FAQ Огляд інверторів Deye - Загальна тема

> ці довго не протримаються))))
Може щось зможете порадити?
Наприклад відключити по 1 панелі чищось таке:)
Бо мені так прямо рекламували Deye як супер бренд, а виходить "не фсьо так адназначна":(
З чого ви от одразу берете і поганий інвертор.

Людина коли хворіє, теж погана? Чи шукають причину.

Любий інвертор легко спалити, і якість його , хоч і має роль. Але не завжди вирішальну

Багато разів було, знаходили витік на землю по сонцю - а скільки до того - йой погані інвертори, горять.....

P.s. вам не сподобаэться, але не в інверторі справа, а монтажниках
 
> ці довго не протримаються))))
Може щось зможете порадити?
Наприклад відключити по 1 панелі чищось таке:)
Бо мені так прямо рекламували Deye як супер бренд, а виходить "не фсьо так адназначна":(
захист на стрінгах є?
між інвертором та стрінгами?
як у вас з заземленням?
 
Поремонтували по гарантії. Сказали: Заміна силових транзисторів mppt.
Тепер я щось переживаю, що якщо вище на скріншотах пише що може бути перевантаження, щоб не спалити..
Деє не слабострумні, до них не так легко панелі вибрати, старі взагалі дозволяли лише до 11а, тепер 13, але все одно багато панелей має перебір, 13 з копійками, монтажники ставлять, бо "там же не багато", а система потім працює в "сірій зоні", може працювати довго, а може згоріти. Але що зараз вам робити я не уявляю.
 
захист на стрінгах є?
між інвертором та стрінгами?
як у вас з заземленням?
Заземлення добре. Захист по ідеї тільки від блискавки між інвертором і стрінгами. Можу сфоткати хіба, бо я в тому нажаль не розуміюсь(
 
Ну стрінг не вилітає просто так,
можливо що і брак. (майже вірш))).
тим більше 1й мррт витримує 34А
Знімок екрана з 2023-10-12 11-04-59.png
Але з досвіду - десь накосячили в монтажі.
В вашому випадку я би знайшов по місцю електриків
щоби перевірили металозвязок та опір ізоляції.
Ну і якість монтажу звісно.
Взагалі-то це наша робота, але ми поки не виїзні(.
 
Але з досвіду - десь накосячили в монтажі.
якщо він точно пихнув то то 99% при монтажі, і не факт що не повториться

дивно що продавець не вивчає це питання, бо воно просто так не проходить, хіба що монтажники замітили, тихенько виправили і свалили в тіхаря - тоді так, пройде я би

В мене було не одноразово, якщо інвертор приходить з проблемою по сонцю - наполегево рекомендуємо перевірити все по сонцю, і не даємо гарантії на ремонт, бо при адекватних панелях і відсутності на момент пошкодження блискавки в районі варіантів не багато - лиш косяк монтажу
 
ну я б і брак не виключав.
Хоча всі подробиці ми не знаємо.
В мене дуже часто було - тільки в полі на місці якось
спливають подробиці - а ми його вже ремонтували, і преробляв вже хтось
і монтажники були, а тепер не відповідають. Всяке було.
 
ну я б і брак не виключав.
так, але, мені. наприклад саме барк по саме електронних компонентах не попадався, от так щоб явно конкретно одразу. А от наплутати в дротах приєднання до терміналів від плат - то вони залюки таке роблять.

Хоча, один раз до мене зверталися з 12К . з не робочим датчиком струму АКБ.....
 
Дякую усіт за відповіді! @andy шкода що не виїздні, бо я готовий був би оплатити інспекцію, бо маю деякі "дзвіночки", що інсталятор не дуже компетентний. Ну вони хоча б не "морозяться" і кажуть що просто ніколи з таким не стикалися. Тому альтернативна точка зору на місці не завадить..
Я спробую після ремонту знову підключити і буду контролювати процес монтажу) Побачимо..
 
Дякую усіт за відповіді! @andy шкода що не виїздні, бо я готовий був би оплатити інспекцію, бо маю деякі "дзвіночки", що інсталятор не дуже компетентний. Ну вони хоча б не "морозяться" і кажуть що просто ніколи з таким не стикалися. Тому альтернативна точка зору на місці не завадить..
Я спробую після ремонту знову підключити і буду контролювати процес монтажу) Побачимо..
подаруйте їм аж 2 підручника)))
Знімок екрана з 2023-10-12 14-12-36.png1697109311263.png
 

Вкладення

  • Installation_Manual_of_Standard_Solar_Modules_eu-v3.3.pdf
    2 Mб · Перегляди: 66
  • LON_Gi_PV_Module_Installation_Manual_V17_152f91f83b.pdf
    3,6 Mб · Перегляди: 75
і панелі заодно перевірте)))


ну і моніторинг раджу підключити
у deye можна буде все настроювати віддалено.
 
Мені тут в Телеграм відписали таку штуку

Доброго ранку. По вашому інвертору, то згідно даташиту, максимальна потужність панелей, які можна підключити, становить 15.6 кВт. Не вказано скільки можна підключати на один стрінг, тому логічно поділити на три. Тому на перший mppt можна підключити 2*5.2=10.4 кВт. У Вас же підключено 2*11*0.505=11.11 кВт. Однією з умов вибору кількості панелей, які можна підключати на mppt є неперевищення максимальної потужності. В іншому випадку тепло, яке виділяється на транзисторах не встигає розсіюватися і вони виходять з ладу, що найбільш ймовірно і сталося у Вас

@Dalet Чи справді в Deye порівну розподіляється навантаження по стрінгах?
Тоді мені доведеться по одній панелі забрати, щоб було по 5.05кВт на стрінг щоб влізти в ліміти?
І тоді питання - що з ними робити)
 
Останнє редагування:
Мені тут в Телеграм відписали таку штуку

Доброго ранку. По вашому інвертору, то згідно даташиту, максимальна потужність панелей, які можна підключити, становить 15.6 кВт. Не вказано скільки можна підключати на один стрінг, тому логічно поділити на три. Тому на перший mppt можна підключити 2*5.2=10.4 кВт. У Вас же підключено 2*11*0.505=11.11 кВт. Однією з умов вибору кількості панелей, які можна підключати на mppt є неперевищення максимальної потужності. В іншому випадку тепло, яке виділяється на транзисторах не встигає розсіюватися і вони виходять з ладу, що найбільш ймовірно і сталося у Вас

@Dalet Чи справді в Deye порівну розподіляється навантаження по стрінгах?
Тоді мені доведеться по одній панелі забрати, щоб було по 5.05кВт на стрінг щоб влізти в ліміти?
І тоді питання - що з ними робити)
ну, дива не сталося, а я вже майже повірив в них. Ну що ж. Ваш продавець шукає привіду знятися з гарантії.

Ітак. Маячня то всьо що вони написали
По перше, первинним фактором є обмеження по струму та напрузі. це основне. і з того все витікає. Далі, якби то так було інвертор би повідовив про перегрів. І знизив би генерацію примусово, спрацював би температурний дирейтниг.

Ну давайте підемо від зворотнього. У Вас зелений тариф?
 
Ні, мені вже все замінили бесплатно по гарантії. Тут питань немає. А це мені просто людина з чату ГО дСЕС написала просто.
І ні, в мене немає зеленого тарифу.
Мені просто страшно чіпляти поремонтований інвертор і я хочу переконатися в тому, що в мене правильна конфігурація панелей і я знову нічого не спалю.
 
Ні, мені вже все замінили бесплатно по гарантії. Тут питань немає. А це мені просто людина з чату ГО дСЕС написала просто.
І ні, в мене немає зеленого тарифу.
Мені просто страшно чіпляти поремонтований інвертор і я хочу переконатися в тому, зо ви мене правильна конфігурація панелей і я знову нічого не спалю.
тоді то всьо нідочого, перевантаження там не можливе, тим паче якщо нема ЗТ. у вас інвертор просто не може вийти на ту потужність повну, навіть аби хотів


перевіряйте опір ізоляції контурів сонця - у вас два шанси. або то і справді якийсь баг був, і вони про то знають, або є питання по полю

при підключені - включати сонце почергово. не все одразу і не на інверторі в робочому стані, кожне підключення - вимкнули інвертора повністю. підключили - вмикаєм. Щоб у разі наявного витіку в полі, інвертор зміг діагностувати і повідомити про то
 
Дякую за відповідь! :) Будемо тоді так пробувати.
 
Не вказано скільки можна підключати на один стрінг, тому логічно поділити на три.
Не логічно. RTFM! Якщо ви знаєте, шо то є. 15.6 - це саме загальне обмеження. Його ділити не треба. В max=2*17+17. Далi - "sapienti sat".


 
Останнє редагування:
Не логічно. RTFM! Якщо ви знаєте, шо то є. 15.6 - це саме загальне обмеження. Його ділити не треба. .Далi - "sapienti sat".
Знаю, що то:) Я просто хотів сам розібратися, чи мій "спєц" не заливає мені і все підключено коректно..
Коли я його питав, то він чомусь ні разу не ссилався на мануал, що мене і насторожує.
 
Знаю, що то:) Я просто хотів сам розібратися, чи мій "спєц" не заливає мені і все підключено коректно..
Коли я його питав, то він чомусь ні разу не ссилався на мануал, що мене і насторожує.
RTFM.
 
ви не повірите, я і моя команда))), ми їх не читаємо взагалі))

на справді, треба не тільки мануали розуміти, а розуміти як воно працює схемотехнічно. це трохи інше. Бо ото що ви писали про макс потужність інвертора по сонцю навіть китаці не взмозі пояснити, і одна їхнії версій - потужність по сонцю яка може бути ПРИЙНЯТА інвертором - а не потужність поля
 
Назад