Інвертор Deye, підключення до генератора.

Усім доброго дня доби!
Можливо хтось працював із інвертором Deye, цікавить питання як автоматично запустити дизельний генератор.
На інверторі є вихід "g-start", але як саме зробити підключення?
Підключити однофазний інвертор до 3- фазного можливо через вхід pv, але це можливо через пристрій, але краще. Нехай вам підключить спеціаліст. Якщо все правильно зробити, все нормально працює без питань
 
є вихід "g-start", але як саме зробити підключення?© -
Контакти реле, сухі, мабуть. Як від сухого контакту запустити генератор знає виробник генератору чи користувачі такого ж саме генератору (є доречі спеціалізовані реле для запуску генераторів)
 
Останнє редагування:
отаку інф знайщов. Хто пробував, Працює чи ні ?
Подключение однофазного генератора к трехфазному гибридному инвертору Deye 15 кВт настраивается через выделенный вход GEN input. Фазу от генератора необходимо подключить только к клемме L1 (или L по маркировке), а ноль к N генераторного входа инвертора, переведя настройки системы на работу с однофазным генератором. [1]
Для корректной и безопасной работы системы выполните следующие шаги:

1. Физическое подключение
  • Отключите все источники питания (сеть, солнечные панели, аккумуляторы).
  • Подключите фазный провод (L₁) от генератора к клемме GEN-L инвертора.
  • Подключите нулевой провод (N) от генератора к клемме GEN-N.
  • Важно: фазы генератора нельзя соединять с клеммами L₂ или L₃ на входе генератора, это может вывести оборудование из строя. [1, 2]

2. Настройки на дисплее инвертора
  • Зайдите в меню настроек инвертора и перейдите в раздел Generator Port.
  • Установите тип источника: Generator Input (вход генератора), а не Smart Load (умная нагрузка).
  • Задайте правильное номинальное напряжение и частоту однофазного генератора (230 В, 50 Гц).
  • Укажите максимальный ток зарядки аккумуляторов от генератора (в зависимости от параметров ваших АКБ) и максимальный ток потребления (Pass-through), который генератор может выдать без перегрузки (например, 16 – 25 А в зависимости от мощности генератора).
  • Активируйте автоматический запуск генератора (функция Dry Contact / ATS), если ваш генератор поддерживает дистанционный пуск (имеет блок АВР).
 
дзвонив фахівцям Дея сказали працювати не буде
 
Не взлетит
 
Кому цікаво. Підключив неінверторний генератор Konner&Sohnen KS 2900 до Deye SUN-6K-SG05LP1 к GEN порту. Нуль на виході з генератора не робив. Із налаштуваннь на інверторі тільки шейпінг потужності генератора та розширив діапазон частоти до 54,5герц. Все працює.
 
Кому цікаво. Підключив неінверторний генератор Konner&Sohnen KS 2900 до Deye SUN-6K-SG05LP1 к GEN порту. Нуль на виході з генератора не робив. Із налаштуваннь на інверторі тільки шейпінг потужності генератора та розширив діапазон частоти до 54,5герц. Все працює.
Діапазон частоти то для мережі. На генераторному вході там і так розширений. В цьому і зиск)
 
Deye SUN-6K-SG03LP1-EU не приймає генератор через GEN — знайшов робочі налаштування
Вітаю! Хочу поділитися власним досвідом підключення інверторного бензогенератора до Deye. Можливо, комусь допоможе.
Обладнання:
  • Інвертор: Deye SUN-6K-SG03LP1-EU, 6 кВт.
  • Генератор: GARDYER GI2000, номінал 1,7 кВт.
  • Підключення: через окремий вхід GEN.
  • Напруга генератора: 230 В, 50 Гц.
  • Нейтраль генератора, ймовірно, плаваюча.
Проблема:
Генератор працював, напруга 230 В і частота 50 Гц були присутні безпосередньо на проводах біля інвертора, але Deye не приймав живлення. Значок генератора не відображався, акумулятор не заряджався.
Налаштування, з якими вдалося запустити:
Battery Setting → Batt Set2:
  • Gen Charge — ON
  • Gen Signal — ON
  • Gen Force — ON
  • Grid Signal — OFF
  • Gen Charge Current — 10 A
Gen Port Use:
  • Generator Input — ON
  • Rated Power — 1200 W
System Work Mode → Time Of Use:
  • Дозволено заряджання від генератора у відповідний часовий інтервал.
Найважливіше відкриття:
Перевірив налаштування окремо:
  1. Тільки Gen Force — не працює.
  2. Тільки Gen Signal — не працює.
  3. Gen Force + Gen Signal одночасно — генератор відразу з'являється на екрані, Deye починає приймати електроенергію.
Фактичний результат:
  • Генератор: 990 Вт.
  • Заряд акумулятора: 530 Вт.
  • Споживання будинку: 460 Вт.
Перемичку N–PE на генераторі не встановлював.
Увага: це підтверджує передачу потужності в моїй конкретній конфігурації, але не є підтвердженням електробезпеки схеми. Правильність заземлення, захисного відключення та організації нейтралі потрібно перевіряти окремо.
Сподіваюся, інформація комусь допоможе!
 
Назад
Угорі