Вісім привіт, місяць назад став власником Deye SUN 5K-SG01/03LP1, зараз намагаюсь розібратись в налаштуваннях.
В налаштуванях виставив струм заряду 50А струм розряду 80А, відключив грід та сонце і вімкнув навантаження близько 5 кВт, струм розряду батареї близько 110А.
Власне питання, чтому інвертор не відключає навантаження при перевищені встановленого струму розряду?
Можливо десь якусь "галочку" потрібно встановити.
Конфігурація батареї 14s3P Li-NMC (LG chem e 63), BMC JKong 150A

бажання "галочки" це містичне мислення.
Реальність ж простіше - воно інакше працює.
Оцей струм це обмеження від якого воно починає докуповувати з мережі, якщо ж мережі нема...
Для захисту ставте обмеження на самому бмс, через блютус телефонна апка (QR код посилання на самій бмс).
 
Доброго дня!
Відправив інвертор по гарантії - чекаю результатів.
Але чисто для себе хотів би зрозуміти, чи правильно мені інсталятор підключив панелі по навантаженню.
В мене встановлені 2стрінгі по 11 панелей Longi Solar LR5-66HIH-505M (Voc: 45,70V, Vmp: 38.53V, Isc: 11.30A, Imp: 10.55A) і 1 стрінг 8шт 450Вт noname модулів (Voc: 49,6V, Vmp: 41.4V, Isc: 11.58A, Imp: 10.87A)
Інвертор SUN-12K-SG04LP3, даташит тут.

В інверторі 2+1 стрінгі: на перші два підключено по 11 панелей, на третій- 8шт.
Підкажіть як порахувати чи немає перевантаження?
 
Останнє редагування:
Доброго дня!
Відправив інвертор по гарантії - чекаю результатів.
Але чисто для себе хотів би зрозуміти, чи правильно мені інсталятор підключив панелі по навантаженню.
В мене встановлені 2стрінгі по 11 панелей Longi Solar LR5-66HIH-505M (Voc: 45,70V, Vmp: 38.53V, Isc: 11.30A, Imp: 10.55A) і 1 стрінг 8шт 450Вт noname модулів (Voc: 49,6V, Vmp: 41.4V, Isc: 11.58A, Imp: 10.87A)
Інвертор SUN-12K-SG04LP3, даташит тут.

В інверторі 2+1 стрінгі: на перші два підключено по 11 панелей, на третій- 8шт.
Підкажіть як порахувтаи чи немає перевантаження?
а які симптоми?
 
 
по панелях нічого кримінального, але спалити МРРТ можна і не тільки панелями, є і інші можливості
 
по панелях нічого кримінального, але спалити МРРТ можна і не тільки панелями, є і інші можливості
Ну я наівно сподіваюсь, що гарантія продавця їх зможе покрити. Бо аналізуючи графіки генерації виглядає, що PV1 відразу був неробочий.
 
Доброго дня!
Відправив інвертор по гарантії - чекаю результатів.
Але чисто для себе хотів би зрозуміти, чи правильно мені інсталятор підключив панелі по навантаженню.
В мене встановлені 2стрінгі по 11 панелей Longi Solar LR5-66HIH-505M (Voc: 45,70V, Vmp: 38.53V, Isc: 11.30A, Imp: 10.55A) і 1 стрінг 8шт 450Вт noname модулів (Voc: 49,6V, Vmp: 41.4V, Isc: 11.58A, Imp: 10.87A)
Інвертор SUN-12K-SG04LP3, даташит тут.

В інверторі 2+1 стрінгі: на перші два підключено по 11 панелей, на третій- 8шт.
Підкажіть як порахувати чи немає перевантаження?
щось не сходиться
для розрахунків використовуються значення STC а не NOCT
пояснення тут
Longi Solar LR5-66HIH-505M Isc(STC) - 13.97A
і в такому разі по загальному на інверторі перегруз (хоча інші панелі перевірити не можу)
1696916556707.png
1696916595105.png

1696916632097.png
 

Вкладення

  • 1696916622245.png
    1696916622245.png
    284,4 Кб · Перегляди: 55
Останнє редагування:
Для захисту ставте обмеження на самому бмс, через блютус телефонна апка (QR код посилання на самій бмс).
Якщо я виставлю обмеження на БМС, то в разі перевищення струму, БМС відключить вихід АКБ, чи не призвиде це до поломки інвертора?
При навантажені 5 кВт відключити батарею...
 
І доречі - дуже багато звернень і тут на форумі і в телеграмі - інсталятор
поставив і пропав - підтримки ніякої - допоможіть!

Таке питання - ну от чим ви користуєтеся при виборі інсталятора - найменша ціна?
 
Якщо я виставлю обмеження на БМС, то в разі перевищення струму, БМС відключить вихід АКБ, чи не призвиде це до поломки інвертора?
При навантажені 5 кВт відключити батарею...
а чому БМС відключить вихід?
з логіки роботи інвертора - він бере значення charge/discharge current від БМС.
І якщо він менше встановленого в налаштуваннях - має знизити. От якщо ви з телефону самі відключите батарею - тоді так.
 
а чому БМС відключить вихід?
з логіки роботи інвертора - він бере значення charge/discharge current від БМС.
І якщо він менше встановленого в налаштуваннях - має знизити. От якщо ви з телефону самі відключите батарею - тоді так.
Вмене БМС не зєднана з інвертором, я так розумію що JK BMS не можна підключити до інвертора.
Тому власне і думаю, що вийде, якщо БМС по перенавантаженні просто відєднае АКБ від інвертора.
 
Вмене БМС не зєднана з інвертором, я так розумію що JK BMS не можна підключити до інвертора.
Тому власне і думаю, що вийде, якщо БМС по перенавантаженні просто відєднае АКБ від інвертора.
можна.
Звичайно що через костиль. Але можна.
Інвертор бачитиме її як Pylontech
Ну а краще звісно використовувати батреї зі списку сумісних з Deye
У нас це скоріш за все Pylontech/Dyness
 
чи не призвиде це до поломки інвертора?
саме в мене по Дейе поки не було підтверджених випадків , а от по Вольтронік і іже с німі - 50/50 лотерея.


Вмене БМС не зєднана з інвертором, я так розумію що JK BMS не можна підключити до інвертора.
Тому власне і думаю, що вийде, якщо БМС по перенавантаженні просто відєднае АКБ від інвертора.
так, без конекту лажа буде. аби був конект то батарейка дає помилку, інвертор відпрацьовує відключення - ідея така
 
  • Like
Реакції: Kot
І доречі - дуже багато звернень і тут на форумі і в телеграмі - інсталятор
поставив і пропав - підтримки ніякої - допоможіть!

Таке питання - ну от чим ви користуєтеся при виборі інсталятора - найменша ціна?
бо там на 50-100дол дорожче..... А це ого як багато.
 
можна.
Звичайно що через костиль. Але можна.
Інвертор бачитиме її як Pylontech
Ну а краще звісно використовувати батреї зі списку сумісних з Deye
У нас це скоріш за все Pylontech/Dyness
Підкажіть де можна почитати про підключення JK BMS до інвертора? хай навіть через "костиль"
 
Підкажіть де можна почитати про підключення JK BMS до інвертора? хай навіть через "костиль"
я зараз саме займаюсь темою.
Вже в залізі все є - тестую прошивку.
Функційно - плата між JK BMS та інвертором.
Інвертор виставляємо тип батареї Pylon і бачить як PylonJK.
Поки що треба для JK Bms додаткову плату RS485.
Але в планах є і підключення до БМС по BT.
Тоді буде без проводів до БМС.
 
буде цікаво. пишіть.....
Поремонтували по гарантії. Сказали: Заміна силових транзисторів mppt.
Тепер я щось переживаю, що якщо вище на скріншотах пише що може бути перевантаження, щоб не спалити..
 
Поремонтували по гарантії.
ці довго не протримаються))))


Сказали: Заміна силових транзисторів mppt.
Тепер я щось переживаю, що якщо вище на скріншотах пише що може бути перевантаження, щоб не спалити..
дак гарантія ж, то можно прововать
Але. тєрзают меня смутніє сомнєнія, бо як на мене справа не в струмі.
 
> ці довго не протримаються))))
Може щось зможете порадити?
Наприклад відключити по 1 панелі чищось таке:)
Бо мені так прямо рекламували Deye як супер бренд, а виходить "не фсьо так адназначна":(
 