Solar Vampire, оптимізатор роботи китайських інверторів

Останнє редагування:
Вітаю. Підкажіть в чому може бути проблема? Вампір, як повинно бути, піднімає поступово навантаження (тени на 3кВт), проходе хвилини дві і вимикає навантаження, і так по колу.
На графіку видно, що при гарному ясному сонці, до 11:00 була зарядка АКБ, мппт повністю загружений, а потім постійні навантаження і зриви, постійні імпульси. Параметри ніякі не порушуються, щоб по них було спрацювання. Можливо з'являється якась перешкода короткочасна і вампір не бачить параметри. Можливо треба змінити коефіцієнти щоб вампір більш поступово реагував на дані від інвертора, тільки які в як? Буду вдячний за допомогу.
1000012130.jpg

1000012083.jpg
 
Вітаю. Підкажіть в чому може бути проблема? Вампір, як повинно бути, піднімає поступово навантаження (тени на 3кВт), проходе хвилини дві і вимикає навантаження, і так по колу.
На графіку видно, що при гарному ясному сонці, до 11:00 була зарядка АКБ, мппт повністю загружений, а потім постійні навантаження і зриви, постійні імпульси. Параметри ніякі не порушуються, щоб по них було спрацювання. Можливо з'являється якась перешкода короткочасна і вампір не бачить параметри. Можливо треба змінити коефіцієнти щоб вампір більш поступово реагував на дані від інвертора, тільки які в як? Буду вдячний за допомогу.
Переглянути вкладення 11448

Переглянути вкладення 11449
Який у Вас шрифт крутий :)
Дійсно схоже на зрив зв'язку. Для початку спробуйте перейти на протокол Powmr Modbus. Anern його теж підтримує.
 
Назад
Угорі