Питання по інвертору Anern FGI-S5000

що тоди ви мали на увази Або окремий мппт ??
 
а якщо послидовно то дани панели видадуть в суми 32а а интертор максимум на 27...незгорить ??
Якщо немає знань, то припиніть радити. Є хороша практика > мистецтво мовчання. Проявляйте себе в інших справах.

Якщо панелі з'єднані послідовно то струм не сумується а залишається однаковий для всіх панелей.
Якщо просто пояснити, то три труби однакового діамерту, або чотири, або п'ять з'єднаня муфтами одна з одною, то сумарно діаметр залишиться один і той же самий.
При послідовному з'єднані сонячних панелей зростає напруга > сумується напруга панелей

Для порівняння, при паралельному з’єднанні напруга залишається такою самою, а струм сумується.
 
вибачяюсь..помилився..мав на увази по три послидовни ..на схид и захид и потим их запаралелити..то струм може бути 32а а инмертор розрахований максимум на 27
 
вибачяюсь..помилився..мав на увази по три послидовни ..на схид и захид и потим их запаралелити..то струм може бути 32а а инмертор розрахований максимум на 27
32А > 27A

якщо сонячні панелі розташовані, так, що лише є місце для 3-х панелей на схід і аналогічно на захід, і змінити їх розміщення немає змоги, то таке мізерне поле є малоефективним
 
вибачяюсь..помилився..мав на увази по три послидовни ..на схид и захид и потим их запаралелити..то струм може бути 32а а инмертор розрахований максимум на 27
Не згорить. Бо такі поля не видають максимальний струм одночасно. Для контролю підключить тільки якесь одне поле і в обід подивіться який струм іде. Потім помножте його на 2. Оце і буде ваш максимум при включенні полів схід-захід. Бо таке включення видає максимум саме в цей час. І два таких поля по 1.8кВт це цілком нормально. В мене Аненжі нормально працював на двух стрінгах схід-захід по 1.6кВт.
 
Не згорить. Бо такі поля не видають максимальний струм одночасно. Для контролю підключить тільки якесь одне поле і в обід подивіться який струм іде. Потім помножте його на 2. Оце і буде ваш максимум при включенні полів схід-захід. Бо таке включення видає максимум саме в цей час. І два таких поля по 1.8кВт це цілком нормально. В мене Аненжі нормально працював на двух стрінгах схід-захід по 1.6кВт.
на всі 100% погоджуюсь
 
на всі 100% погоджуюсь
А чого сміятися? Я теж згоден! У мене так працюють два поля по 9 панелей 575Вт сх/зх паралельно взимку на один вхід інвертора, дві зими вже так. На цю зиму також буду паралелити, так як краще працюють разом (взимку), ніж кожне поле окремо на свій вхід.
 
Тому шо до цього було ось це - таке мізерне поле є малоефективним©
Двулічне якесь... То і смішно.
 
Тому шо до цього було ось це - таке мізерне поле є малоефективним©
Двулічне якесь... То і смішно.
якщо смішно, то особливо з фрази "Двулічне якесь... ". звучить відмінно.
Також не коректно втручатись у дискусію, яка вас не стосується.
 
Не треба розповідати що мене стосується, а що ні. Ще вчора я відповів що робити з тими 3+3 панелями , а в "дискуссію" втрутились ви, а не я. Чи ви вважаєте, що в цій темі можуть тільки вибрані писати (?).Screenshot_20260822-132453.jpg
 
Не треба розповідати що мене стосується, а що ні. Ще вчора я відповів що робити з тими 3+3 панелями , а в "дискуссію" втрутились ви, а не я. Чи ви вважаєте, що в цій темі можуть тільки вибрані писати (?).Переглянути вкладення 12585
вибачте, що вас образив. Гарного дня
 
допоможить з пидключенням...
FGI-S5000 маю три панели Jinko Solar JKM620-66HL4M-BDV на сходи и три на заходи...можна их якось послидовно пидключити на один вихид iнвертора ? бо якщо пидключяю послидовно то на заходи попадае сонце але пракритчно недае енергии бо в цей чяс на сходи вже панели в затинку...
або який е вариант виришення даної проблеми..
подключите в паралель посмотрите как будет, мы цепляли на анерн 6квт с 27а мппт панели 16а 6+6 было 2 стринга в паралель на одной крыше, в итоге проработал почти пол года заменили на 11квт. с панелей тянул под 7квт.
 
Добрий день. Планую купити аналог цього інвертора під брендом ARUNA. У мене буде збірка 8s eve 314. BMS як на фото вже замовлена. Питання чи буде працювати через комунікаційний кабель керування bms процесом зарядки і тд.?
 

Вкладення

  • Screenshot_2026-08-23-16-44-16-26_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Screenshot_2026-08-23-16-44-16-26_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    586,8 Кб · Перегляди: 5
Aruna - це відмінний вибір. Комунікація буде працювати однозначно.
 
допоможить з пидключенням...
FGI-S5000 маю три панели Jinko Solar JKM620-66HL4M-BDV на сходи и три на заходи...можна их якось послидовно пидключити на один вихид iнвертора ? бо якщо пидключяю послидовно то на заходи попадае сонце але пракритчно недае енергии бо в цей чяс на сходи вже панели в затинку...
або який е вариант виришення даної проблеми..
Подумайте самі що буде якщо ви підключите різнонаправлені поля послідовно... На одному полі тінь і воно повністю шунтує поле на якому сонце.Це теж саме що й тінь на одній панелі на одному полі. Підключіть ці два поля паралельно. Тобто 3S2P.
 
3S2P ... Рука-лице...
"
Главное правило чтения
  • 3S2P = Сначала сделай 3S (3 последовательно), затем возьми 2 таких блока и соедини их параллельно (P).
  • 2P3S = Сначала сделай 2P (2 параллельно), затем возьми 3 таких блока и соедини их последовательно (S)."
  • ©©©
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі