Сьогодні дистанційно обновили ще раз , кнопка "Warning" зникла .
На пошту прийшов лист що інвертор вже оновлено .
 
У мене збірка з 17-ти АКБ LiFePo4 314Ah. , залишилась від старого інвертора . Він видавав максимум 62 волта .
Зараз поміняв на Дею , але вона видає максимум на акумулятори 59.1 вольт . А кли відключено мережу 220 в.
то 58.8 вольт. Чи можливо якось підняти напругу зарядки хочаб до 60в. , як заявлено в характеристиках Deye ?
 
У мене збірка з 17-ти АКБ LiFePo4 314Ah. , залишилась від старого інвертора . Він видавав максимум 62 волта .
Зараз поміняв на Дею , але вона видає максимум на акумулятори 59.1 вольт . А кли відключено мережу 220 в.
то 58.8 вольт. Чи можливо якось підняти напругу зарядки хочаб до 60в. , як заявлено в характеристиках Deye ?
Не страдайте фигнёй, сделайте 16s.
Это ж явно самосбор, в чем проблема одну ячейку убрать из цепи?
 
Щодо сферичного коня у вакуумі під назвою "SOC"
Давно маю пару зарядних станцій ecoflow та bluetti, так так прямо рекомендують для реального відображення оцього "SOC" раз на квартал робити повний розряд (не до 0 "SOC", а до вимкнення інвертора!). Перший раз коли я це робив, мій ecoflow ще півтори години тримав телевізор з приставкою демонструючи 0% на дисплеї))
Так ось питання - а що робити з самозбірною LifePO4 на EVE 280. В мене вона працює в режимі день заряд і до ранку розряд не нижче 70%
І так уже з 3 березня. Її також треба розряджати в 0 для хоч якоїсь правди про оцей "SOC"?
Чи там якісь інші LifePO4, наприклад Pro b ?
 
Так ось питання - а що робити з самозбірною LifePO4 на EVE 280. В мене вона працює в режимі день заряд і до ранку розряд не нижче 70%
І так уже з 3 березня. Її також треба розряджати в 0 для хоч якоїсь правди про оцей "SOC"?
Не треба нічого зайвого робити. Калібрування відбувається при повному заряді. Тобто раз на квартал (хз який у вас там бмс) заряджайте до 100% - і все буде гаразд. Розряджати до відключення зовсім не обов'язково.
 
Не треба нічого зайвого робити. Калібрування відбувається при повному заряді. Тобто раз на квартал (хз який у вас там бмс) заряджайте до 100% - і все буде гаразд. Розряджати до відключення зовсім не обов'язково.
Так в мене це щодоби. Заряд від сонця до 3,47в.
Наразі я вимкнув Grid. Живемо тільки від сонця та батареї. Надіюсь Grid вмикати тільки сумними і безсонячними зимовими днями. Але так як я ні разу ще не "зимував" з моєю СЕС, тому й виникають питання)
Дякую за відповідь!
BMS JK-PB2A16S15P "інверторна")
 
Так что бы совсем без Grid зимой это нужно либо нифига себе поле либо никакое потребление)
 
Так что бы совсем без Grid зимой это нужно либо нифига себе поле либо никакое потребление)
Звичайно, Grid існує, але з початку експлуатації СЕС (березень) вона відключена ввідним автоматом. А власного "зимового" досвіду ще немає. Від того й багато питань)). Наразі поле 9квт+батарея приблизно 15квт вистачає, а що буде взимку - побачу, думаю буду допомагати грідом після 23:00
 
Звичайно, Grid існує, але з початку експлуатації СЕС (березень) вона відключена ввідним автоматом. А власного "зимового" досвіду ще немає. Від того й багато питань)). Наразі поле 9квт+батарея приблизно 15квт вистачає, а що буде взимку - побачу, думаю буду допомагати грідом після 23:00
нашо вимикати GRID? Краще поставити Zero-export power 0 і не вмикати-вимикати
Воно їсть всього 300 Вт в день з мережею, шо за місяць лише 40 грн.
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі