Добрый день, есть вопрос по модели PowMr 24V Hybrid Solar Inverter 1,5кВт, пришел из Китая, проблемма в следующем - подключенный холодильник работает с посторонними звуками (низкочастоный гул), а также вибрацией, при этом светодиодная лампа в холодильнике мигает с аналогичной частотой. Это все происходит при работе от АКБ (запускается холодильник нормально) при просмотре осцилографом - на выходе инвертора синусоида, но которая постоянно меняет амплитуду в - и + с частотой аналогичной посторонним звукам и вибрации, потребление энергии постоянно меняются показывает (на инверторе) скачками, то 300Вт, то 150, то 500, то 0, аналогичные скачки мощности наблюдаю на ваттметре, включенном перед холодильником. При подключении сети к инвертору - холодильник нормально работает и синусоида на выходе - хорошая. Пробовал другие нагрузки при питании от АКБ - тепловентилятор на разной мощности от 700 до 1500Вт - нормально работает - мощность инвертор показывает нормально, синусоида хорошая, перфоратор на 800Вт, при полной нагрузке - незначительные помехи, но скачков нет, синусоида - хорошая. Холодильник НоуФрост, не инверторный, обычный старт/стоп. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, может порекомендуете профильный форум или канал, спасибо. АКБ при работе не особо проседает, с 25,5 до 24 вольт (АКБ гелевая примерно 40Ач, установлена для теста, потом будет установлены железофосфат), инвертор брался только для обеспечения работоспособности холодильника + освещение, возможно в дальнейшем пару СП.