Питання по інвертору Anern FGI-S5000

контактори в схемі 1 (робота безперебійника в байпасі) та схемах 2, 3 (роботи безперебійника з АВР) відрізняються , а
саме: 1 - контактор NO NC (комутує лише фазу)
2 - контактор NO NO (комутує фазу і нуль)
 
В схемі 1 немає різниці по R1R2 тече струм чи по R3R4. Це рівнозначно тому якби подати фазу після zubr проводом напряму до інвертора.
Резюме: схема 1 не виконує заявлений функціонал .
 
Останнє редагування:
  • Like
Реакції: vif
В схемі 1 немає різниці по R1R2 тече струм чи по R3R4.
ні,
- якщо реле заряду при потребі заряджати акум замикає оперативне коло живлення катушки А1А1 контактора , при цьому силові контакти R1R2 замикаються, а R3R4 - розмикаються. - фаза з мережі до інвертора проходить лише через силові контакти R1R2
Зарядка відбувається.
- якщо немає потреби заряджати акум, тоді реле заряду розимикає оперативне коло живлення катушки А1А1 контактора, при цьому силові контакти R1R2 розмикаються, а R3R4 - замикаються. - фаза з мережі до інвертора проходить лише через силові контакти R3R4
Зарядка не відбуваєьбся.
 
Останнє редагування:
.
щоб подавати фазу на інвертор з мережі потрібно мати дві пари силових контактів, одна R1R2 - відповідає за процес зарядки акума і живлення навантаження
інша пара R3R4 - лише за живлення навантаження
 
Провів аналіз і кажу - схема 1 повна єресь.
Нерозуміння автором роботи контактора.
А це ази електротехніки
 
Це ствердження - повна маячня
1 - контактор NO NC у схемі 1 (увімкенення - вимкнення лише фази)
NO NO у схемі 2 (увімкенення - вимкнення і фази і нуля)
Подивіться уважно
NO - нормально відкриті контакти,
NC - нормально закриті контакти
 
В схемі 1 контактор не може вимкнути фазу в принципі , взагалі, ніяк .....(за винятком перехідного короткочасного моменту і то не факт).
Як це ще можна розжувати.
Фаза не розривається (за винятком див. вище) , вона проходить постійно то через одну контактну групу, то через другу
 
Останнє редагування:
  • Like
Реакції: vif
В схемі 1 контактор не може вимкнути фазу (за винятком перехідного короткочасного моменту і то не факт) в принципі.
а він її не вимикає. Тільки коли акум зарядится до 100% , тоді спрацює реле і катушка контактора перведе силові контакти в положення коли (R1R2) є розімкнуті, а R3R4 замкнуті (NC)
 
Далі немає сенсу вести з Вами дискусію.
Ви навіть не визнали помилки і намагаєтеся розмазувати в інші сторони і завуальовувати
 
Котушка контактору не вірно підключена.
Дякую.
з авр я спочатку намалював "нуль" навпростець і відповідно нуль на катушку , а потім домалював через контактор і дійсно механічно завів на R4.
Виправив.
 

Вкладення

  • 2_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+контактор.png
    2_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+контактор.png
    76,3 Кб · Перегляди: 9
  • 3_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+1п контактор+реле затримки часу.png
    3_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+1п контактор+реле затримки часу.png
    98,3 Кб · Перегляди: 9
Останнє редагування:
у схемі 1 до NO R1 - підключена фаза до NС R3 - підключена фаза
Доброго вечора.
RomanN правий. Схема 1 у Вашому виконанні працювати не буде. Не залежно від того є напруга на обмотці контактора чи немає, фаза під'єднана до однієї точці. Можливо Ви хотіли зробити так:
 

Вкладення

  • 1_схема керування зарядом акумулятора.png
    1_схема керування зарядом акумулятора.png
    105,9 Кб · Перегляди: 11
Доброго вечора.
RomanN правий. Схема 1 у Вашому виконанні працювати не буде. Не залежно від того є напруга на обмотці контактора чи немає, фаза під'єднана до однієї точці. Можливо Ви хотіли зробити так:
Так, дійсно схема 1 працювати на керовану зарядку акумулятора при роботі інвертора в байпасі без АВР не буде.
Хочу перепросити, якщо когось образив.
У пост #1.469 вніс зміни.
Дякую, що поправили мене!
 
Останнє редагування:
Давайте ще раз 1 схему проаналізуємо. Якщо я щось не так описую , вкажете де саме. Я завжди вмикав інвертор через авр, можливо прироботі через байпас щось не так, але почнемо.

Схема 1 - коли безперебійник, немає авр і напруга у звичайній схемі від електромережі підключається на вхід інвертора In (фаза. нуль) і на виході з інвертора Out підключено навантаження.

Якщо фаза на вхід інвертора In (фаза) подається через контактор , який має дві пари контактів R1R2 і R3R4:
перша - R1R2 при відсутності напруги є розімкнуті
друга - R3R4 при відсутності напруги є замкнуті.

І. Коли акумулятор розряджений, і з'являється напруга з ел. мережі, то спрацьовує реле і подає напругу на катушку контактора, тоді
перша пара силових контактів R1R2 замикаються і напруга подається на вхід інвертора In (фаза) лише через R1R2.
У цьому випадку R3R4 розмикаються і через них напруга на вхід інвертора не подається.
Інвертор починає заряджати акумулятор і по байпасу живити навантаження.

ІІ. Коли інвертор зарядить акумулятор до 100% (встановлене значення у вольтах), реле відключає подачу напруги на катушку контактора і R1R2 розмикаються, а R3R4 замикаються і напруга продовжує подаватись на вхід інвертора In (фаза) тільки тепер через R3R4.
Інвертор продовжує живити по байпасу навантаження, заряджений акумулятор далі заряджатись не буде.

Тепер прошу вказати , де на вашу думку є неточність, яка призведе що схема не буде працювати. Але конкретно вкажіть по тексту, що не так. Дякую.

Намалював як проходить фаза для І і ІІ описів
 

Вкладення

  • ecd04419f56e01220ed04414b7b0b90c.jpg
    ecd04419f56e01220ed04414b7b0b90c.jpg
    19,3 Кб · Перегляди: 4
Давайте ще раз 1 схему проаналізуємо. Якщо я щось не так описую , вкажете де саме. Я завжди вмикав інвертор через авр, можливо прироботі через байпас щось не так, але почнемо.

Схема 1 - коли безперебійник, немає авр і напруга у звичайній схемі від електромережі підключається на вхід інвертора In (фаза. нуль) і на виході з інвертора Out підключено навантаження.

Якщо фаза на вхід інвертора In (фаза) подається через контактор , який має дві пари контактів R1R2 і R3R4:
перша - R1R2 при відсутності напруги є розімкнуті
друга - R3R4 при відсутності напруги є замкнуті.

І. Коли акумулятор розряджений, і з'являється напруга з ел. мережі, то спрацьовує реле і подає напругу на катушку контактора, тоді
перша пара силових контактів R1R2 замикаються і напруга подається на вхід інвертора In (фаза) лише через R1R2.
У цьому випадку R3R4 розмикаються і через них напруга на вхід інвертора не подається.
Інвертор починає заряджати акумулятор і по байпасу живити навантаження.

ІІ. Коли інвертор зарядить акумулятор до 100% (встановлене значення у вольтах), реле відключає подачу напруги на катушку контактора і R1R2 розмикаються, а R3R4 замикаються і напруга продовжує подаватись на вхід інвертора In (фаза) тільки тепер через R3R4.
Інвертор продовжує живити по байпасу навантаження, заряджений акумулятор далі заряджатись не буде.

Тепер прошу вказати , де на вашу думку є неточність, яка призведе що схема не буде працювати. Але конкретно вкажіть по тексту, що не так. Дякую.

Намалював як проходить фаза для І і ІІ описів
"І ці люди забороняють мені курити ... " (с) Вовочка
 
Ці схеми з реле керування зарядом на практиці будуть мати багато недоліків:
1 . Немає режиму флоат
2. Порушена стадія балансування комірок.
3. Постійне заряджання/розряджання в діапазоні 95-100% SOC в режимі очікування

Ці недоліки може вирішити розробка контролера заряду, який би зчитував інформацію з бмс і на її основі коректно би керував роботою інвертора.

Взагалі краще і коректніше буде доробити всередині інвертор так , щоб на байпасі він набагато менше шумів замість зовнішнього впливу
 
Останнє редагування:
Ці схеми з реле керування зарядом на практиці будуть мати багато недоліків:
1 . Немає режиму флоат
2. Порушена стадія балансування комірок.
3. Постійне заряджання/розряджання в діапазоні 95-100% SOC в режимі очікування

Ці недоліки може вирішити розробка контролера заряду, який би зчитував інформацію з бмс і на її основі коректно би керував роботою інвертора.

Взагалі краще і коректніше буде доробити інвертор так , щоб на байпасі він набагато менше шумів.
Ось рішення, лікування дитячих хвороб анерн
Стосовно релюшок, то просто пан має час та натхнення.
 
Назад
Угорі