подкажите, пожалуйста, какие именно?ля лиферов там 5 вариантов значений доступно.
Доброго дня, шановні колеги!
Прошу допомоги з діагностикою та пошуком можливого рішення щодо роботи гібридного інвертора PowMr POW-HVM3.2H-24V-N (3.2KW, 24V).
Опис проблеми:
Конфігурація системи:
- Часті вимкнення та захист: Інвертор періодично (5-6 разів на день) вимикається, переходячи в захист.
- Код помилки: Під час вимкнення на екрані з'являється помилка E52 (DC Bus Soft Start Fault).
- Звук: У момент переходу в захист чути чітке клацання реле всередині інвертора.
- Повторний запуск: Через деякий час інвертор самостійно виходить із захисту та відновлює нормальну роботу.
Поточні налаштування інвертора (надано скрін):
- Модель інвертора: PowMr POW-HVM3.2H-24V-N (номінальна напруга 24В).
- Вік інвертора: До 2 років.
- АКБ: LiFePO4, 8S (8 елементів EVE 314Ah).
- BMS: JK-PB1A16S15P.
- Фактична напруга АКБ (за BMS): 27.61V (стандартна напруга для 8S).
- Навантаження під час вимкнення: Дуже невелике. Працюють лише холодильник та комп'ютер (загалом значно нижче 1 кВт).
| Програма | Опис | Встановлене значення |
| :---: | :---: | :---: |
| 05 | Тип АКБ | USE |
| 26 | Bulk (Основний заряд) | 55.2V |
| 27 | Float (Підтримуючий) | 55.2V |
| 29 | Cut Off (Вимкнення за низькою напругою) | 48V |
| 31 | Повернення до мережі | 56.2V |
Головне питання та припущення:
Ми виявили, що 24В інвертор налаштовано на параметри 48В системи (цільова напруга 55.2V). Це, ймовірно, є причиною помилки E52, оскільки інвертор не може досягти цільової напруги.
Наші кроки (плануємо виконати або вже виконуємо):
Питання до спільноти (якщо зміна налаштувань не допоможе):
- Проведемо скидання інвертора до заводських налаштувань.
- Встановимо правильні параметри для 24В LiFePO4 (наприклад, Bulk 28.4V, Float 27.6V, Cut Off 24.0V).
Будемо вдячні за будь-який досвід та поради, особливо щодо можливого ремонту, якщо проблема не в налаштуваннях.
- Чи може бути апаратна несправність (наприклад, деградація конденсаторів DC-Bus) причиною E52 та клацання реле, якщо інвертор все ще вимикається навіть при правильних налаштуваннях?
- Чи може BMS (JK-PB1A16S15P) спрацьовувати на піковий струм холодильника, що викликає E52? (BMS не показувала помилок у момент збою).
Интересно... это как? зашили левую прошивку? от старшой модели?Ми виявили, що 24В інвертор налаштовано на параметри 48В системи (цільова напруга 55.2V).
Не я налаштовував так я не сильно в цьому розуміюся, спочатку все було ок, а з часом з'явились проблеми, ті налаштування які я скинув дійсно не правильні для цього інвертора?Интересно... это как? зашили левую прошивку? от старшой модели?