Заземлення сонячних панелей

Так, різниця в захисті між БТР і бронежилетом тільки в товщині і потужності БРОНЕЗАХИСТУ.
Сумно, тепер зрозуміло чого для вас ПЗІП і повноцінний грозозахист відрізняється лише товщиною. якщо не зрозуміли то ви явно поняття немаєте що таке повноцінний грозозахист і чим він відрізняється від звичайного захисту від імпульсних перенапруг.
З приводу струму- не стільки важливий його рівень, як ЧАС проходження через людину
повністю згоден.
 
Останнє редагування:
Стоїть інвертор та аккумулятор, deye.
Заземлення акумулятора йде на корпус інвертора і одразу до загального в будинку.

Зараз додаю сонячні панелі, придбав щит захисту на алі.
У щиті є свій роз'єм заземлення - підкажіть, його теж крепити до корпусу інвертора там де і аккумулятор?
 
Стоїть інвертор та аккумулятор, deye.
Заземлення акумулятора йде на корпус інвертора і одразу до загального в будинку.

Зараз додаю сонячні панелі, придбав щит захисту на алі.
У щиті є свій роз'єм заземлення - підкажіть, його теж крепити до корпусу інвертора там де і аккумулятор?
пзіп по сонцю краще заземляти до окремого заземлення.
 
пзіп по сонцю краще заземляти до окремого заземлення.

Багато читав, але так і не зрозумів навіщо окремий контур заземлення, якщо все одно всі контури треба поєднувати.
Зараз акум заземлений на інвертор (провід з комплекту, схоже що 1х2.5), а інвертор - до клеми заземлення загального щитка AC (провід 1х16 згідно рекомендацій інвертора).
Тож від щита DC кину заземлення до щита AC, буде заземлено як інвертор тільки провід поменьше - 1х2.5.
Повинно вистачити...
 
Ну, тут не зовсім про окремий контур заземлення йдеться, мається на увазі що не можна каскадно підключати землю, наприклад, коли заземлений корпус інвертора, а на цей же корпус додатково підключають заземлення тієї ж батареї, наприклад. Землю з кожного пристрою необхідно вести з кожного пристрою окремим дротом до точки (шинки) заземлення в тому ж щитку.
 
В деяких інверторах в інструкціі прямо написано що не повинні з'єднуватися дроти панелей з заземленням до якого під'єднаний інвертор, а саме це відбувається коли спрацьовує ПЗІП і контури з'єднані.

цитата з інструкції:
" Если инвертор SUN2000 напрямую подключен к электросети и нулевой провод
подключен к кабелю заземления (например, низковольтная электросеть или
электросеть с заземленным нулевым проводом), не заземляйте
положительные и отрицательные клеммы цепочки фотоэлектрических
модулей.
В противном случае может произойти сбой в работе инвертора
SUN2000.
l Во время установки цепочек фотоэлектрических модулей и инвертора
SUN2000 положительные или отрицательные клеммы цепочек
фотоэлектрических модулей могут быть заземлены
, если силовые кабели
некорректно установлены или проложены. В этом случае может произойти
короткое замыкание по переменному или постоянному току и повреждение
инвертора
SUN2000. "
 
Приблизно так це може відбутися як що система TN-C-S, інвертор працює в режимі підмісу та в цей час спрацював ПЗІП
як мінімум вилітають транзистори по 220
 

Вкладення

  • Пзіп.jpg
    Пзіп.jpg
    1,4 Mб · Перегляди: 8
Так и есть, заземляю рамки панелей а на +/- с панелей после автомата ставлю варистор. +/- к заземлению никак не относится.
 
В деяких інверторах в інструкціі прямо написано що не повинні з'єднуватися дроти панелей з заземленням до якого під'єднаний інвертор, а саме це відбувається коли спрацьовує ПЗІП і контури з'єднані.

цитата з інструкції:
" Если инвертор SUN2000 напрямую подключен к электросети и нулевой провод
подключен к кабелю заземления (например, низковольтная электросеть или
электросеть с заземленным нулевым проводом), не заземляйте
положительные и отрицательные клеммы цепочки фотоэлектрических
модулей.
В противном случае может произойти сбой в работе инвертора
SUN2000.
l Во время установки цепочек фотоэлектрических модулей и инвертора
SUN2000 положительные или отрицательные клеммы цепочек
фотоэлектрических модулей могут быть заземлены
, если силовые кабели
некорректно установлены или проложены. В этом случае может произойти
короткое замыкание по переменному или постоянному току и повреждение
инвертора
SUN2000. "

Так, у моєму Deye це також написано.
Але це трохи інше - це про заземлення саме виходів з панелей: PV+ та PV-.
Я ці виходи не чипаю, вони звичайним сонячним кабелем подаються до щитка DC.
 
Ну, тут не зовсім про окремий контур заземлення йдеться, мається на увазі що не можна каскадно підключати землю, наприклад, коли заземлений корпус інвертора, а на цей же корпус додатково підключають заземлення тієї ж батареї, наприклад. Землю з кожного пристрою необхідно вести з кожного пристрою окремим дротом до точки (шинки) заземлення в тому ж щитку.

Ось десь так і я думаю що так буде правильно.
Дякую)
 
Але це трохи інше - це про заземлення саме виходів з панелей: PV+ та PV-.
вони фактично заземлюються коли спрацьовує ПЗІП, слід взяти до уваги що в інверторі теж е ПЗІП та що навіть як що ззовні ПЗІП немає.....
 
Варисторы(?) в инверторе (по схеме выше) тоже на +/- , но со средней точкой на землю и куда их пробьет только бог знает. На автомате если ставить один на +/- , то он отработает только импульс по +/- и судя по комментариям одного инсталлятора таки отрабатывает.
 
Останнє редагування:
Если то варисторы, а то кондеры 90% , как они там в реале подключены я не знаю, в свой не хочется лезть, потому что он работает 24/7
 
На земле тоже может быть потенциал, если это реально разряд молнии... Т.е. наоборот, с "земли" прилететь может, теоретически.
 
вони фактично заземлюються коли спрацьовує ПЗІП, слід взяти до уваги що в інверторі теж е ПЗІП та що навіть як що ззовні ПЗІП немає.....
Інструкція інвертора каже, що заземлювати PV-лінії не можна, а в будь-якому DC-щиті стоїть ПЗІП, який ви кажете може спрацювати як заземлення цієї PV-лінії? І навіть більше, такий саме ПЗІП вже є у самому інверторі.

Не розумію тоді чому у всіх інвертори не горять. В першу ж грозу.
 
Не всем же по проводам прилетает... Точнее мало кому.
В рамку панелей и профиля в основном.
И да, практически все инструкции запрещают заземлять линии pv и - аккумулятора. Но немцы что то на форуме виктронэнержи гонят про заземление акума, точнее его минусовой шины...
 
Назад
Угорі