панелей таким образом чтобы снизить суммарное напряжение до величины необходимое для получения 380VAC.
Если это так, то получается лучше собрать побольше параллельных string с приемлемым уровнен напряжения, например 600VDC, и увеличить количество string, тем самым увеличить ток и тогда выходная мощность будет больше?
Такой вопрос возникает по отношению ко всем инверторам и панелям. Везде есть дилемма между напряжением в string и количеством string. Если бы проектировали правильно: то сначала определили бы необходимую мощность, потом выбрали инвертор под эту мощность, дальше уже покупали панелей для инвертора столько сколько нужно. Но тут проектирование начинается с другой стороны, т.е. от количества панелей.
PS/ PVsyst для разных комбинаций выдает плюс-минус одинаковую выработку электроэнергии чего не может быть. Наверняка я неправильно конфигурируют.