Інвертор Deye, підключення до генератора.

Усім доброго дня доби!
Можливо хтось працював із інвертором Deye, цікавить питання як автоматично запустити дизельний генератор.
На інверторі є вихід "g-start", але як саме зробити підключення?
Підключити однофазний інвертор до 3- фазного можливо через вхід pv, але це можливо через пристрій, але краще. Нехай вам підключить спеціаліст. Якщо все правильно зробити, все нормально працює без питань
 
є вихід "g-start", але як саме зробити підключення?© -
Контакти реле, сухі, мабуть. Як від сухого контакту запустити генератор знає виробник генератору чи користувачі такого ж саме генератору (є доречі спеціалізовані реле для запуску генераторів)
 
Останнє редагування:
отаку інф знайщов. Хто пробував, Працює чи ні ?
Подключение однофазного генератора к трехфазному гибридному инвертору Deye 15 кВт настраивается через выделенный вход GEN input. Фазу от генератора необходимо подключить только к клемме L1 (или L по маркировке), а ноль к N генераторного входа инвертора, переведя настройки системы на работу с однофазным генератором. [1]
Для корректной и безопасной работы системы выполните следующие шаги:

1. Физическое подключение
  • Отключите все источники питания (сеть, солнечные панели, аккумуляторы).
  • Подключите фазный провод (L₁) от генератора к клемме GEN-L инвертора.
  • Подключите нулевой провод (N) от генератора к клемме GEN-N.
  • Важно: фазы генератора нельзя соединять с клеммами L₂ или L₃ на входе генератора, это может вывести оборудование из строя. [1, 2]

2. Настройки на дисплее инвертора
  • Зайдите в меню настроек инвертора и перейдите в раздел Generator Port.
  • Установите тип источника: Generator Input (вход генератора), а не Smart Load (умная нагрузка).
  • Задайте правильное номинальное напряжение и частоту однофазного генератора (230 В, 50 Гц).
  • Укажите максимальный ток зарядки аккумуляторов от генератора (в зависимости от параметров ваших АКБ) и максимальный ток потребления (Pass-through), который генератор может выдать без перегрузки (например, 16 – 25 А в зависимости от мощности генератора).
  • Активируйте автоматический запуск генератора (функция Dry Contact / ATS), если ваш генератор поддерживает дистанционный пуск (имеет блок АВР).
 
дзвонив фахівцям Дея сказали працювати не буде
 
Назад
Угорі