Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

Вариант 4: 11 string: 9 string по 20 панелей, 2 string по 21 панелей. Напряжение Vmp 680В и 714В соответственно.
Цей найкращий
"Как работает инвертор
Є криві ефективності, до кожного інвертора. Подивіться їх.
При генерації 100 кВт напруга буде зростати, і криві будуть зміщені ще трохи догори.
 
Всегда с уважением отношусь к людям, которые делятся опытом, разъясняют и объясняют, помогая другим.
Сам иногда "грешу" этим делом.
Но при этом надо помнить, что давая практические знания, мы в какой-то мере несём и ответственность за их использование другими,т.е. где-то и как-то накосячили в объяснении и человек на этом попал. В этом есть и вина учителя.

В плане арифметических действий Вы всё делаете правильно, но при этом допустили грубейшую ошибку взяв за основу напряжение 1100 Вольт.

Прежде чем давать такие расчёты, не плохо бы для начала разобраться со всеми входными параметрами инвертора и понимать их смысл и назначение.
При этом по ходу объяснить значения этих параметров другим.

Итак.
Вы рассматриваете инвертор HUAWEI SUN2000 - 30KTL-M3. Его и будем рассматривать далее.
Параметры инвертора есть в документации, что Вы приложили к своему первому сообщению. Нас интересуют страницы 67 - 68.
Efficiency
- Эффективность, пока опустим.
Нас интересует раздел Input - Вход, а точнее некоторые его параметры.

Вы ориентировались на параметр: Maximum input voltage (a) и его значение 1100 Вольт.
Здесь в скобочках я написал букву а, т.к. не знаю как на форуме вставляется символ вместо апострофа (посмотрите в документе и увидите).
Такие буквенные апострофы, хотя чаще ставятся цифры, означают, что к указанному параметру есть пояснение и это пояснение надо читать.
Пояснение есть в конце таблице на стр. 68 где ясно написано, что это максимальное напряжение, которое может выдержать инвертор и превышение этого напряжения приведёт к выходу его из строя.

Вы в своих расчётах действительно не переходите это значение, но всё дело в том, что оно указано совсем не для расчёта и относится к типу: "Не влезай - убъёт".
В технике есть параметры, которые надо знать и за пределы которых не только нельзя выходить, но и держаться от них подальше. Это один из таких параметров.

Идём дальше по таблице.
Следующий интересующий нас параметр - Minimum startup voltage и значение 200 Вольт.
Кто по-английски шпрехает, тот понимает, что указано минимальное напряжение, при котором запускается инвертор.
Рассмотрим это практически.
Светает. Элементы начинают генерировать энергию. Напряжение плавно увеличивается от НУЛЯ.
Как только на входах инвертора оно достигнет 200 Вольт, инвертор запуститься и начнёт её преобразовывать и сливать в в сеть.
Здесь всё понятно, а вот дальше интереснее.

Следующий параметр - MPP voltage range и указан диапазон значений: 200 - 1000 Вольт.
Вот эти цифры и нужно использовать в расчётах. Т.е. инвертор будет работать с панелями, выдающими напряжение в этом диапазоне.
Следует признать, что все Ваши расчёты не вышли за пределы указанного диапазона, но это Ваши расчёты, а кто-то ориентируясь на указанное Вами значение в 1100 Вольт будет делать свои, со своими панелями и может превысить этот диапазон (1000 Вольт) и даже приблизиться к значению 1100 Вольт думая, что ничего в этом страшного нет и будет не прав. Т.е. давая расчёт надо бы указать, что значение 1000 Вольт - предельное для экспуатации, а не 1100 В. и все расчёты надо вести используя значение 1000

А вот дальше гораздо интереснее и не менее важно.

Следующий параметр - Full power MPPT voltage range и опять указан диапазон в 500 - 800 Вольт.
Этот параметр показывает диапазон входных напряжений, при которых инвертор работает эффективно.
Т.е. при входном напряжении в этом диапазоне, он вписывается в параметры и работает счастливо.
Т.е. если Вы сможете обеспечить длительную работу в этом диапазоне входных напряжений, то получите высокий КПД преобразования, а значит меньшие потери, и при этом не будет колбасить сам инвертор. Ведь чем ниже КПД, тем значит больше потери в самом инверторе, которые обычно выделяются в виде тепла грея и иногда перегревая элементы.

При этом всё же есть более конкретное значение напряжения, при котором инвертор имеет максимальный КПД и оно указано в следующем параметре - Rated input voltage, что в переводе означает - Номинальное входное напряжение.
И здесь указано конкретное значение - 600 Вольт.
Т.е. именно при этом значении входного напряжения мы имеем максимальный КПД.
Ну и на закусь график КПД выдранный мной из польской документации на HUAWEI SUN2000, где хорошо виден КПД от входного напряжения и ясно показано, что при 600 Вольтах самый высокий КПД.

Вывод..... Уж сами.
Мы везде рассматриваете вариант когда инвертор полностью нагружен. А если инвертор заведомо загружен на половину мощности насколько логично ставить STRING с большим количеством панелей? Т.е. во всех расчетах рассматривается КПД инвертора при полной загрузке инвертора. Но насколько это решающий фактор когда речь идет об ограниченном количестве панелей подключенных к инвертору?
 
Мы везде рассматриваете вариант когда инвертор полностью нагружен. А если инвертор заведомо загружен на половину мощности насколько логично ставить STRING с большим количеством панелей? Т.е. во всех расчетах рассматривается КПД инвертора при полной загрузке инвертора. Но насколько это решающий фактор когда речь идет об ограниченном количестве панелей подключенных к инвертору?

Все в ваших руках
 
Питання до знавців. Маю гібрідний інвертор з двома стрінгами solis rhi-5k-48es-5g. На одному стрінгу 4квт панелі(схід) , планую встановити на другий стрінг додаткові панелі з оріентаціею на захід сонця. Обовязково потужність, напруга та ампераж другого стрінга повинна бути як на першому, чи це не обовязково?
 
Обовязково потужність, напруга та ампераж другого стрінга повинна бути як на першому, чи це не обовязково?
Не обов'язково.
Потужність, напруга та ампераж другого стрінга НЕ повинна перевищувати вхідні параметри інвертора.
 
дякую!!!!
 
Обовязково потужність, напруга та ампераж другого стрінга повинна бути як на першому, чи це не обовязково?
Не плутайте поняття стрінг та МРРТ трекер. У вашому випадку у вас саме 2 МРРТ трекери, і так можна. На 1 МРРТ та різних стрінгках - не можна.
 
Друзья здравствуйте. Можно ли "подружить" имеющийся инвертер (сейчас работает только как UPS ) и две панельки? Задача подпитывать АКБ в период отключения города.

Переглянути вкладення 2794Переглянути вкладення 2795
Я би підключав паралельно і не більше 4 панелей. У Аліка можна замовити розгаладжувачі(solar splitter) 1х4 або 1х3. Послідовне підключення(не більше двох панелей) допустиме, але напруга буде значно вище від ідеальної робочої, що вказана.

Кожна наведена Вами панель за 7 годин роботи може дати:
Похмура погода(навіть взимку з кутом нахилу 40-50град, суворо на південь): ~90 Вт*годин
Сонячна погода(навіть взимку з кутом нахилу 40-50град, суворо на південь): > 1300 Вт*годин

В сонячні дні в разі з'єднання з 4-ма паралельними панелями звертайте увагу на струми, що протікають. Дешеві спліттери можут не витримати струм вище 20-25 А (я не перевіряв на практиці). Тоді краще розділити струм на більшу кількість спліттерів так, щоб на кожному з них було не більше 25 А.

1672832612592.png1672832633775.png1672832649888.png
 
Останнє редагування:
Добрый вечер!
Не нашел тему про заземление панелей. Поэтому задаю здесь.
Что будет если по каким-то причинам оголится изоляция провода стринга, например, плюсового, и коснется заземленной конструкции. Весь заряд от солнечных панелей пойдет на землю. Насколько безопасен этот режим для человека? Поймет ли инвертор о наличии проблемы? Поможет ли предохранитель? Если да, то где ставят? Как вообще решается вопрос с повреждением изоляции кабеля в развитых странах? Спасибо!
 
доброго дня панове..
придбав , так сталося спочатку панелі 2шт 400вт та тепер недорогі по місту 3 шт 535 вт , як тепер мені зєднати найкраще всі їх до купи до гібрідного інвентора ,хотілося б звісно щоб на дом вони видавали якнайбільше 2400вт
 
к тепер мені зєднати найкраще всі їх до купи
Нам потрібно вгадати, яка напруга та струм кожної панелі?
У інвертора є допустимі струм та напруга, які не можна перевищувати.
Тож і з'єднайте панелі так, щоб дані параметри не вийшли за межі допустимих!
 
Добрый вечер!
Не нашел тему про заземление панелей. Поэтому задаю здесь.
Что будет если по каким-то причинам оголится изоляция провода стринга, например, плюсового, и коснется заземленной конструкции. Весь заряд от солнечных панелей пойдет на землю. Насколько безопасен этот режим для человека? Поймет ли инвертор о наличии проблемы? Поможет ли предохранитель? Если да, то где ставят? Как вообще решается вопрос с повреждением изоляции кабеля в развитых странах? Спасибо!
Інвертор відреагує на таку ситуацію помилкою "Проблема ізоляції" і припинить роботу в аварійному режимі. Навіть при непошкоджених проводах/з'єднаннях буває таке, що в дощову погоду інвертор стає з причини "пошкодженої" ізоляції.
На форумі є інфо по цьому питанню, пошукайте прискіпливіше.
Наберіть у пошуці(справа зверху) форуму щось на кшталт "ізоляція", "помилка ізоляції", "изоляция", "ошибка изоляции".
 
доброго дня панове..
придбав , так сталося спочатку панелі 2шт 400вт та тепер недорогі по місту 3 шт 535 вт , як тепер мені зєднати найкраще всі їх до купи до гібрідного інвентора ,хотілося б звісно щоб на дом вони видавали якнайбільше 2400вт
Складно порадити щось без знання характеристик напруг та струмів панелей та марки інвертора.
Але взагалі можу навангувати, що:
Непросто буде поєднати панелі з різними характеристиками, щоб вийшло щось путнє. Як мінімум, то три нові панелі послідовно, якщо інвертор високовольтовий(вхід до 450 VDC), а дві старі якось перетворити на таку ж як нові та 2х2 поставитити, якщо низьковольтовий інвертор.
Ви ж розуієте, що 2400 Вт це ідеальні умови, яких не вдасться досягти ніколи? Максимум, на що можна розраховувати, то 80% причому тільки кілька годин та за умови сонячної погоди. Акумулятори потрібно з якомога більшою ємністю, тоді Ваші три панелі за добу збиратимуть 5-15 кВт*год взимку та вдвічі-тричі більше влітку.
 
доброго дня панове..
придбав , так сталося спочатку панелі 2шт 400вт та тепер недорогі по місту 3 шт 535 вт , як тепер мені зєднати найкраще всі їх до купи до гібрідного інвентора ,хотілося б звісно щоб на дом вони видавали якнайбільше 2400вт
Приведіть повні параметри панелей, тоді щось підкажемо
 
Приведіть повні параметри панелей, тоді щось підкажемо
Такі характеристики 535 вт 3шт (Напряжение холостого хода37.58 В,Напряжение при максимальной мощности31.26 В,Ток при максимальной мощности17.12 А,Ток короткого замыкания18.18 А), та 2шт 400вт (Напряжение при макс. мощности, В 40,45 Ток при макс. мощности, А 9,9 Напряжение холостого хода, В 48,6 Ток короткого замыкания, А 10,5)... инвертр Anern 6.2 кВт..

 
В теорії 2 400 в парелель, далі 3 535 послідовно. Струм тоді +- співпаде.
Але чи хтось робив таке на практиці, і що буде, коли на одну з 400 панелей впаде тінь, питання відкриті.
Я би радив взяти всі однакові.
 
Доброго дня, підкажіть як краще поставити фотопанелі в данному випадку : Інвертор Solis S5-GC30K, та панелі 56 шт. Risen RSM110-8-545M

 
Останнє редагування:
Назад
Угорі