Вітаю!
Вчора нарешті розібрав стару систему, та поставив SRNE
Потрібна порада по налаштуванню. Бо або щось спалив, або щось не так налаштував.
Що маємо:
Інвертор HF2430S60-100 (низьковольтний MPPT до 100в)
Батарея 8s280ah + JK BMS 200а (сіра, не інверторна) комунікації з інвертором немає.
Сонячна "галявина" 4p*330Wt, open circut 46,7вольт, 4шт*7ампер = 28ампер (панелі пошкоджені "градом", але 20ампер видають)
Перед живленням інвертора поставив двополюсний смарт-вимикач (Zigbee 16a)
Вихід інвертора кинув на пріоритетний вхід АВР. На Резервний вхід - під'єднав міську мережу.
Навантаження до 1кВт висить на виході АВР
На інверторі зробив наступні налаштування:
[01] Пріоритет = SOL (сонце)
[04] не чіпав = 23,0
[05] не чіпав = 28,0
[06] Пріоритет заряду батарей = OSO (тільки сонце)
[07] Максимальний струм заряду (сумарний) = 40а (поки так)
[08] Тип батареї = USE
[09] Bulk Charge = 28.0v (що на 0,8 вольта раніше ніж спрацює захист BMS)
[11] Float Charge = 28.0v
[12] Захист по розряду = 23,2в (що на 1,6 вольта раніше ніж спрацює захист BMS)
[16] Еквалайзінг = відключено.
[36] Струм заряду від сонця = 60а
На цих налаштуваннях, відключений від міської мережі інвертор побачив захід сонця, і почав заряджати батарею, струмом біля 7ампер.
Залишив його у такому стані на ніч. (увімкнутий, без мережі, та без навантаження)
Вдень, перемкнув навантаження на інвертор (біля 400Вт)
І помітив, що BMS акума показує розряд.... (при непоганому сонці)
Поклацав екран... напруга з панелей Є, а струму - нема...
Підчепився телефоном до BMS, подивився логі. Аварій не було. Останній запис - як я увечері ії увімкнув.
Відкрив додаток інвертора, подивився графіки. Зранку - батареї ЗАРЯДЖАЛИСЯ від сонця!
Ладно, поліз на дах, перекомутував панелі у 2s2p. Отримав PV 80 вольт. Але струм залишився нульовий...
На заході сонця, послідовно все вимкнув (панелі, інвертор, мережу, АКУМУЛЯТОР)
Потім увімкнув у зворотньому порядку.
і... знову інвертор побачив панелі. Струм 2-3 ампера, і пішла зарядка АКБ.
І ось питання, це в мене невірні налаштування?
Чи це якийсь глюк інвертора?