Та вот даже неделю назад глянул. По графику видно пару часов зарядки ночью, а покупка записано 0 с копейкой. Но по факту то эту энергию я "купил"
Сегодня первый день как засчитало на заряд
 
Доброго дня! Є ідеї чому не відображає мережу та навантаження?
 

Вкладення

  • IMG_8117.jpeg
    IMG_8117.jpeg
    2 Mб · Перегляди: 32
Глюк? Пробовали перегрузить?
 
Пробовал - ничего не поменялось. И в настройках шарил. Не пойму в чем проблема

Выкладывайте настройки. Будем посмотреть. Надеюсь программное обеспечение инвертора обновлено. Токовый датчик стоит правильно?
 
Доброго всім дня,
підкажіть логіку, як це працює (можна тільки щодо напруги, решта буде зрозуміло):
 

Вкладення

  • GridSettings.jpg
    GridSettings.jpg
    268,3 Кб · Перегляди: 20
підкажіть логіку, як це працює
Згідно параметрів що на фото
щоб він підключися треба щоб напруга буда від 185 до 265 а частота від 48 до 51.5 протягом 10 с
як що напруга вийшла за межі і він відключився для того щоб знову підключитися треба щоб
щоб напруга буда від 187 до 263 а частота від 48.2 до 51.1 протягом 36 с
але він буде пробувати підключитися лише через 60 с
 
Трифазний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU після цих відключень-включень дуже важко піднімається,
дві фази більш-менш 200-210в, а одна....... то не було зовсім, то блимає між 185 - 192
з першим слайдом дякую розібрався, прокоментуйте (логіка) та порадьте можливі налаштування (напруга)
 

Вкладення

  • GridSettings2.jpg
    GridSettings2.jpg
    205,4 Кб · Перегляди: 11
Доброго дня. Стикнувся з тим, що ця логіка працює зовсім не так як написано в інструкції. Якщо в 2 вкладці -> normal connect > low voltage стоїть напруга більше, ніж у 3 вкладці -> LV1,LV2,LV3, то інвертор повністю ігнорує значення LV1,LV2,LV3 і відключається від мережі при досягненні значення normal connect > low voltage. Хоча в інструкції написано, що це налаштування - діапазон напруг саме для підключення. Поліз туди взагалі з метою збільшити гістерезис, бо коли вмикають світло, в мережі 190v і коли вмикається заряд аккумулятора - напруга просідає і захист спрацьовує, в результаті чого, реле в інверторі клацає раз в хвилину. Спробував найочевидніший варіант: Low voltage = 200v, LV1 = 185v 10s, LV2 = 185v 10s, LV3 = 180v. Не допомогло. Клацання тепер починаються при 200v, на не при 185, як було по заводу, ось і все. Маю також реле напруги, але в нього максимальний гістерезис 5v і цього не вистачає. Чи можливо якимось чином збільшити гістерезис?
 
Доброго дня. Стикнувся з тим, що ця логіка працює зовсім не так як написано в інструкції. Якщо в 2 вкладці -> normal connect > low voltage стоїть напруга більше, ніж у 3 вкладці -> LV1,LV2,LV3, то інвертор повністю ігнорує значення LV1,LV2,LV3 і відключається від мережі при досягненні значення normal connect > low voltage. Хоча в інструкції написано, що це налаштування - діапазон напруг саме для підключення. Поліз туди взагалі з метою збільшити гістерезис, бо коли вмикають світло, в мережі 190v і коли вмикається заряд аккумулятора - напруга просідає і захист спрацьовує, в результаті чого, реле в інверторі клацає раз в хвилину. Спробував найочевидніший варіант: Low voltage = 200v, LV1 = 185v 10s, LV2 = 185v 10s, LV3 = 180v. Не допомогло. Клацання тепер починаються при 200v, на не при 185, як було по заводу, ось і все. Маю також реле напруги, але в нього максимальний гістерезис 5v і цього не вистачає. Чи можливо якимось чином збільшити гістерезис?
Можно просто установить grid shaving на нужную мощность чтобы напряжение не проседало до критического, например 5000W и тогда при отсутствии нагрузки на Load вся мощность будет ложиться в аккумулятор, а при включении например бойлера нагрузка будет распределяться между аккумулятором и бойлером, но не выше 5000W.
 
Можно просто установить grid shaving на нужную мощность чтобы напряжение не проседало до критического, например 5000W и тогда при отсутствии нагрузки на Load вся мощность будет ложиться в аккумулятор, а при включении например бойлера нагрузка будет распределяться между аккумулятором и бойлером, но не выше 5000W.
Справа в тому, що ліміт на заряд аккумулятора і так стоїть 1.2кВт, тоді як будинок рідко споживає більше 0.5кВт. Такі просадки не тривають надто довго і я готовий перекривати їх аккумулятором. Це сильно дешевше ніж купувати стабілізатор на 6кВт. Але питання в тому, як збільшити гістерезис спрацювання захисту інвертора.
 
Справа в тому, що ліміт на заряд аккумулятора і так стоїть 1.2кВт, тоді як будинок рідко споживає більше 0.5кВт. Такі просадки не тривають надто довго і я готовий перекривати їх аккумулятором. Це сильно дешевше ніж купувати стабілізатор на 6кВт. Але питання в тому, як збільшити гістерезис спрацювання захисту інвертора.
Тогда покажите все фото экранов в Grid Settings.
 
Вітаю. Прошу допомогти з проблемою після підключення інвертора Deye 8 kW. Інвертор підключений до батареї через CAN-шину. На екрані можна подивитися всі параметри по кожному з типів підключення (мережа, сонце, батарея, навантаження), але не можу зайти в налаштування. Натискання на іконку ніякої реакції не викликає...?
 
Доброго дня,
зовсім загубився з цими налаштуваннями:
Grid Setting-Connect:
- Grid V High(Reconnect) - 253в
- Grid V Low(Reconnect) - 185 в

після включення світла....на трьох фазах
1. 200,5
2. 199
3. 193,7
50 Hz
інвертор не включає GRID

Коли напруга на всіх фазах стала 207-209-202в тоді включився
Що за фігня
 
І доречі, як це прайює???
 

Вкладення

  • GridSettings2.jpg
    GridSettings2.jpg
    205,4 Кб · Перегляди: 9
після включення світла....на трьох фазах
1. 200,5
2. 199
3. 193,7
50 Hz
інвертор не включає GRID
Справа, скоріш за все, не у порогових значеннях напруги. А у короткочасних (навіть імпульсних) міжфазних перекосах напруги, які перевищують 10%. І налаштування, які могли би збільшити ці кляті 10% відсутні. Це ахіллесова п'ята трьохфазних інверторів. Вихід - стаби перед інвертором. Після встановлення трьох квантів (найменших у лінійці - 5,5 кВт) у мене відключення від мережі щезли.

1765785057947.png
 
Вітаю. Прошу допомогти з проблемою після підключення інвертора Deye 8 kW. Інвертор підключений до батареї через CAN-шину. На екрані можна подивитися всі параметри по кожному з типів підключення (мережа, сонце, батарея, навантаження), але не можу зайти в налаштування. Натискання на іконку ніякої реакції не викликає...?
Для начала попробуйте выключить и включить инвертор (нагрузку до манипуляций снять). Дальше есть смысл сохранить все настройки (снять их на видео) и сбросить в Default. Затем перенастроить.
 
Доброго дня, є "невеличка проблема" встановлено Deye 3ф 50кв та генератор 30кв 3ф, в налаштуваннях встановлено обмеження с генератора брати до 22кв., генератор вмикається якщо аккуми розряджено до 30%. Якщо на момент запуску генератора, споживання більше ніж обмеження по генератору, то генератор вимикається по перенавантаженню, якщо споживання менше, то все добре і вже ріст навантаження компенсується з аккумів. Може існує можливість плавно додати з генератора або частину з генератора іншу з акуммів?
 
Доброго дня,
знову піднімаю питання щодо включення GRID після відновлення мережі
доки на всіх фазах не буде більше 200 в інвертор мережу не включає, незалежно від того є 10% чи немає 10% перекосу між фазами
Налаштування на включення 185 - 255 в
Що робити (окрім встановлення стабілізаторів)???
Може щось треба змінити в налаштуваннях Grid Code Selection - Grid Mode - General Standart ???????????
 

Вкладення

  • GridStart.jpg
    GridStart.jpg
    85,6 Кб · Перегляди: 10
  • GridStartON.jpg
    GridStartON.jpg
    79 Кб · Перегляди: 9
  • GridMode.jpg
    GridMode.jpg
    30,1 Кб · Перегляди: 9
Останнє редагування: