Solar Vampire, оптимізатор роботи китайських інверторів

шо-то не наваливает в режиме СМАРТ, шо то может быть? Сам блок, реле, нагрузка(чайник, утюг, лед-лампа)
А в ДИМЕРЕ работает, а как в димере работает реле, просто на коротко замыкается?? Значит дело не в РЕЛЕ, а скорее всего или в вампире или в кабеле...
Может дело в реле на 50А что я у вас купил?

Якщо в Димері потужність регулюється, значить з реле все ОК. Якщо з інвертора дані ідуть і їх видно у застосунку, значить з Вампіром все ОК, і з кабелем все ОК. Скоріше за все Ви щось не так налаштували в режимі Регулятора. Зробіть коротеньке відео під час роботи застосунку (захоплення екрану смартфона) і викладіть тут. Будемо аналізувати.
 
Якщо в Димері потужність регулюється, значить з реле все ОК. Якщо з інвертора дані ідуть і їх видно у застосунку, значить з Вампіром все ОК, і з кабелем все ОК. Скоріше за все Ви щось не так налаштували в режимі Регулятора. Зробіть коротеньке відео під час роботи застосунку (захоплення екрану смартфона) і викладіть тут. Будемо аналізувати.
Попробую с лампой накиливания для наглядности(чтоб проверить реле), сделаю фотки настроек, нарисую схему подключения. Но скорее всего это или "баг" вампиа или реле или схемы со смарт-автоматом в качестве замыкателя реле.
 
Попробую с лампой накиливания для наглядности(чтоб проверить реле), сделаю фотки настроек, нарисую схему подключения. Но скорее всего это или "баг" вампиа или реле или схемы со смарт-автоматом в качестве замыкателя реле.
Ви повинні зрозуміти що від реле там тільки назва. Це по суті оптосимістор. Він плавно регулює потужність фазовим методом.
ОК, чекаю від вас фоток і скріншотів. Бо якось незрозуміло що там у Вас твориться. А Ви розповідаєте про якісь другорядні симптоми, а про головні не кажете. З інвертора дані в застосунок приходять? Ви там бачите струми, напруги і т.д.?
 
G
По цьому інвертору маю таку попередню інформацію. Даталогер в нього виведений через USB роз'єм. Але там не справжній USB, а туди виведено сигнали RS232. Тобто прийдеться паяти хитрий кабель.
Друга неприємна новина - в нього протокол Voltronic але зі своїми особливостями. Потрібно допилювати прошивку.
Якщо є можливість та інтереси,пропоную тестову площадку. Можу організувати трансфер. 0678630423.
 

Вкладення

  • Screenshot_20250414-141316.png
    Screenshot_20250414-141316.png
    969,5 Кб · Перегляди: 27
Сумісність з Tg ?
602
 
Решил полностью написать про мою СЭС.
Мой инвертор
POW-HVM4.2M-24V-N (MPPT 18A)

Мои панели
longi 410 вт моно, lr5-54hih-410m black frame

Два стринга по 8шт. в паралель на один инвертор.
И того в сумме 6560Вт.

Подключил ВАМПИР как указанно по схеме.
В режиме "диммер" лампа накаливания горит, все норм. и на 100% и на 50%
т.е. мощность снижается реле работает

1

Если переключить в режим "регулятор"
то мощность держится какое-то время,
а потом плавно падает до нуля и все.
2

Если переключить обратно на диммер то все опять работает
и так по кругу.
Если во время переключения понизить условия например вместо 27,6 поставить 27
то оно(окошко с вольтажем аккумулятора) становиться красным и мгновенно отрубает
нагрузку и потом уже в режиме "регулятор" не восстанавливается.
Потом опять переключаем на "диммер" и все повторяется опять.
3
 

Вкладення

  • 1photo_2025-04-29_17-48-37.jpg
    1photo_2025-04-29_17-48-37.jpg
    123,6 Кб · Перегляди: 22
  • 2photo_2025-04-29_17-49-39.jpg
    2photo_2025-04-29_17-49-39.jpg
    108 Кб · Перегляди: 19
  • 3photo_2025-04-29_18-36-25.jpg
    3photo_2025-04-29_18-36-25.jpg
    80,1 Кб · Перегляди: 20
Останнє редагування:
Решил полностью написать про мою СЭС.
Мой инвертор
POW-HVM4.2M-24V-N (MPPT 18A)

Мои панели
longi 410 вт моно, lr5-54hih-410m black frame

Два стринга по 8шт. в паралель на один инвертор.
И того в сумме 6560Вт.

Подключил ВАМПИР как указанно по схеме.
В режиме "диммер" лампа накаливания горит, все норм. и на 100% и на 50%
т.е. мощность снижается реле работает

1

Если переключить в режим "регулятор"
то мощность держится какое-то время,
а потом плавно падает до нуля и все.
2

Если переключить обратно на диммер то все опять работает
и так по кругу.
Если во время переключения понизить условия например вместо 27,6 поставить 27
то оно(окошко с вольтажем аккумулятора) становиться красным и мгновенно отрубает
нагрузку и потом уже в режиме "регулятор" не восстанавливается.
Потом опять переключаем на "диммер" и все повторяется опять.
3
У Вас два MPPT-входи, чи два стрінги в паралель? Якщо другий варіант, то Вам треба значення для PV2 виставити в 0 всі, наскільки розумію
 
На цих фотках я не бачу ніякого криміналу. Що Ви від Вампіра хочете в 17:49? В цей час вже нема надлишків сонця, тому він і виходить в 0. А коли Ви примусово вмикаєте Димер, то інвертор щоб видати ту потужність починає під'їдати акумулятор.
Ви ж бачите, що напруга на сонячному полі в цей час набагато менше Target напруги. Тому Вампір і вимикається.
Проведіть експеримент ближче до обіду.

До речі, як у Вас орієнтовані паралельні стрінги? Якщо Схід-Захід, то нормально. А якщо все на Південь, то там здається буде перевантаження по струму. У таких панелей струм в МРРТ має бути десь 13-14А, отже впаралель буде більше 26А. А у 4кіловатників обмеження по струму зазвичай щось біля 15-17А.
 
У Вас два MPPT-входи, чи два стрінги в паралель? Якщо другий варіант, то Вам треба значення для PV2 виставити в 0 всі, наскільки розумію
То не страшно. Для інверторів з одним PV входом ті дані ігноруються.
 
Знову таки, наскільки розумію, реле не відкриється, поки напруга PV буде нижча, ніж задана в параметрах PV, тобто, як на скрінах - цільова напруга 285В, а генерується 270В.
У мене реле починає відкриватись, коли генерація вища за цільову напругу, і потім намагається підтримувати той рівень, збільшуючи або зменшуючи відсоток на виході регулятора
 
Знову таки, наскільки розумію, реле не відкриється, поки напруга PV буде нижча, ніж задана в параметрах PV, тобто, як на скрінах - цільова напруга 285В, а генерується 270В.
У мене реле починає відкриватись, коли генерація вища за цільову напругу, і потім намагається підтримувати той рівень, збільшуючи або зменшуючи відсоток на виході регулятора
Так, все вірно. Цільова напруга для 8панелей послідовно там вказана приблизно вірно. Але в 17:49 вже не варто чекати цільової напруги.
 
На цих фотках я не бачу ніякого криміналу. Що Ви від Вампіра хочете в 17:49? В цей час вже нема надлишків сонця, тому він і виходить в 0. А коли Ви примусово вмикаєте Димер, то інвертор щоб видати ту потужність починає під'їдати акумулятор.
Ви ж бачите, що напруга на сонячному полі в цей час набагато менше Target напруги. Тому Вампір і вимикається.
Проведіть експеримент ближче до обіду.

До речі, як у Вас орієнтовані паралельні стрінги? Якщо Схід-Захід, то нормально. А якщо все на Південь, то там здається буде перевантаження по струму. У таких панелей струм в МРРТ має бути десь 13-14А, отже впаралель буде більше 26А. А у 4кіловатників обмеження по струму зазвичай щось біля 15-17А.
оба стринга на юго-запад, т.к. крыша двускатная то на северо-восток ставить смысла нет.
 
Так, все вірно. Цільова напруга для 8панелей послідовно там вказана приблизно вірно. Але в 17:49 вже не варто чекати цільової напруги.
Так может целевое напряжение ниже указать? Например 250 или 260В? Тогда что означают доп. параметры < 220В ?
 
Так может целевое напряжение ниже указать? Например 250 или 260В? Тогда что означают доп. параметры < 220В ?
Сенс же пристрою в тому, щоб плавно добирати "вільну" генерацію, коли вона є. Якщо зазначити нижчу цільову напругу, пристрій буде відкривати реле навіть тоді, коли генерації недостатньо, і, умовно, бойлер буде грітись частково від акумулятора. Але такий режим можна і без додаткових пристроїв отримати, просто увімкнувши бойлер в розетку.
<220 - це напруга, при зниженні генерації до якої, пристрій майже миттєво відключить навантаження. Типу захист від надмірного навантаження, який Ви можете встановити, виходячи з власних уподобань по всіх пунктах.
В принципі, все нормально розписано на сайті Вампіра.
 
  • Like
Реакції: Karl
оба стринга на юго-запад, т.к. крыша двускатная то на северо-восток ставить смысла нет.
І яку максимальну потужність від сонця Ви бачили? Схоже цей інвертор не зможе взяти більше 18А. А панелі в такій конфігурації можуть видати десь 26-27А. Добре якщо не згорить.
 
І яку максимальну потужність від сонця Ви бачили? Схоже цей інвертор не зможе взяти більше 18А. А панелі в такій конфігурації можуть видати десь 26-27А. Добре якщо не згорить.
Максимальная шо я видел 4056Вт. Но по пачпорту может выдать 6200Вт.
Может за счет паралельного соединения напряжение меньше поставить так как токи при заявленном напряжении в два раза больше (2 стринга в паралель токи суммируются)
 
Максимальная шо я видел 4056Вт. Но по пачпорту может выдать 6200Вт.
Может за счет паралельного соединения напряжение меньше поставить так как токи при заявленном напряжении в два раза больше (2 стринга в паралель токи суммируются)
Скачав і подивився мануал на ваш інвертор. Дійсно по сонцю йому можна 6200Вт. Обмеження по струму PV чомусь не вказано. То може і не сгорить в вашій конфігурації. Стосовно "може видати". Його номінал 4200Вт, а 150% навантаження він може тримати лише протягом 3секунд. Тобто з тих 6200Вт на сонячному полі в АС він може перетворити лише 4200Вт. А залишки він може напривити тільки на зарядку акумулятора. Вампіром при зарядженому акумуляторі ті +2кВт Ви не заберете, бо інвертор впаде в перевантаження.
Тепер повернемося до Вампіра. Якщо у Вас поле на Південний Захід, то максимум генерації буде десь о 14:00-16:00. Напругу дійсно можна зараз знизити на 5-10В, бо зараз панелі відчутно нагріваються і напруга МППТ знижується.
Зробіть такі самі фотки в цей час і все стане зрозуміло.
 
Скачав і подивився мануал на ваш інвертор. Дійсно по сонцю йому можна 6200Вт. Обмеження по струму PV чомусь не вказано. То може і не сгорить в вашій конфігурації. Стосовно "може видати". Його номінал 4200Вт, а 150% навантаження він може тримати лише протягом 3секунд. Тобто з тих 6200Вт на сонячному полі в АС він може перетворити лише 4200Вт. А залишки він може напривити тільки на зарядку акумулятора. Вампіром при зарядженому акумуляторі ті +2кВт Ви не заберете, бо інвертор впаде в перевантаження.
Тепер повернемося до Вампіра. Якщо у Вас поле на Південний Захід, то максимум генерації буде десь о 14:00-16:00. Напругу дійсно можна зараз знизити на 5-10В, бо зараз панелі відчутно нагріваються і напруга МППТ знижується.
Зробіть такі самі фотки в цей час і все стане зрозуміло.
Не раньше субботы, к сожалению! (Работаю)
 
В прошивках 2.хх тупий режим ще є, але планую його прибрати, бо схоже він нікому не потрібен. Інші контакти джамперів звільнилися, може з часом на них навісимо якісь функції.
Добрый день. Есть просьба тупой режим не убирать. Бывает когда он помогает.
 