Solar Vampire, оптимізатор роботи китайських інверторів

Вітання спільноті! зважте при встановленні вампіра і esp32, ставте їх подалі від інверторів, збої помітно зменшуються, в мене зараз 70 см, більше кабель не дозволяє, 42 дня без жодного збою, занесіть в інструкцію з наголошенням.
в мене 40 см, пока нічого не помічав , Lux 6000 (( а збоі у вампіра чи інвертора ?)
 
Останнє редагування:
Нібито правильна. Але з Деями зараз стали з'являтись нюанси. На деяких інверторах Вампіра потрібно підключати не в цей роз'єм, а в роз'єм RS485. Можливо це пов'язано з прошивками. Розпайка контактів на тому роз'ємі та сама.
Схема працююча,підключив .
Може хтось під скаже що потрібно налаштовувати бо буває що починається підміс з мережі десь 50 на 50 для нагріву бойлера
Що це може чи настройки в deye чи в BtControl702
 
Мабудь зглазив.... сьогодні замітив що потужність першого стрінга падала практично до нуля, тучки були, але не темні, навантаження було,ну хай знизиться, ну щоб прям показало 0 Ампер це щось не зрозуміле. Не стикались с таким? Теоретично може вампір внести якісь корективи в роботу МРРТ? .Чи зінвертором проблема... Дякую
в мене 40 см, пока нічого не помічав , Lux 6000 (( а збоі у вампіра чи інвертора ?)
Мабудь зглазив.... сьогодні замітив що потужність першого стрінга падала практично до нуля, тучки були, але не темні, навантаження було,ну хай знизиться, ну щоб прям показало 0 Ампер це щось не зрозуміле. Не стикались с таким? Теоретично може вампір внести якісь корективи в роботу МРРТ? .Чи зінвертором проблема... Дякую
 
Схема працююча,підключив .
Може хтось під скаже що потрібно налаштовувати бо буває що починається підміс з мережі десь 50 на 50 для нагріву бойлера
Що це може чи настройки в deye чи в BtControl702
Вибачте можливо маразм но шукаю свою відповідь
Вирішив запитати в chatGPT

ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО
Той, хто керує навантаженням — має бачити струм
У тебе керує:
Solar Vampire
А бачить:
інвертор
❌ Це і є проблема

Що виходить
Інвертор:
старається балансувати
Вампір:
думає по батареї (через CAN)
вони працюють НЕ синхронно
і з’являється:
“пополам з мережі + інвертора”
 

Вкладення

  • IMG_6470.jpeg
    IMG_6470.jpeg
    1.008,4 Кб · Перегляди: 9
Схема працююча,підключив .
Може хтось під скаже що потрібно налаштовувати бо буває що починається підміс з мережі десь 50 на 50 для нагріву бойлера
Що це може чи настройки в deye чи в BtControl702
Тут проблема в наступному. Якщо сонця не вистачає для навантаження, Дея в першу чергу бере з мережі, а не з акумулятора. Тому запобіжниками цьому завадити не можна в стокових прошивках. Вони розраховані на роботу інвертора без підмісу. У Вампіра є експериментальні прошивки(новіші від 2.44), в них вже є і запобіжники по мережі, і в деяких є "плавні" запобіжники по мережі та струму заряду. Під них потрібні інший застосунок. Про подробиці написано тут на сторінках форуму, але поки їх треба самому шукати. Коли всі глюки там буде виловлено, тоді зроблю офіційну прошивку з тими фічами і все опишу в одному місці.
 
Мабудь зглазив.... сьогодні замітив що потужність першого стрінга падала практично до нуля, тучки були, але не темні, навантаження було,ну хай знизиться, ну щоб прям показало 0 Ампер це щось не зрозуміле. Не стикались с таким? Теоретично може вампір внести якісь корективи в роботу МРРТ? .Чи зінвертором проблема... Дякую

Аненжі можуть короткочасно скидати МППТ практично в 0 для нового пошуку оптимальної точки. Це в них інколи трапляється і при різкій зміні освітлення, і при різкій зміні навантаження.
 
Аненжі можуть короткочасно скидати МППТ практично в 0 для нового пошуку оптимальної точки. Це в них інколи трапляється і при різкій зміні освітлення, і при різкій зміні навантаження.
Дякую. Ну будемо думати що Люкси теж теоретично можуть так робити..
 
Тут проблема в наступному. Якщо сонця не вистачає для навантаження, Дея в першу чергу бере з мережі, а не з акумулятора. Тому запобіжниками цьому завадити не можна в стокових прошивках. Вони розраховані на роботу інвертора без підмісу. У Вампіра є експериментальні прошивки(новіші від 2.44), в них вже є і запобіжники по мережі, і в деяких є "плавні" запобіжники по мережі та струму заряду. Під них потрібні інший застосунок. Про подробиці написано тут на сторінках форуму, але поки їх треба самому шукати. Коли всі глюки там буде виловлено, тоді зроблю офіційну прошивку з тими фічами і все опишу в одному місці.
Дякую за відповідь
 
Схема працююча,підключив .
Може хтось під скаже що потрібно налаштовувати бо буває що починається підміс з мережі десь 50 на 50 для нагріву бойлера
Що це може чи настройки в deye чи в BtControl702
Дея виконує роботу. Якщо включений бойлер, потрібно десь знайти потужність.
Таргет більший ставити. Запобіжники на грід та дисчардж. В есп32 є режим shav. Багато варіантів. Та ще й "подарунки". Наприклад grid регістрів в деє декілька. Вбудований датчик струму. Виносний СТ. По якому рахувати? А налаштування деї як врахувати? Думаю потрібна логіка пріоритету датчика СТ.
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі