я показував відео (своє "заземлення " в цей час від'єднав), що:
- коли автомат подачі напруги на інвертор увімкнутий (при наявності напруги з електромережі), то "нуль" з електромережі проходить через інвертор, то на виході з інвертора "фаза" і "нуль".
- також, якщо автомат подачі напруги на інвертор увімкнутий (при відсутності напруги з електромережі, тобто не ви вимкнули її після лічильника, а Обленерго вимикнуло електроенергію (вимикає "фазу", а "нуль", заземлений в ТП, в лінії електропередач не вимикається , він залишається), то "нуль" з електромережі проходить через інвертор, і на виході з інвертора також "фаза" і "нуль".
У мене за 30м знаходиться комутаційна шафа у якій "нуль" ще повторно заземлений.
Безумовно найкраще, якщо у вас є свій заземляючий контур, або у квартиру заходить "фаза", "нуль" і "заземлення".
Щодо витяжки, то вперше зустрічаю, щоб елементи у витяжці були залежними від "нуля", але все рухається до переду