У мене гарантія тож всередину залізти неможу, та проблема не скіки в кулерах а скіки в алгоритмі роботи, у мене в коридорі +10 а вони маслають так наче там +30, причому інколи працюють навіть тоді коли не іде заряд акб і періодично вмикаються навіть без навантаження на інвертор, але верхня стінка на яких дроселя відчутно тепла навіть при таких низьких навколишніх температурах, очевидно там мала кількість теплових датчиків а алгоритм очевидно заточений на максимальну температуру +50 і по факту охолоджувати нема кого але інвертор про це не знає і працює в сліпу по алгоритму і парі датчиків. І те налаштування кривої обертів кулерів нічого не дає від слова зовсім , стояло 70% поставив 30% шум падає, а через пів години заходиш а там знов 70% ......?????
Ще одне зауваження по вхідних клемах для акб, тут виробник тупанув конкретно, вхідні отвори дуже близько до клем а отвори трохи малуваті для нормальної товстостінно клеми під кабель 50мм2. Клема тонкостінна коротка SC50 насилу влізла і то перевернута бо по іншому не стає, а товстостінні довгі клеми під обжим для 50мм2 кабелю туди взагалі не поміщаються бо площина кріплення клеми не співпадає по центру отвору . для того щоб впихнуть клему SC50 довелося канцелярським ножем зрізати всі пелюстки в тому пластмасовому органайзері що недає кабелю контактувати з корпусом, і додатково напильником пройшов щоб згладить нерівнорсті.
Один з плюсів інвертора в налаштування можна обмежити струм розряду АКБ, це дуже рідкісна функція у інверторів, наприклад підключили 100Аг батарею з номіналом розряду 50А, знач інвертор не дасть від акб більше 2400кВт, і не потрібно додатково докупляти реле струму щоб захистити акб від надструмів.