добрий день підскажіть як прошити акамулятор дєя про с
 
Доброго всім дня, є проблема
ДТЕК замахав .....через "2 дні на третій" міняє якісь свої аварійні канали і з цим міняє послідовність фаз.
підскажіть чи є якийсь пристрій, за допомогою якого можна було б не звертати увагу на ці зміни......щоб пристрій сам робив правильну фазіровку
......ШІ щось мені бухтів про контактори та Реле напруги, перекосу та послідовності фаз RNPP-311M.......але я щось не догнав
 
Доброго всім дня, є проблема
ДТЕК замахав .....через "2 дні на третій" міняє якісь свої аварійні канали і з цим міняє послідовність фаз.
підскажіть чи є якийсь пристрій, за допомогою якого можна було б не звертати увагу на ці зміни......щоб пристрій сам робив правильну фазіровку
......ШІ щось мені бухтів про контактори та Реле напруги, перекосу та послідовності фаз RNPP-311M.......але я щось не догнав
RNPP-311M рулить!
 
Маючи профільну освіту я розрахував і LC фільтр, і CLC фільтр.
Дросель на 20 мГн було б непогано (є сенс від 10 до 30).
А далі я прикинув економічну доцільність (челенд же був зробити максимально просто і дешево) і відмовився від дроселя.
Дросель - майже половина вартості всіх інших компонентів.
В ідеалі звичайно Active PFС, але то зовсім інша історія....
Фінальна схема вкладена.


Через PV вхід.
MPPT переведено в режим вітряка (активовано DC for WindTurbine).
Колега маючи аналогічний генератор і вдвічі коротшу лінію зняв 4 кВт потужності при тій самій конфігурації випрямляча.
Підкажіть будь-ласка, в звичайний міст з 4 діодів на 1500 В і 150 А підійде? Чи тільки на 6 діодів?
 
Усім привіт!
Потребую допомоги/поради.
З електрикою я трохи мав справу і загалом розумію що до чого але хочеться якоїсь конкретної поради.
В орендованій сталінці потрібно встановити інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P та акамулятор Deye SE-F5 Pro-C.
Живити буде освітлення, та пк/ноутбки.
Маю питання стосовно заземлення цієї установки, проводка ще стара і штатного заземлення немає.
Шукав якісь адекватні мануали щодо такої ситуації і не знайшов.
Як розумію є варіант взагалі не підключати, а також знаходив варіант
з'єднати акамулятор/інвертор/стійку між собою та підключити до заземлен7ня інвертора щоб вирівняти потенціали.

І також питання щодо нулів, чи варто їх об'єднувати чи краще зробити окремі нулі для споживачів.
Пікажіть будь ласка як ви обходили проблему з заземленням.
Фото щитової прикріпляю ( під час підключення наведу там лад)

Буду вдячним якщо допоможете. photo_2026-09-01_19-13-36.jpg
 
Коли немає заземлення то бажано додати ПЗВ ( пристрій захисного відключення) і з'єднати нулі
 
Усім привіт!
Потребую допомоги/поради.
З електрикою я трохи мав справу і загалом розумію що до чого але хочеться якоїсь конкретної поради.
В орендованій сталінці потрібно встановити інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P та акамулятор Deye SE-F5 Pro-C.
Живити буде освітлення, та пк/ноутбки.
Маю питання стосовно заземлення цієї установки, проводка ще стара і штатного заземлення немає.
Шукав якісь адекватні мануали щодо такої ситуації і не знайшов.
Як розумію є варіант взагалі не підключати, а також знаходив варіант
з'єднати акамулятор/інвертор/стійку між собою та підключити до заземлен7ня інвертора щоб вирівняти потенціали.

І також питання щодо нулів, чи варто їх об'єднувати чи краще зробити окремі нулі для споживачів.
Пікажіть будь ласка як ви обходили проблему з заземленням.
Фото щитової прикріпляю ( під час підключення наведу там лад)

Буду вдячним якщо допоможете.
Працюватиме без заземлення.
Заземляти кудись не туди не варто.
Об'єднати нулі грід і лоаду інвертора варто.
 
Доброго дня! Встановив Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P + Deye SE-F5 PRO-C 5 квт, без панелей, як ДБЖ. Все працює, гарне обладнання, єдина проблема - це старт подачі напруги на LOAD при першому включенні інвертора.
Тобто GRID відключений, вмикаю батарею, потім інвертор, через секунд 15 інвертор вже показує заряд батареї (з'єднані кабелем для роботи по BMS) і після цього тільки після близько 2 хв 20 секунд клацає реле і на LOAD приходить напруга. Після інвертора стоїть диф автомат шнайдер на 30 міліампер, в інструкції вказано, що можлива некоректра робота з УЗО менеше 300 міліампер - відкинув його, повісив на LOAD тільки лампочку -картина така ж.
Як я розумію час подачі напруги в майже 3 хв - не штатний порядок роботи. Прошу допомогти, можливо хтось зтикався з цим, куди копати в такому випадку. Дуже дякую.
 
Як я розумію час подачі напруги в майже 3 хв - не штатний порядок роботи.
Абсолютно штатний. Десь так у всіх по часу. Це не зарядна станція з миттевим стартом, а стаціонарний інвертор з довгим часом вмикання.
 
Доброго дня! Minoltist, дякую. Розумію, що інвертор складний і бере час на аналіз усіх параметрів. Просто до цього був Must і він старував десь після 30-40 секунд то і встало таке питання.

​

 
Добрый день. В эксплуатации Deye, 3 ф, 12K-SG04LP3-EU, АКБ и панели с марта 2025. После прилета по поселковому трансформатору нас записали по резервной/ аварийной линии. Появилась ошибка w03, программно изменил type phase с 0/120/240 на 0/240/120. Ошибка ушла. После замены трансформатора на новый и подачи питания от дтэк опять вышла ошибка w03. Вернул программно настройки type phase на исходные. Ошибка ушла. В конце месяца ( сентября) получил платежку в которой плата за элэнергию увеличилось на порядок ( по сравнению с тем же периодом 2025). Обнаружил, что элсчетчик накручивает кВт, хотя никаких настроек в управлением инвертором не менялось ( вся нагрузка это дом, выбрана опция export to load- 020, time of use тот же с зарядом АКБ только ночью и в этот период и она практически не нужна). Сбросил до factory reset с последующим восстановлением всех значений от первой инсталляции- ничего не дало. Счетчик наматывает кВт ( счетчик проверял нагревателем с плюс/ минус понятным потреблением). Обновил прошивку от Deye. Ничего. Несколько раз физически менял положение фаз. Сейчас, после крайней перестановки фаз потребление 80-100 ватт в час при небольшом потреблении дома (200-300 ватт) и 300-400 ватт если пользуюсь мощными потребителями. При этом все софт Deye « не видит» эти намотанные кВт. Подскажите плиз что я упускаю. Заранее благодарен
 
Добрый день. В эксплуатации Deye, 3 ф, 12K-SG04LP3-EU, АКБ и панели с марта 2025. После прилета по поселковому трансформатору нас записали по резервной/ аварийной линии. Появилась ошибка w03, программно изменил type phase с 0/120/240 на 0/240/120. Ошибка ушла. После замены трансформатора на новый и подачи питания от дтэк опять вышла ошибка w03. Вернул программно настройки type phase на исходные. Ошибка ушла. В конце месяца ( сентября) получил платежку в которой плата за элэнергию увеличилось на порядок ( по сравнению с тем же периодом 2025). Обнаружил, что элсчетчик накручивает кВт, хотя никаких настроек в управлением инвертором не менялось ( вся нагрузка это дом, выбрана опция export to load- 020, time of use тот же с зарядом АКБ только ночью и в этот период и она практически не нужна). Сбросил до factory reset с последующим восстановлением всех значений от первой инсталляции- ничего не дало. Счетчик наматывает кВт ( счетчик проверял нагревателем с плюс/ минус понятным потреблением). Обновил прошивку от Deye. Ничего. Несколько раз физически менял положение фаз. Сейчас, после крайней перестановки фаз потребление 80-100 ватт в час при небольшом потреблении дома (200-300 ватт) и 300-400 ватт если пользуюсь мощными потребителями. При этом все софт Deye « не видит» эти намотанные кВт. Подскажите плиз что я упускаю. Заранее благодарен
Возможно это собственное потребление инвертора, при наличии сети (GRID) инвертор за месяц на собственное потребление 35-40 кВт/час возьмет. У меня похожая ситуация: если сравнивать показания счетчика со статистикой Deye примерно разница в 40 кВт и есть. Летом при хорошем солнце сеть не использую (но подключена) 30-40 кВт/час счетчик накрутит. Кстати, во внешнюю сеть инвертор тоже может что то сбрасывать, а крутить будет как вроде вы из сети взяли - работал бойлер от солнца, брал 2 кВт, вода нагрелась, бойлер отключился, а солнце еще выдает электричество - инвертор пару минут будет его скидывать во внешнюю сеть
Как то так
 
Порекомендуйте бензогенератор 3х фазный для подключения к Deye
 
инвертор пару минут будет его скидывать во внешнюю сеть
Буде, але це сотні мілісекунд, не хвилини.

Порекомендуйте бензогенератор 3х фазный для подключения к Deye
Намучаєтесь ви з ним. Або це повинен бути дизель з добрим запасом по потужності, або користуйтесь однофазним генератором та автоматичним зарядним пристроєм, який підключено прямо до акумулятора. Це перевірений багатьма спосіб, мною теж. Я навіть десь писав з фото про такий варіант.

Справа в тому, що 3-фазні генератори дуже не люблять нерівномірного навантаження по фазам. Буде вибивати захист, коли ввімкнете потужного однофазного споживача. При чому захист на генераторі спрацьовує раніше, ніж спрацює обмеження потужності, яке ви виставите на інверторі.
 