Сгорел вводной автомат на доме. СЭС 30 кВт

Реєстрування
17 Січ 2021
Дописи
6
Бали
1
Добрый день

Читаю форум давно, старался учитывать ошибки других.
Итого, на ввод поставил хороший промышленный автомат, загильзовали.
Присутствовал при установке и даже сам пытался дотянуть контакты, всё было сделано хорошо. (за что была выдана отдельная благодарность подрядчикам)

Но вот на праздники ездил домой, и обнаружил такую картину.

Кто виноват и что делать?
lich.jpg
 
Добрый день

Читаю форум давно, старался учитывать ошибки других.
Итого, на ввод поставил хороший промышленный автомат, загильзовали.
Присутствовал при установке и даже сам пытался дотянуть контакты, всё было сделано хорошо. (за что была выдана отдельная благодарность подрядчикам)

Но вот на праздники ездил домой, и обнаружил такую картину.

Кто виноват и что делать?
Переглянути вкладення 1131

Ті контакти що погоріли, там які гільзи стоять? Аллюмомідні?
 
Вроде медь так зеленеет?
 
Ті контакти що погоріли, там які гільзи стоять? Аллюмомідні?
ІМХО Напевне якби була причина в гільзах то вигоріли б контакти в автоматі, і ізоляція біля контактів вигоріла б... Напевне саме краще це запросити електрика щоб оглянув усе.
 
Добрый день

Читаю форум давно, старался учитывать ошибки других.
Итого, на ввод поставил хороший промышленный автомат, загильзовали.
Присутствовал при установке и даже сам пытался дотянуть контакты, всё было сделано хорошо. (за что была выдана отдельная благодарность подрядчикам)

Но вот на праздники ездил домой, и обнаружил такую картину.

Кто виноват и что делать?
Переглянути вкладення 1131
А яке свічення кабель?
 
ІМХО Напевне якби була причина в гільзах то вигоріли б контакти в автоматі, і ізоляція біля контактів вигоріла б... Напевне саме краще це запросити електрика щоб оглянув усе.
В мене було таке на 1 автоматі. По черзі міняли всі 3 накінечники.
Я би теж сказав, що вони були з оцинковки. Але я грішив на те, що погано дотягнули. Всі решта автоматів стояли нормальні, і гільзи там різні були так само. Хоча намагаюсь тепер купувати тільки алюмінієво-мідні.
 
Працюю диспетчером РЕС мені цікаво чи не було відключень на вашій КТП маю на увазі чи не горів ПК-10 . А ще можу сказати що для таких споживачів як ви дозволено
раз на рік безкоштовно знімати пломби для ТО
 
Працюю диспетчером РЕС мені цікаво чи не було відключень на вашій КТП маю на увазі чи не горів ПК-10 . А ще можу сказати що для таких споживачів як ви дозволено
раз на рік безкоштовно знімати пломби для ТО
А можна десь про це докладніше взнати? Бо наразі це за окреме дякую відбувається.
По інформації з РЕСу, ТП вони мають раз на 3 роки перевіряти. А побутові не нормуються зовсім.
 
Звертайтися до іспекції вони займаються юридичними споживачами а якщо не допоможе тоді зам нач. в курсі при розпломбуванні та пломбуванні обовязково зкладається акт в 2-х екземплярах один Вам а другий в інспекцію для списання пломб і пишеться як ТО. А так побутовим споживачам ми міняємо вводні автомати безкоштовно бо так у договорі прописано правда номінал і якість що дають.
 
Звертайтися до іспекції вони займаються юридичними споживачами а якщо не допоможе тоді зам нач. в курсі при розпломбуванні та пломбуванні обовязково зкладається акт в 2-х екземплярах один Вам а другий в інспекцію для списання пломб і пишеться як ТО. А так побутовим споживачам ми міняємо вводні автомати безкоштовно бо так у договорі прописано правда номінал і якість що дають.
Мені поки що жодного акту при перепломбуваннях не давали.. Хоча заяви писав, їх реєстрували і т.д.
А про заміну автоматів то можу і не мріяти. Навіть на підстанції згорівший я давав....

Ви дуже лояльний )
Маю надію, Ваші поради зможуть допомогти багатьом. Бо 50% клопоту в експлуатації - це власне спілкування з РЕСом.
 
Звертайтися до іспекції вони займаються юридичними споживачами а якщо не допоможе тоді зам нач. в курсі при розпломбуванні та пломбуванні обовязково зкладається акт в 2-х екземплярах один Вам а другий в інспекцію для списання пломб і пишеться як ТО. А так побутовим споживачам ми міняємо вводні автомати безкоштовно бо так у договорі прописано правда номінал і якість що дають.
Можу підтвердити що так має бути.
В мене згорівший автомат замінили безкоштовно, правда тривало це біля 2 тижнів ... Але цей час станція працювала на моєму ( купленому) автоматі, який поставили протягом доби після звернення.
Звертатися раджу відразу на гарячу лінію обленерго. Це полегшує роботу місцевого ресу та трошки пришвидшує реагування.
 
Варианты:
СИП усеченка, или в принципе меньшее сечение
наконечники не але
с обжимом не сложилось
не затянули болты
 
Добрый день! Подскажите пожайлуста какой щит для счетчика можно использовать чтобы в него можно было поместить промышленный автомат!?
 
Есть много вариантов реализации. Было бы желание и добрая воля РЭС. У меня впихивали в стандартный самый дешёвый пластиковый. Под тумблер прорезается дырка.

В металлический, который был типа лучше, не влез уже сам счётчик АСЕ6000

Единого стандарта нет.
 