Питання по інвертору Anern FGI-S5000

так, струм заряджання можна налаштувати і в інверторі. Якщо навіть в bms прописано для прикладу 100А, а в інверторі 50А, то заряджання буде 50А. Але 120А в інверторі якщо встановити, то більше 100А не пропустить налаштування bms у цьому випадку.
 
так, струм заряджання можна налаштувати і в інверторі. Якщо навіть в bms прописано для прикладу 100А, а в інверторі 50А, то заряджання буде 50А. Але 120А в інверторі якщо встановити, то більше 100А не пропустить налаштування bms у цьому випадку.
вірно, але вчора так не працювало, я не розумію чому. Согодні з ранку перевірив і все ок.
 
це може бути так званий ефект , ... вступає в дію після перезавантаження .... і т.д. Це так , не для здогадок, але буває.
Який акум використовуєте? і як комунікуєте між смартфоном і bms?
 
Останнє редагування:
це може бути так званий ефект , ... вступає в дію після перезавантаження .... і т.д. Це так , не для здогадок, але буває.
Який акум використовуєте? і як комунікуєте між смартфоном і bms?
Акумулятор власного виробництва на 314 комірках, jk bms v19 (вчора в вечері замінив її на v19 з кан), так як по рс не хотіло працювати, протокол вибрав пілон.
 
а який додаток для комунікації смартфон-bms і комунікація по wi fi , чи bluetooth ?
 
ця прога показує трохи врізану можливість щодо налаштувань у порівнянні з BMS Meta.
Спробуйте, чи bms вашого акума буде працювати з цим додатком
 
ця прога показує трохи врізану можливість щодо налаштувань у порівнянні з BMS Meta.
Спробуйте, чи bms вашого акума буде працювати з цим додатком
Вона не працює з моєю бмс. Я використовую програму виробника в якій можно змінити дуже багато чого і настроїти під себе.
 
Вона не працює з моєю бмс. Я використовую програму виробника в якій можно змінити дуже багато чого і настроїти під себе.
Я раніше завантажував додаток, яким ви користуєтесь і коли хотів з'єднатись, то в мене інфо, що даний додаток підтримує старіші версії JK
Зробіть скріншоти всіх сторінок цієї програми для ознайомлення, як це я робив. Сподіваюсь, це не складно. Дякую
 
Я раніше завантажував додаток, яким ви користуєтесь і коли хотів з'єднатись, то в мене інфо, що даний додаток підтримує старіші версії JK
Зробіть скріншоти всіх сторінок цієї програми для ознайомлення, як це я робив. Сподіваюсь, це не складно. Дякую
Частину налаштувань не редагував ще, на телефоні частина дисплея бита, до планшета не дійду. Завтра повинні зняти гіпс, буд підпаюватися до штатного логера щоб витягнути прошивку та думати як до ХА приліпити.
 

Вкладення

  • 5427075853406903732.jpg
    5427075853406903732.jpg
    177,8 Кб · Перегляди: 12
  • 5427075853406903731.jpg
    5427075853406903731.jpg
    165,1 Кб · Перегляди: 11
  • 5427075853406903730.jpg
    5427075853406903730.jpg
    182,3 Кб · Перегляди: 10
  • 5427075853406903729.jpg
    5427075853406903729.jpg
    165,7 Кб · Перегляди: 11
якщо це все, то зовсім мало налаштувань по струму і напрузі в цьому додатку у порівнянні з BMS Meta
 
Ще одна питания, від інвертора не працює витяжка в туалеті, все працює крім неї. Якщо мережа на інвестор приходить все ок, якщо мережі немає то не працює. На аненджі такої біди не було. якщо я правильно зрозумів то нульовий провідник через інвертор не проходить?
 
Останнє редагування:
Ще одна питания, від інвертора не працює витяжка в туалеті, все працює крім неї. Якщо мережа на інвестор приходить все ок, якщо мережі немає то не працює. На аненджі такої біди не було. якщо я правильно зрозумів то нульовий провідник через інвертор не проходить?
я показував відео (своє "заземлення " в цей час від'єднав), що:
- коли автомат подачі напруги на інвертор увімкнутий (при наявності напруги з електромережі), то "нуль" з електромережі проходить через інвертор, то на виході з інвертора "фаза" і "нуль".

- також, якщо автомат подачі напруги на інвертор увімкнутий (при відсутності напруги з електромережі, тобто не ви вимкнули її після лічильника, а Обленерго вимикнуло електроенергію (вимикає "фазу", а "нуль", заземлений в ТП, в лінії електропередач не вимикається , він залишається), то "нуль" з електромережі проходить через інвертор, і на виході з інвертора також "фаза" і "нуль".

У мене за 30м знаходиться комутаційна шафа у якій "нуль" ще повторно заземлений.

Безумовно найкраще, якщо у вас є свій заземляючий контур, або у квартиру заходить "фаза", "нуль" і "заземлення".

Щодо витяжки, то вперше зустрічаю, щоб елементи у витяжці були залежними від "нуля", але все рухається до переду
 
Інформація щодо облаштування контуру заземлення і вимоги до нього:
 

Вкладення

  • 01.png
    01.png
    259,5 Кб · Перегляди: 6
  • 01.1.png
    01.1.png
    467,9 Кб · Перегляди: 6
  • 02.png
    02.png
    192,5 Кб · Перегляди: 6
  • 02.1.png
    02.1.png
    493,7 Кб · Перегляди: 6
я показував відео (своє "заземлення " в цей час від'єднав), що:
- коли автомат подачі напруги на інвертор увімкнутий (при наявності напруги з електромережі), то "нуль" з електромережі проходить через інвертор, то на виході з інвертора "фаза" і "нуль".

- також, якщо автомат подачі напруги на інвертор увімкнутий (при відсутності напруги з електромережі, тобто не ви вимкнули її після лічильника, а Обленерго вимикнуло електроенергію (вимикає "фазу", а "нуль", заземлений в ТП, в лінії електропередач не вимикається , він залишається), то "нуль" з електромережі проходить через інвертор, і на виході з інвертора також "фаза" і "нуль".

У мене за 30м знаходиться комутаційна шафа у якій "нуль" ще повторно заземлений.

Безумовно найкраще, якщо у вас є свій заземляючий контур, або у квартиру заходить "фаза", "нуль" і "заземлення".

Щодо витяжки, то вперше зустрічаю, щоб елементи у витяжці були залежними від "нуля", але все рухається до переду
Я це і хотів зрозуміти, принцип роботи я знаю. Заземлення у мене не має і не буде, так як споруда стара і це багатоповерховий будинок. На аненджі так і було напруга зникла реле напруги спрацювало розірвало фазу і все працює, а зараз щось не так, пізніше візьму інструмент розберу все знов і перевірю де що і звідкі йде в мене. Дроти не плутав місцем.
Як результат перевірки - нуль на інвертор іде весь час, на виході з інвертора 2 фази, різниця на вихідному нулі з вхідним 130в.
У Вас нуль вхідний з вихідним не перетинаются не де ?
Таким чином шафа для інвертора в мене зібрана, на реле напруга йде з сходинкової шафи після лічильника фаза і нуль. Заземлення не має!
 

Вкладення

  • Screenshot 2026-08-02 092054.png
    Screenshot 2026-08-02 092054.png
    53,4 Кб · Перегляди: 5
Останнє редагування:
Я це і хотів зрозуміти, принцип роботи я знаю. Заземлення у мене не має і не буде, так як споруда стара і це багатоповерховий будинок. На аненджі так і було напруга зникла реле напруги спрацювало розірвало фазу і все працює, а зараз щось не так, пізніше візьму інструмент розберу все знов і перевірю де що і звідкі йде в мене. Дроти не плутав місцем.
ось вам лінк, у якому показано два методи, щоб на виході з будь-якого інвертора отримати "фазу" і "нуль"
 

Вкладення

  • лінк.txt
    44 байт · Перегляди: 3
ось вам лінк, у якому показано два методи, щоб на виході з будь-якого інвертора отримати "фазу" і "нуль"
Я про це знаю. Деякі інвертори не можно так підключати. Це звичайний метод для генераторів і інверторів. Наприклад дею 3ф ми ніколи не розриваєм нуля на вхід не вихід, даже якщо вони беруться з однієї шини. Пізніше перевірю. Зараз все займаюсь тим що інвертор заряджає акб до сок 100% і відключає заряд. Хоча по логіці повинен трішки потримати щоб акб балансування пройшов. Я розумію його логіку роботи, читав Ваші пояснення, але це не зовсім вірна робота. Також не завжди повинен бути пріорітет бмс в налаштуваннях напруги, деякі дикі акб є що 100% це 3.60-3.65 на ячейку, а це вже погано. Перевіряв у себе акб заряджався до 100% це 28.2в - було балансування бмс, якщо так залишити то напруга помітно упаде. Якщо виключити зв'язок бмс то інвертор деякій час тримає напругу і за цей час акб 100% і відбалансований.
 
Я про це знаю. Деякі інвертори не можно так підключати. Це звичайний метод для генераторів і інверторів. Наприклад дею 3ф ми ніколи не розриваєм нуля на вхід не вихід, даже якщо вони беруться з однієї шини. Пізніше перевірю. Зараз все займаюсь тим що інвертор заряджає акб до сок 100% і відключає заряд. Хоча по логіці повинен трішки потримати щоб акб балансування пройшов. Я розумію його логіку роботи, читав Ваші пояснення, але це не зовсім вірна робота. Також не завжди повинен бути пріорітет бмс в налаштуваннях напруги, деякі дикі акб є що 100% це 3.60-3.65 на ячейку, а це вже погано. Перевіряв у себе акб заряджався до 100% це 28.2в - було балансування бмс, якщо так залишити то напруга помітно упаде. Якщо виключити зв'язок бмс то інвертор деякій час тримає напругу і за цей час акб 100% і відбалансований.

ви неуважно читали огляд про LiFePOO4 . Тому ваша фраза "деякі дикі акб є що 100% це 3.60-3.65 на ячейку, а це вже погано"
є не вірною. Запам'ятайте, що напруга заряджання напр. 28,2В чи інша - це моментне значення напруги при навантаженні (заряджанні) і ніякого відношення до реального заряду комірки і процесів, які відбуваються, немає. Досягнувши 100% SOC в LiFEPO4 починається процес вирівнювання і для цього процесу додаткової енергії, додаткового заряджання не потрібно.
Після вирівнювання, а це триває не довгий час, акумулятор переходить в режим спокою, і напруга на клемах акума буде 26,6-26,8В.
Все. Далі йде очікування на потребу обслуговування навантаження. У випадку безперебійника, інвертор висить на стіні, споживає з електромережі свої 24-28Вт, а акум. відпочиває і зберігає накопичену енергію.
Саме тому, в нових акумуляторах і BMS зашито функцію 100% SOC і зупинка. У могой акумулятора, ANERN-AN-LPB-N-24200 Npro в BMS за замовченням зашито, що bulk=28V. Все, я жодними налаштуваннями інвертора, чи BMS саме цю великину змінити не можу, звісно, коли є комунікація в режимі FEL (LiFePO4). Якщо перейти на інверторі в CUS, тоді можна все змінювати. Але навіщо це робити?

Якщо ви хочете самостійно вигадувати, налаштовувати щось інше, як це здебільшого притаманно нашим людям, бо вони звикли ментально до "а що там інші, ми краще все знаємо" і треба завжди відверто додавати " але сидимо історично в ...",
то перейдіть у режим CUS і вигадуйте, що вам заманеться.
 
ви неуважно читали огляд про LiFePOO4 . Тому ваша фраза "деякі дикі акб є що 100% це 3.60-3.65 на ячейку, а це вже погано"
є не вірною. Запам'ятайте, що напруга заряджання напр. 28,2В чи інша - це моментне значення напруги при навантаженні (заряджанні) і ніякого відношення до реального заряду комірки і процесів, які відбуваються, немає. Досягнувши 100% SOC в LiFEPO4 починається процес вирівнювання і для цього процесу додаткової енергії, додаткового заряджання не потрібно.
Після вирівнювання, а це триває не довгий час, акумулятор переходить в режим спокою, і напруга на клемах акума буде 26,6-26,8В.
Все. Далі йде очікування на потребу обслуговування навантаження. У випадку безперебійника, інвертор висить на стіні, споживає з електромережі свої 24-28Вт, а акум. відпочиває і зберігає накопичену енергію.
Саме тому, в нових акумуляторах і BMS зашито функцію 100% SOC і зупинка. У могой акумулятора, ANERN-AN-LPB-N-24200 Npro в BMS за замовченням зашито, що bulk=28V. Все, я жодними налаштуваннями інвертора, чи BMS саме цю великину змінити не можу, звісно, коли є комунікація в режимі FEL (LiFePO4). Якщо перейти на інверторі в CUS, тоді можна все змінювати. Але навіщо це робити?

Якщо ви хочете самостійно вигадувати, налаштовувати щось інше, як це здебільшого притаманно нашим людям, бо вони звикли ментально до "а що там інші, ми краще все знаємо" і треба завжди відверто додавати " але сидимо історично в ...",
то перейдіть у режим CUS і вигадуйте, що вам заманеться.
Я не про то, я про те що зустрічав акб де повний заряд 100% його 3.6-365 і цей інвертор до цієї напруги зарядить такий акб, потім відключить і все буде добре, але нюанс в то що на інверторі було би добре якщо можливо було цю напругу понизити щоб не доводити до 3.6. У моїх налаштуваннях 28.2 і мене це влаштовує, але якщо заряд завершився в 2 ночі і під утро акб відображає уже не 100%, а 95% - воно дещо кидаєтся в очі, я то можу закрити на все це очі, але я як продавець повинен розуміти як воно працює і потім пояснити людям яким я поставлю це обладнання.
 
Я не про то, я про те що зустрічав акб де повний заряд 100% його 3.6-365 і цей інвертор до цієї напруги зарядить такий акб, потім відключить і все буде добре, але нюанс в то що на інверторі було би добре якщо можливо було цю напругу понизити щоб не доводити до 3.6. У моїх налаштуваннях 28.2 і мене це влаштовує, але якщо заряд завершився в 2 ночі і під утро акб відображає уже не 100%, а 95% - воно дещо кидаєтся в очі, я то можу закрити на все це очі, але я як продавець повинен розуміти як воно працює і потім пояснити людям яким я поставлю це обладнання.
Шкода тих людей яким ви щось " продаєте" ви навіть навіть основи не вивчили роботи LIFEPO4 акумуляторів. І те що в них ємність по напрузі майже неможливо вирахувати. Та ви й напевно самі той акумулятор бачите вперше. Якщо ви зарядите АБ до 3,65В на комірку і заряд зупиниться о 2⁰⁰ ночі, а о 7⁰⁰ ви побачите, (за умови що розряду не було), що напруга вже 3,3В на комірку то це не означає що АБ розрядилася і тримати напругу напругу 3,65 теж не потрібно.
 