Есть много вариантов реализации. Было бы желание и добрая воля РЭС. У меня впихивали в стандартный самый дешёвый пластиковый. Под тумблер прорезается дырка.

В металлический, который был типа лучше, не влез уже сам счётчик АСЕ6000

Единого стандарта нет.
Вы имеете ввиду что можно и вот такой использовать. Тлолько надо самому вырезать отверстие по средине и согласовать с РЕСовцами?
images

Вариантов полудше найти наверное не просто.
 

Sergey

Administrator
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.898
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Вы имеете ввиду что можно и вот такой использовать. Тлолько надо самому вырезать отверстие по средине и согласовать с РЕСовцами?
images

Вариантов полудше найти наверное не просто.
Да именно он.
Там есть 2 стандарта. 1 потолще, на фото вроде как раз он, и 1 чуть уже.
В более толстом рубильник не торчит, дырка нужна чуть больше, но можно закрыть от протекания чем то сверху
В более тонком, язычек вылазит наружу, возможны затекания воды в середину.
 

Serbo

Tier3
Регистрация
26 Янв 2021
Сообщения
12
Баллы
3
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei
Да именно он.
Там есть 2 стандарта. 1 потолще, на фото вроде как раз он, и 1 чуть уже.
В более толстом рубильник не торчит, дырка нужна чуть больше, но можно закрыть от протекания чем то сверху
В более тонком, язычек вылазит наружу, возможны затекания воды в середину.
Огромное Вам спасибо! Ато ломаю голову уже несколько дней. Если будет возможность сделайте пожайлуста фото сфоего и сбросьте.
 

Алекс

Tier1
Регистрация
4 Июл 2020
Сообщения
147
Баллы
43
Солнечные панели
Longi, Dah, Ja.
Инвертор
Fronius

Вложения

  • IMG_20210119_114050~2.jpg
    IMG_20210119_114050~2.jpg
    2,1 MB · Просмотры: 99

Илья2021

Tier3
Регистрация
22 Дек 2020
Сообщения
15
Баллы
3
Солнечные панели
JA SOLAR
Инвертор
Huawei
подскажите пожалуйста название годного автомата. счетчик рэс поставил мтх 3g30, кстати какие отзывы о таком счетчике ?
 

SolarMaster

Tier1
Регистрация
9 Июн 2017
Сообщения
313
Баллы
43
подскажите пожалуйста название годного автомата. счетчик рэс поставил мтх 3g30, кстати какие отзывы о таком счетчике ?
Ищем "промышленный автомат 50А", или 63А, если вам с облэнерго повезло. Гильзы только ставьте алюминиево медные, во избежание
 

Илья2021

Tier3
Регистрация
22 Дек 2020
Сообщения
15
Баллы
3
Солнечные панели
JA SOLAR
Инвертор
Huawei
Ищем "промышленный автомат 50А", или 63А, если вам с облэнерго повезло. Гильзы только ставьте алюминиево медные, во избежание
подскажите какие нибудь модели пожалуйста. а то их очень много
 

Sergey

Administrator
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.898
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
подскажите какие нибудь модели пожалуйста. а то их очень много
У меня стоят Автоматичний вимикач силовий 3P 50А 16кА, ETI EB2S 160/3LF (4671806), 3 года. Один чего то накрылся, увы я не на месте, поэтому без подробностей. Но думаю проблема в наконечниках. Рекомендую.
 

Serbo

Tier3
Регистрация
26 Янв 2021
Сообщения
12
Баллы
3
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei
У меня стоят Автоматичний вимикач силовий 3P 50А 16кА, ETI EB2S 160/3LF (4671806), 3 года. Один чего то накрылся, увы я не на месте, поэтому без подробностей. Но думаю проблема в наконечниках. Рекомендую.
Что Вы имеете ввиду - проблема в наконечниках!? Какие у Вас были наконечники?
 

Sergey

Administrator
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.898
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Что Вы имеете ввиду - проблема в наконечниках!? Какие у Вас были наконечники?
Да, именно в них. 3 автомата монтировались одновременно. На одном 3 раза приезжали и по очереди меняли 3 наконечника. На второй недоглядели и автомат пошел следом. Работает, но подгорел. Увы, все удаленно. Оцинковка скорее всего.
 

SolarMaster

Tier1
Регистрация
9 Июн 2017
Сообщения
313
Баллы
43
Лучше просто алюминий, чем неизвестную оцинковку., облазит. Но однозначно правильно аллюминиевомедные.
 

vld

Tier2
Регистрация
10 Окт 2019
Сообщения
59
Баллы
18
подскажите какие нибудь модели пожалуйста. а то их очень много
Я поставив АББ промисловий, він трохи меньший і несиметричний тому його можна вколхозити в стандартний ресовський короб.
лічильник.jpg
лічильник2.jpg
 
Последнее редактирование:

Sergey

Administrator
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.898
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A

vld

Tier2
Регистрация
10 Окт 2019
Сообщения
59
Баллы
18
Мідь 25 мм2 опресована зі сторони автомата і з гільзою зі сторони лічильника.
Клеми з низу автомата прийшлося підігнути.
 

Serbo

Tier3
Регистрация
26 Янв 2021
Сообщения
12
Баллы
3
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei
Мідь 25 мм2 опресована зі сторони автомата і з гільзою зі сторони лічильника.
Клеми з низу автомата прийшлося підігнути.
Підкажіть будь-ласка, а увійде мідь 25мм2 в наконечнику в лічильник? І який наконечник Ви використовували?
 