Чи у всiх в iнверторах вихляють показометри

Тобто у вас в мiсяць виходить десь 55 кВтг споживання? О_о
 
Тобто у вас в мiсяць виходить десь 55 кВтг споживання? О_о
Як видно з графіків - споживання навантажень будинку 500-600 кВтг. Споживання інверторів і інші втрати перетворень я можу оцінити тільки по балансу енергій. Сонячна генерація і споживання з мережі дають приток енергій. Споживання будинку - відток. Але сонячна генерація (її нема на цих графіках) міряється інверторами не дуже точно, тому в різні місяці і вийшло десь 50-80кВтг "на інвертори". Це відповідає приблизно потужності під 100Вт. Як на мене ця цифра виглядає нормально для двох 24В інверторів.
 
Вітаю. Може хто підкаже, стикнувся з реактивкою! Домашній лічильник на вводі, за ніч, при роботі інвертора від батареї!!! показує десь 1.2 кВт!!! а споживання на ньому йде десь 5-8 Вт. Як радив @Karl , відключаю підміс, або візично пакетником відрубаю АС на вході інвертора, все Ок. лічільник показує майже по нулям. але мені такі маніпуляції не дуже зручно. Може хтось стикався? Є яке нібудь інше рішення ?
 
Останнє редагування:
Вітаю. Може хто підкаже, стикнувся з реактивкою! Домашній лічильник на вводі, за ніч, при роботі інвертора від батареї!!! показує десь 1.2 кВт!!! а споживання на ньому йде десь 5-8 Вт. Як радив @Karl , відключаю підміс, або візично пакетником відрубаю АС на вході інвертора, все Ок. лічільник показує майже по нулям. але мені такі маніпуляції не дуже зручно. Може хтось стикався? Є яке нібудь інше рішення ?

А що з зарядкою? Вона повинна бути виставлена тiльки вiд сонця, без "прiорiтетiв".
 
А що з зарядкою? Вона повинна бути виставлена тiльки вiд сонця, без "прiорiтетiв".
Так, не уточнив, батарея була повністю заряджена, і заряд від мережі відключено.
ПС точно казав @Karl , підміс то зло )
 
Так, не уточнив, батарея була повністю заряджена, і заряд від мережі відключено.
ПС точно казав @Karl , підміс то зло )

У мене в iнверторi - три режима живлення по прiорiтетам, де кожен наступний вмикаеться при недостачi або вiдсутностi попередьного - USB - мережа-сонце-батарея, SBU - сонце-батарея-мережа, та SUB - сонце-мережа-батарея; та три режима зарядки - SOL - коли зарядка йде лише вiд сонця, SNU - коли зарядка йде в рiвнiй мiрi вiд сонця та мережi, та CSO - коли зарядка спочатку йде вiд сонця, а якщо його недостатньо - то вiд мережi.

Коли встановлено SOL (режим заряду лише вiд сонця) та SBU (живлення вiд сонця - потiм батареi - потiм мережi) - то з мережi використовуеться нуль.

Але якщо стоiть пiдмiс, то навiть коли сонця достатньо - енергiя береться з мережi теж, адже по-перше схематично дуже важко вiд двох джерел взяти саме потрiбну потужнiсть - токи завжди намагаються вирiвнятись, i по-друге щоб система оперативно реагувала на змiни конфiгурацii живлення (через змiну частоти генератора) - воно постiйно мае бути ввiмкнено та опрошено.

За добу набiгае.

- - -
Я не полiнився, та написав програму що вмикае SOL+SBU вдень з 7 до 23, i CSO+USB вночi по нiчному тарифу. Економiя краще нiж вiд сонця)
 
- - -
Я не полiнився, та написав програму що вмикае SOL+SBU вдень з 7 до 23, i CSO+USB вночi по нiчному тарифу. Економiя краще нiж вiд сонця)
В мене такі самі таймери, але це ж режим для зими. У Вас заслабкий акумулятор щоб зараз і ніч від сонця пересидіти? Чи панелей замало?
 
У мене в iнверторi - три режима живлення по прiорiтетам, де кожен наступний вмикаеться при недостачi або вiдсутностi попередьного - USB - мережа-сонце-батарея, SBU - сонце-батарея-мережа, та SUB - сонце-мережа-батарея; та три режима зарядки - SOL - коли зарядка йде лише вiд сонця, SNU - коли зарядка йде в рiвнiй мiрi вiд сонця та мережi, та CSO - коли зарядка спочатку йде вiд сонця, а якщо його недостатньо - то вiд мережi.

Коли встановлено SOL (режим заряду лише вiд сонця) та SBU (живлення вiд сонця - потiм батареi - потiм мережi) - то з мережi використовуеться нуль.

Але якщо стоiть пiдмiс, то навiть коли сонця достатньо - енергiя береться з мережi теж, адже по-перше схематично дуже важко вiд двох джерел взяти саме потрiбну потужнiсть - токи завжди намагаються вирiвнятись, i по-друге щоб система оперативно реагувала на змiни конфiгурацii живлення (через змiну частоти генератора) - воно постiйно мае бути ввiмкнено та опрошено.

За добу набiгае.

- - -
Я не полiнився, та написав програму що вмикае SOL+SBU вдень з 7 до 23, i CSO+USB вночi по нiчному тарифу. Економiя краще нiж вiд сонця)
Наскільки я зрозумів, що не виставляй, якщо є підміс, то буде нібігати. виставлений так званий режим SBU, заряд тільки сонце, і що не робив,то все рівно з нуля годин до ранку набігає 1.2 кВт.!!! Вдень набігає копійки. Чому вдень не набігає коли є сонце, а от вночі, коли працює батарея- набігає... Не розумію. Якщо вночі виставлено SUB, то ще більше набігає, десь 1.5 кВт. Працють тільки 2 холодильника, ну і якась мелочівка..зарядки тел.. Зімітив вдень, поки PF 0.9 ,все більш менш норм, як тільки вночі 0.1 то лічильник нараховує...
 
Останнє редагування:
В мене такі самі таймери, але це ж режим для зими. У Вас заслабкий акумулятор щоб зараз і ніч від сонця пересидіти? Чи панелей замало?

Так. 8*430 Вт панелей, та десь сумарно ~300А*г батарея.
Проблема в тому, що в мене ВСЕ на електрицi, а це бойлер + готовка + стиралка + електрочайник + взимку опалення, а влiтку кондер. Плюс ще iпдори, iз-за яких хочу щоб акуми були напоготовi.

Втiм, цього лiта буду доставляти i панелi i акуми.
 
Наскільки я зрозумів, що не виставляй, якщо є підміс, то буде нібігати. виставлений так званий режим SBU, заряд тільки сонце, і що не робив,то все рівно з нуля годин до ранку набігає 1.2 кВт.!!! Вдень набігає копійки. Чому вдень не набігає коли є сонце, а от вночі, коли працює батарея- набігає... Не розумію. Якщо вночі виставлено SUB, то ще більше набігає, десь 1.5 кВт. Працють тільки 2 холодильника, ну і якась мелочівка..зарядки тел.. Зімітив вдень, поки PF 0.9 ,все більш менш норм, як тільки вночі 0.1 то лічильник нараховує...

Це треба дивитись.
Якщо зарядка стоiть вiд сонця, а режим стоiть сонце-батарея-мережа, то вочевидь що батареi не вистачае.

Можливо в вас вiдбуваеться наступне: система живиться вiд батареi, холодильник вмикае компресор, у цей момент зростають пусковi токи - батарея не витримуе, може напруга падае бо неконтакт, може БМС, може iнвертору так здаеться - i вiн перемикае живлення на мережу. Не знаю як в вашому iнверторi, але в моему мiж змiною параметрiв е деякий лаг - мабуть для продлiння життя реле, коротше коли токи приходять в норму - iнвертор ще деякий час живиться вiд мережi, а це як ви знаете +50 та бiльше Вт на себе коханого, ось i набiгае вашi пiвтора за нiч.

А можливо, коли пiдключена мережа, то iнвертор для економii ресурсу батареi, бере струм для власних потреб з мережi.

Тут треба дiяти покроково виключенням гiпотези за гiпотезою.
 
Це треба дивитись.
Якщо зарядка стоiть вiд сонця, а режим стоiть сонце-батарея-мережа, то вочевидь що батареi не вистачае.

Можливо в вас вiдбуваеться наступне: система живиться вiд батареi, холодильник вмикае компресор, у цей момент зростають пусковi токи - батарея не витримуе, може напруга падае бо неконтакт, може БМС, може iнвертору так здаеться - i вiн перемикае живлення на мережу. Не знаю як в вашому iнверторi, але в моему мiж змiною параметрiв е деякий лаг - мабуть для продлiння життя реле, коротше коли токи приходять в норму - iнвертор ще деякий час живиться вiд мережi, а це як ви знаете +50 та бiльше Вт на себе коханого, ось i набiгае вашi пiвтора за нiч.

А можливо, коли пiдключена мережа, то iнвертор для економii ресурсу батареi, бере струм для власних потреб з мережi.

Тут треба дiяти покроково виключенням гiпотези за гiпотезою.
Зробив експеримент, з нуля годиндо 10 ранку було вимкнено все, ( 2 холодильники , телевізор). Залищились ну може якісь зарядки для телефону, 2 маршрутизатори, може ще якісь дрібниці. Інвертор живив будинок від батареї, мережа була вимкнена за розкладом, з 20.00 до 9.00. зрозуміло заряд від мережі теж вимкнено. Розряд батареї до ранку був десь 50%, (батарея 105 Аг, 52 В) ,інвертор показує 0.7 кВт розряду, і от саме цікаве,
Домашній лічильник показав споживання до ранку - 0.93 кВт!
Інвертор - 0,1 кВТ
Двонаправлений ватметр ТАС1100 (стоїть перед інв) - 0,16 кВТ
kVarh сумарне - 1,7
kVarh (стілочка НА інвертор) 0,05
kVarh (стрілочка ВІД інвертора) 1,65 !!!
Не розумію що коїться. Виникає питання, нащо мені ця система яка коштує чи не мало...коли я бачу трати а не економію...
ПС буду вдячний за любу підказку)
 

Вкладення

  • Снимок экрана 2026-05-16 111757.png
    Снимок экрана 2026-05-16 111757.png
    35,8 Кб · Перегляди: 3
Останнє редагування:
Зробив експеримент, з нуля годиндо 10 ранку було вимкнено все, ( 2 холодильники , телевізор). Залищились ну може якісь зарядки для телефону, 2 маршрутизатори, може ще якісь дрібниці. Інвертор живив будинок від батареї, мережа була вимкнена за розкладом, з 20.00 до 9.00. зрозуміло заряд від мережі теж вимкнено. Розряд батареї до ранку був десь 50%, (батарея 105 Аг, 52 В) ,інвертор показує 0.7 кВт розряду, і от саме цікаве,
Домашній лічильник показав споживання до ранку - 0.93 кВт!
Інвертор - 0,1 кВТ
Двонаправлений ватметр ТАС1100 (стоїть перед інв) - 0,16 кВТ
kVarh сумарне - 1,7
kVarh (стілочка НА інвертор) 0,05
kVarh (стрілочка ВІД інвертора) 1,65 !!!
Не розумію що коїться. Виникає питання, нащо мені ця система яка коштує чи не мало...коли я бачу трати а не економію...
ПС буду вдячний за любу підказку)

Тодi нiчого не зрозумiв.

Ось у вас заходить лiнiя в будинок, входить у лiчильник, далi йде через двонаправлений ватметр, i пiдключаеться до iнвертора.
~220--------->[ домашнiй лiчильник ]------>[ ватметр ]------>[ iнвертор ]------> навантаження.

Якщо в вас лічильник показав споживання 0.93 кВт, а ваттметр пiсля нього лише 0.16 кВт, то тут явно хтось з них пидзить: або е навантаження мiж лiчильником та ватметром, або ватметр показуе погоду на Марсi.

Вам треба дивитись на покази у реальному часi, експериментуючи з режимами iнвертора.
 
Тодi нiчого не зрозумiв.

Ось у вас заходить лiнiя в будинок, входить у лiчильник, далi йде через двонаправлений ватметр, i пiдключаеться до iнвертора.
~220--------->[ домашнiй лiчильник ]------>[ ватметр ]------>[ iнвертор ]------> навантаження.

Якщо в вас лічильник показав споживання 0.93 кВт, а ваттметр пiсля нього лише 0.16 кВт, то тут явно хтось з них пидзить: або е навантаження мiж лiчильником та ватметром, або ватметр показуе погоду на Марсi.

Вам треба дивитись на покази у реальному часi, експериментуючи з режимами iнвертора.
1. Навантаження між лічильниками не має 100%
2. Інвертор і ватметр показують майже однаково.
3. Що цікаво!!! покази в реальному часі у всих майже однакові (домашній, ватметр ТАС1100, та сам інвертор)
Не зрозуміло цей параметр на ватметрі ТАС1100 - kVarh (стрілочка ВІД інвертора) 1,65 !!! Може домашній лічільник якусь реактивку нарахував...
ПС повторюсь, якщо відключу підміс на інверторі або фізично вирублю вхід АС інвертора, то буде все гуд) Ще що цікаво, зараз вдень коли працюють панелі, той же режим підмісу включений, всі лічільники як однин показують... Тільки ніч і батарея, все, хто куди ) І ще момент не сказав, в гараж заходить 3 фази, а з трьох одна йде на інвертор що живить будинок.
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі