Доброго, панове, хтось може працював з Гібридними інверторами Solis
Solis RHI-6K-48ES-5G
Solis RHI-6K-48ES-5G

Як працюють, які є нюанси?
І як вони в порівнянні з Deye
Дякую!
 
Доброго дня!

Розглядаю для купівлі інвертор SOLIS-S5-EH1P6K-L. Підкажіть, чи вміє ця модель підмішувати е/е із мережі, якщо не достатньо генерації, чи він повністю перемикається на мережу, якщо сонячної енергії недостатньо?
 
Доброго дня. Читав у темі Solis 30k 5g. Робота без мережі, що можна поєднати Solis та Deye. Але та тема закрита, тому пишу тут.
Чи можете підказати як це налаштвати?

У мене є Solis 30k 5G та Deye 12 kw 3 фази.
Мої спроби наступні:
У Solis нічого не міняв у налаштуваннях. При вимкненій мережі (примусово) подав вихід від Solis на Gen контакти інвертора Deye.
Далі у Deye налаштував Gen port як microinverter input. І так мало б працювати. Deye протягом близько 30сек подає свою мережу на Solis а потім коли Solis вже включає генерацію, то видно на Deye підняття потужності до 2-3kw і за 1 секунду вимикає реле. І так по колу.
Навіть виставляв обмеження на Solis по генерації на 10% - те саме, отже не повязано з перевантаженням.
Пробував змінити послідовність фаз, як в налаштуваннях Deye (0/120/240 та 0/240/120) так і зміною фаз між собою - не допомагає.

тут відео моєї спроби підключення:

шукав у налаштуваннях Solis регулювання частотою. не впевнений, ще це те, що треба чи ні, але налаштування чомусь не зберігаються:

Буду вдячний за підказки - як їх подружити?
 
Останнє редагування:
Шановне товариство!
Ситуація наступна.
Стоїть два дзеркала по 30 кВ і два інвертора solis s-5 30kB у двох сусідніх будинках, далі в один кабель і трансформатор.
Звісно вони «конкурують» між собою , в свою чергу в пік відбувається підвищення напруги до 270 v.
Но, періодично , один з них (будинок в якому ніхто не проживає) змінює параметри ( самостійно ) з user -def на TOR. В результаті багато помилок GOV1,2,3,4.
Дякую за будь-які поради, пояснення, рекомендації!
 
Шановне товариство!
Ситуація наступна.
Стоїть два дзеркала по 30 кВ і два інвертора solis s-5 30kB у двох сусідніх будинках, далі в один кабель і трансформатор.
Звісно вони «конкурують» між собою , в свою чергу в пік відбувається підвищення напруги до 270 v.
Но, періодично , один з них (будинок в якому ніхто не проживає) змінює параметри ( самостійно ) з user -def на TOR. В результаті багато помилок GOV1,2,3,4.
Дякую за будь-які поради, пояснення, рекомендації!
В мене два інвертори Solis 30k і на кожному траплялася 1-2 рази така халепа за період 3-4 роки. Точніше, змінювався не вибраний профіль, а саме злітали налаштування профілю userdef на ті, що були за замовчуванням.
Чому це сталося та як цьому запобігти, я не знаю. Я просто заново налаштовував.
Може є можливість почитати логи інвертора.
Можливо, Вам допоможе фахівець:
 
Доброго дня. Читав у темі Solis 30k 5g. Робота без мережі, що можна поєднати Solis та Deye. Але та тема закрита, тому пишу тут.
Чи можете підказати як це налаштвати?

У мене є Solis 30k 5G та Deye 12 kw 3 фази.
Мої спроби наступні:
У Solis нічого не міняв у налаштуваннях. При вимкненій мережі (примусово) подав вихід від Solis на Gen контакти інвертора Deye.
Далі у Deye налаштував Gen port як microinverter input. І так мало б працювати. Deye протягом близько 30сек подає свою мережу на Solis а потім коли Solis вже включає генерацію, то видно на Deye підняття потужності до 2-3kw і за 1 секунду вимикає реле. І так по колу.
Навіть виставляв обмеження на Solis по генерації на 10% - те саме, отже не повязано з перевантаженням.
Пробував змінити послідовність фаз, як в налаштуваннях Deye (0/120/240 та 0/240/120) так і зміною фаз між собою - не допомагає.

тут відео моєї спроби підключення:

шукав у налаштуваннях Solis регулювання частотою. не впевнений, ще це те, що треба чи ні, але налаштування чомусь не зберігаються:

Буду вдячний за підказки - як їх подружити?
Вітаю. Розібрались вже з налаштуваннями? Поділіться досвідом
Ваш Solis вибивало через велику частоту. Акумулятор на відео 90%, тому Deye підвищує частоту, а в налаштуваннях соліса скоріш за все стоїть 50,5 Гц.
 
Вітаю!
У мене є 3 станції по 30кВт на суміжних ділянках, до них підведена лінія 95 сіп, метрів 400 до трансформатора.
Відсічення за напругою на інверторах стоїть на 278в.
І все одно вибиває у вихідні дні постійно, в будні іноді. Зазвичай 1 станцію вибило, напруга знизилася, інші працюють, буває 2 вибиває
Усе минуле літо так відпрацювало.
Стою перед вибором просто підняти відсічку до 285 або налаштувати Volt-Watt
Живу від станцій за 3 години їзди, тому їздити багато разів не маю можливості

Чи є у когось досвід таких маніпуляцій?

Я планую виставити відсічку підняти до 285 і налаштувати Volt-Watt
до 275 - 100% генерація,
285 - 20% генерація

Volt-Var не планую налаштовувати, оскільки не розумію принцип роботи

Питання:
Чи варто замарачуватися з Volt-Watt або просто підняти до 285?
Якщо я підключений виділеною лінією до трансформатора, така напруга не зашкодить сусідам або самому трансформатору?

Чи має сенс налаштовувати Volt-Var?
Може є у когось досвід налаштування, нюанси і тд?
 
Вітаю!
У мене є 3 станції по 30кВт на суміжних ділянках, до них підведена лінія 95 сіп, метрів 400 до трансформатора.
Відсічення за напругою на інверторах стоїть на 278в.
І все одно вибиває у вихідні дні постійно, в будні іноді. Зазвичай 1 станцію вибило, напруга знизилася, інші працюють, буває 2 вибиває
Усе минуле літо так відпрацювало.
Стою перед вибором просто підняти відсічку до 285 або налаштувати Volt-Watt
Живу від станцій за 3 години їзди, тому їздити багато разів не маю можливості

Чи є у когось досвід таких маніпуляцій?

Я планую виставити відсічку підняти до 285 і налаштувати Volt-Watt
до 275 - 100% генерація,
285 - 20% генерація

Volt-Var не планую налаштовувати, оскільки не розумію принцип роботи

Питання:
Чи варто замарачуватися з Volt-Watt або просто підняти до 285?
Якщо я підключений виділеною лінією до трансформатора, така напруга не зашкодить сусідам або самому трансформатору?

Чи має сенс налаштовувати Volt-Var?
Може є у когось досвід налаштування, нюанси і тд?
ну якщо на вашій лінії є споживачі -точно не треба піднімати.
Якщо нема - можна покрутити анцапфу (але це - в РЕМ)
 
ну якщо на вашій лінії є споживачі -точно не треба піднімати.
Якщо нема - можна покрутити анцапфу (але це - в РЕМ)
На лінії тільки я
Пару років тому я звертався в РЕМ, вони не схотіли нічого регулювати.
Може щось і змінилося але я не хочу зайвий раз з ними мати справу
Бажаю приїхати на день і налаштувати інвертори
Я розрахував втрати напруги в кабелі. За законом Ома,
що більший струм, то більші втрати. Значить при максимальній генерації в 100 квт втрати склали приблизно 32В для 3х фаз

Вийшло, що при напрузі на інверторі 272 це ≈ 471 → 3х фазного
471- 32 (втрати на кабелі)=439 на клемах трансформатора, а це стільки ж скільки і без генерації.
Верхня межа для 3х фаз як раз ≈ 439В

1745502021666.png
 
На лінії тільки я
Пару років тому я звертався в РЕМ, вони не схотіли нічого регулювати.
Може щось і змінилося але я не хочу зайвий раз з ними мати справу
Бажаю приїхати на день і налаштувати інвертори
Я розрахував втрати напруги в кабелі. За законом Ома,
що більший струм, то більші втрати. Значить при максимальній генерації в 100 квт втрати склали приблизно 32В для 3х фаз

Вийшло, що при напрузі на інверторі 272 це ≈ 471 → 3х фазного
471- 32 (втрати на кабелі)=439 на клемах трансформатора, а це стільки ж скільки і без генерації.
Верхня межа для 3х фаз як раз ≈ 439В

Переглянути вкладення 7485
підозріло - не хочете звертатися в рем
у ас жеж договір є?
і там обовязки сторін - вони мають надавати потужності в межах гостів
чи думаєте - поставлять реле?
чи може гірлянда там ?
 
Що тут підозрілого?
Прифронтове місто
Те що було раніше вже не актуально, були поряд інші станції були мешканці.
Коли війна скінчиться, якщо вціліють, то звернусь в РЕМ
Зараз бачу вирішення в налаштуванні Volt-Watt, Volt-Var.

Якщо є такий досвід поділіться будь ласка
 
Що тут підозрілого?
Прифронтове місто
Те що було раніше вже не актуально, були поряд інші станції були мешканці.
Коли війна скінчиться, якщо вціліють, то звернусь в РЕМ
Зараз бачу вирішення в налаштуванні Volt-Watt, Volt-Var.

Якщо є такий досвід поділіться будь ласка
ок
у вашому випадку -напевне єдине рішення - V-W
 