FAQ Инвертор SUN2000-30KTL-M3, инструкция, обсуждение, мониторинг

Доброго дня.в мене також дуже часто виникає помилка 2063 sun2000 m3
Що при цьому робити чи куди звертатись?
Чи може вона виникати через перенапруги однієї з фаз?
 

Вкладення

  • Screenshot_20250310-122833.png
    Screenshot_20250310-122833.png
    134,9 Кб · Перегляди: 12
  • Screenshot_20250310-122941.png
    Screenshot_20250310-122941.png
    174,6 Кб · Перегляди: 12
Доброго дня. Підкажіть може хтось знає як можна інвентор xuawei sun 2000 30ktl m3, повернути до попередньої прошивки.
 
Сколько можно подключить панелей на мппт модель м3? Панель 595 ja solar (холст ход 52 volt, 14а корот замыкание)
 
Вітаю товариство. Стикнувся з такою проблемою, інвертор періодично перезапускається, в fusion solar два одночасні сигнали перенапруга та низька напруга в електромережі. Підкажіть в чому може бути проблема!? Підозрюю, що монтажники поставили нуль малого січення 6ммкв!?
 

Вкладення

  • Screenshot_2025-04-25-20-55-37-93_81922fc742ed931ad7de97e3169fc6f0.jpg
    Screenshot_2025-04-25-20-55-37-93_81922fc742ed931ad7de97e3169fc6f0.jpg
    553,4 Кб · Перегляди: 3
  • Screenshot_2025-04-25-20-55-25-97_81922fc742ed931ad7de97e3169fc6f0.jpg
    Screenshot_2025-04-25-20-55-25-97_81922fc742ed931ad7de97e3169fc6f0.jpg
    606,1 Кб · Перегляди: 3
Вітаю товариство. Стикнувся з такою проблемою, інвертор періодично перезапускається, в fusion solar два одночасні сигнали перенапруга та низька напруга в електромережі. Підкажіть в чому може бути проблема!? Підозрюю, що монтажники поставили нуль малого січення 6ммкв!?
треба дивитися в полях))
коли нуль відгорає - це дуже помітно.
Ну і я б поміряв зразу металозвязок і опір ізоляції
 
треба дивитися в полях))
коли нуль відгорає - це дуже помітно.
Ну і я б поміряв зразу металозвязок і опір ізоляції
Можливо підкажете що саме дивитись в полях? З опором ізоляції також щось не те, не знаю який він повинен бути в нормі, але в fusion solar помічав, що більшість днів він 0.225, але інколи скаче до 200!
Помітив ще, що це відбувається на піку навантаження десь біля 26кВт
 
Останнє редагування:
інвертор міряє ізоляцію на стрінгах. а у вас схоже з АС шото
в будь-якому разі - треба робити комплексне обстеження.
Якщо ви в цьому не розбираєтеся - раджу звернутися до спеців.
Я б для початку - вичитав логи - щоб побачити - скільки там у вас
було помилок взагалі. Ну - побачити масштаб проблеми.
А потім - обстеження.
 
інвертор міряє ізоляцію на стрінгах. а у вас схоже з АС шото
в будь-якому разі - треба робити комплексне обстеження.
Якщо ви в цьому не розбираєтеся - раджу звернутися до спеців.
Я б для початку - вичитав логи - щоб побачити - скільки там у вас
було помилок взагалі. Ну - побачити масштаб проблеми.
А потім - обстеження.
Помилок дуже багато, за день може до 10 раз перезапускатись, почалось з лютого, помітив проблему декілька днів тому. Монтажники приїжджали, змінили верхню та нижню межу по напрузі, але це не допомогло. Візуально всі з'єднання в нормі нічого не відгоріло та не поплавилось.
 
Останнє редагування: