Добрый день,
подскажите как решить проблему. написал в поддержку PowMR, они эскалировали куда-то дальше и пока молчат.
У меня инвертер PowMr POW-HVM6.2M-48V-N их же АКБ на 200Ah POW-LIO48200-16s.
Соединил их через RS485. Видят они друг друга при выборе на АКБ PACE и на инверторе LIB. Как в ролике от PowMR через PYLON оно не работает.
Но, проблемы такие:
1. если соединяю их по шине, инвертор вываливается с ошибкой 3 (Напряжение батареи слишком высокое).
2. когда работал от АКБ, то через 3 часа примерно, инвертор начал перезагружаться по ошибке перегрева, при этом нагрузка была 500 Вт, но он был абсолютно холодным и стоит в коридоре где температура порядка 15 градусов. Вентиляторы он включает. После выкл/вкл снова начал работать.
3. когда появилось внешнее питание, АКБ зарядилась и появилась ошибка 3, инвертор отключился.
При этом, если выставить PYLON и LIL, то на инверторе данных по АКБ никаких нет, но все работает и не отключается.
Единственное что после заряда, когда АКБ уже пишет что ФУЛ, то инвертор дальше пишет что заряжает (хотя тока нет) и вентиляторы работают все время. Хотя после попадания внешнего питания, они включаются периодически.
Где тут искать проблему?
И второй вопрос, какие данные корректно прописать в меню 26 (Bulk chg voltage), 27 (Floating) и 29 (Low cut off.)?
Сейчас так: 26 - 55.2, 27 - 53.4, 29 - 48В.