Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

BUg

Tier1
Реєстрування
16 Сер 2020
Дописи
102
Бали
28
По такой схеме, если избыток генерации вы что-то доплачиваете сетям за транспортировку или идет вычет с вас большего количества енергии на разницу за транспортировку?
 

albatrosol

Tier3
Реєстрування
6 Лис 2021
Дописи
21
Бали
3
Когда мы отдаем в сеть мы не платим ничего, просто учитывается сколько кВт от нас получено. Когда берем из сети, тогда плата транспортировки добавляется к ежемесячному счету. А если за год выработали больше чем потребили, то в конце марта все излишки списываются в пользу энергокомпании.
 

BUg

Tier1
Реєстрування
16 Сер 2020
Дописи
102
Бали
28
То есть, когда у вас на балансе много квтч, но зима и вы их берете из сети, то вам в конце месяца нужно доплатить за транспортировку этих киловатт живыми деньгами?
 

albatrosol

Tier3
Реєстрування
6 Лис 2021
Дописи
21
Бали
3
Да. Не только зимой, летом за ночное потребление тоже. В общем это реально получается услуга аккумулятора за деньги. Как что-то взял из сети, заплати за хранение.
 
  • Like
Реакції: BUg

albatrosol

Tier3
Реєстрування
6 Лис 2021
Дописи
21
Бали
3
Может кто в курсе как ведет себя однофазный гибридный инвертор с АКБ небольшой емкости при отключении электричества?
Например. Солнечно, панели выдают 3 кВт, аккумулятор 0,3 кВт заряжен, местное потребление 0,2 кВт. Отключают электричество, выдача во внешнюю сеть прекращается, что происходит дальше?
1. Местное потребление идет от аккумулятора, на короткое время периодически инвертор включает зарядку.
2. Инвертор просто ограничивает выдачу во внутреннюю сеть в соответствии с потреблением.
3. Какой-то другой алгоритм.
 

Штрих

Tier3
Реєстрування
1 Вер 2021
Дописи
3
Бали
3
Добрый день, хочу установить 74 панели longi 535 ( 12 + 12, 12 + 12, 13 + 13) на solis 30k-5g. Подскажите можно ли так или как лучше. Заранее спасибо!
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Shkep

Tier3
Реєстрування
3 Чер 2021
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
45
Інвертор
30
Добрый день! Есть одни стринг на 20 панелей Maxpower 325Вт (характеристики на фото), хочу еще один стринг добавить в паралель Risen 400Вт…. Сколько панелей 400Вт оптимально в этом случае? Если по мощности то 16, но меня смущает разница в напряжении стрингов….если по напряжению подобрать то мощность сильно разная выходит….
 

Вкладення

  • 1CFBEB73-6325-4250-B155-DDC9C7EAF6DC.jpeg
    1CFBEB73-6325-4250-B155-DDC9C7EAF6DC.jpeg
    459,3 Кб · Перегляди: 10
  • E3A2909C-B99A-4AE8-BD28-B884F3B7CEDB.jpeg
    E3A2909C-B99A-4AE8-BD28-B884F3B7CEDB.jpeg
    922,3 Кб · Перегляди: 10

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Реєстрування
12 Лют 2022
Дописи
2
Бали
1
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei 30ktl m3
Помогите разобраться есть панель risen rsm120-8-590m по таблице електрических характеристик STC напрежение холостого хода 41.2v при температуре 25с . ниже таблица електрических характеристик NMOT напрежение х.х 38.32 и температура окружающего воздуха 20с . Почему при этом падает напрежение если зимний коефициент говорит об обратном?
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
За STC берут деньги, работает как NOCT. Если конечно не соврали в описании
 
  • Like
Реакції: BUg

albatrosol

Tier3
Реєстрування
6 Лис 2021
Дописи
21
Бали
3

Simleon

Tier3
Реєстрування
5 Гру 2021
Дописи
3
Бали
3
Сонячні панелі
raizen 540
Інвертор
sun 2000 30 ktl m3
вполне, мне нравится Добрый день! Собрал один стринг из 23-х панелей , и измерив напряжение не подключая к инвертору прозрел, 1800В при том что расчечное значение должно быть около 840В. Подскажите как так?

вполне, мне нравится
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
1800В при том что расчечное значение должно быть около 840В. Подскажите как так?

никакие 23 панели не могут дать 1800 В, никак
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
Останнє редагування:

Mihail

Tier3
Реєстрування
12 Гру 2020
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Enging
Інвертор
Xyavei
Добрий день участники форуму. Як говорят в народі : є одне питання і всі різні.
Як підключити Хуавей сан2000 33 ктл-а (правильно підключити з розрахунку вашого
життевого досвіду ) Панелі Еджинг 440 84шт. стіл південь ( або азімут 180" ) кут нахилу 30" .
Панелі Лонджі 540 34шт будуть на два столи: 1) південний - схід 17шт. (азімут 140") кут нахилу ?? і 2) південний-захід 17 шт. (азімут 230") кут нахилу 38" - (вірніше стіл південний-захід уже є на 34 панелі Лонджі ).
P. S. Зараз підключено 4 стрінга по 17 панелей Еджінг440 на 2 МППТ і 2 стрінга по 15 панелей Лонджі540 кожний на свому МППТ( з часом буде підключено ще по 2 панелі Лонджі до 17 в стрінгу).
Азімут столів вибраний з врахуванням місцевості. Можливо забагато розвернуті на схід і захід. Ціль добитися більш рівномірного вироблення електро енергії з ранку до вечора без застосування трекерів. Можливо заміна інвертора на Хуавей М3 . Пока буду обходитися Ашкою. Запитання: 1. Скільки максимальну кількість панелей можна підключити
в стрінг.
Еджинг440 - ????
Лонджі540 - ???
2. Яку максимальну кількість панелей можна підключити до Хуавея 33ктл- А.
З урахуванням різнонаправленності стрінгів.
3. Як би Ви підключили і розмістили???
Мені подобається графік як на цему малюнку тільки в більш розширеному варіанті.
Заздалегідь вдячний.






изображение_viber_2022-02-15_14-28-04-938.jpg
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Добрий день участники форуму. Як говорят в народі : є одне питання і всі різні.
Як підключити Хуавей сан2000 33 ктл-а (правильно підключити з розрахунку вашого
життевого досвіду ) Панелі Еджинг 440 84шт. стіл південь ( або азімут 180" ) кут нахилу 30" .
Панелі Лонджі 540 34шт будуть на два столи: 1) південний - схід 17шт. (азімут 140") кут нахилу ?? і 2) південний-захід 17 шт. (азімут 230") кут нахилу 38" - (вірніше стіл південний-захід уже є на 34 панелі Лонджі ).
P. S. Зараз підключено 4 стрінга по 17 панелей Еджінг440 на 2 МППТ і 2 стрінга по 15 панелей Лонджі540 кожний на свому МППТ( з часом буде підключено ще по 2 панелі Лонджі до 17 в стрінгу).
Азімут столів вибраний з врахуванням місцевості. Можливо забагато розвернуті на схід і захід. Ціль добитися більш рівномірного вироблення електро енергії з ранку до вечора без застосування трекерів. Можливо заміна інвертора на Хуавей М3 . Пока буду обходитися Ашкою. Запитання: 1. Скільки максимальну кількість панелей можна підключити
в стрінг.
Еджинг440 - ????
Лонджі540 - ???
2. Яку максимальну кількість панелей можна підключити до Хуавея 33ктл- А.
З урахуванням різнонаправленності стрінгів.
3. Як би Ви підключили і розмістили???
Мені подобається графік як на цему малюнку тільки в більш розширеному варіанті.
Заздалегідь вдячний.
Точні дані панелей полегшать відповіді.
Потужність випускалась в різних форматах
 
Угорі