1) Rated DC Input. 600 V. - оптимальний ККД.Ось даташит,
1)чому ви кажете що ккд максимпльний при 550-600в? Ніби там написано 450-850...
2) зібрали по 14 панелей,бо криша 7.5м на 37м, що рівно 4 ряда по 28 шт виходить
28шт × 33в =924в,що є за багато, тому вирішили пополам,що теж вписується в 450-850
3)850 допустима,а 1000 макс,бо не всі враховуюють коефіцієнт при мінусовій температурі,коли панелі видають більший вольтаж(перестраховка я так розумію)
4) інший склад в нас получається 3 ряди на 23...там плануємо 3 стрінга по 23шт:
Вийде 23шт×33в=759в,що теж є в норм діапазоні....от якраз побачимо чи діло в вольтажі чи в вуглі(інший склад +- такий ж вугол)
450-850 - це просто більш-менш конфортний робочий діапазон інвертора.
2) там де 28 панелей на одному даху - то робиться 20 + 8 окремих, які через перемичку з'єднується з іншими 12 панелями на іншому даху, але якщо ті в паралельній площині. Або знімаються просто.
більше 20(21) шт точно не можна, бо перевищите 1000 В (21 панель приблизно 990 В буде з коеф 1.2 запасу на температуру). Я би більше 20 не радив, на крайній випадок 21 шт.
3) всі хто грамотний, ті враховують. Для простоти береться коеф запасу 1.2 - середньоукраїнський .
4) 23 панелі - очікуйте бабах інвертора... Може не одразу, може ніколи, а може в першу ж холодну зиму сонячний день після хмарки. І ніяка гарантій не діятиме, бо порушені правила допустимої напруги.
23 х 39.3 В = 904 В
1085 В > 1000 В.
У мене два столи(аналог вашого даху) і частина одного стрінга на одному столі, а інша - на іншому. Між ними перемичка(сонячний кабель із МС-4 коннекторами на кінцях). Столи в паралельних площинах відносно одна одної.
Ви можете зняти зайві панелі. Хай краще буде не 11 стрінгів, а 10, а 20 панелей в сараї стоять запасні або продати.
КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА перевищувати допустимі ані напругу, ані струм на трекері!