Знову не зрозуміли. Інвертор спокійно потягне і 3100Вт там запобіжник по низькій 150А встановлений.А потужність інвертора 3кВт це мах 125А.
Якщо поставити 95А обмеження то ви отримаєте 2,3кВт. То на ніч вам точно вистачить.
Завжди не проконтролювати хто і що підключає до 220В.
Приклад :
Випадково включили бойлер + фен (забулися) або щось що споживає більше 100А по батареї. BMS відрубує напругу на виході. Інвертор з навантаженням не завершує правильно роботу. (що там транзистори по керуванні матимуть)?
Зараз AGM, і такого статися не може. Напруга буде на виході батареї навіть при 3кВт. (просяде і собі вимкне інвертор вихід 220В на низькій напрузі на батареї).