Інвертори Luxpower Tek - налаштування, відгуки, ділимось досвідом

bms передає до інвертора charge/discharge current на основі внутр інформації про комірки, нагрів, опір ізоляції і ще хтозна що). Можливо в 1 батарейці проблема. Спробуйте підключити їх окремо. Спочатку 1 потім 2
Пробував. Кожну окремо. На обох bms показував 10/30. Що цікаво, після 60 відсотків soc, все нормалізувалося100/200. При розряді нижче знову з'являється ця проблема.
 
До того ж питання, працює як дбж для квартири, чи можливо встановити як в деє обмеження по потужності при зарядці, тобто виставити максимальну потужність яку використовує в байпасі і і на заряджання АКБ, при збільшенні потужності байпасу інвертор зменшує ток заряду АКБ щоб не вийти за межі встановленого значення
можна, буде зрізати струм заряду при перевищенні цього значення
 

Вкладення

  • Безымянный.jpg
    Безымянный.jpg
    45,2 Кб · Перегляди: 10
Розглядаю LuxPower SNA6000 на заміну свого Must. Deye не "зайшов", продав, бо не зміг подолати шум / гармоніки в кв. від нього.
Буду вдячний за пару відповідей
1. Luxpower з активним охолодженням, а отже, як розумію робоча частота його Мосфетів 20+кГц? тобто писку від нього нема в мережі? На відміну від Deye...
2. Які БМС можна з ним подружити? бо таблиця сумісних марок трохи специфічна для ринку. Не розумію яку настінну 200Аг батарею взяти під нього.
3. Чи є хто зʼєднував N після інвертора? Схема TN-C-S, новобудова (три фази), планую біля щитової розміщувати, а тому тільки спільний N можливий до кв.
4. Чи дійсно він в Bypass може витримувати 60А AC? Тобто при роботі від міста можна пропускати 40А від мережі на споживачів умовно?
 
Останнє редагування:
Розглядаю LuxPower SNA6000 на заміну свого Must. Deye не "зайшов", продав, бо не зміг подолати шум / гармоніки в кв. від нього.
Буду вдячний за пару відповідей
1. Luxpower з активним охолодженням, а отже, як розумію робоча частота його Мосфетів 20+кГц? тобто писку від нього нема в мережі? На відміну від Deye...
2. Які БМС можна з ним подружити? бо таблиця сумісних марок трохи специфічна для ринку. Не розумію яку настінну 200Аг батарею взяти під нього.
3. Чи є хто зʼєднував N після інвертора? Схема TN-C-S, новобудова (три фази), планую біля щитової розміщувати, а тому тільки спільний N можливий до кв.
4. Чи дійсно він в Bypass може витримувати 60А AC? Тобто при роботі від міста можна пропускати 40А від мережі на споживачів умовно?
2. Почему бы сразу не смотреть в сторону HinaESS. Это их дочернее предприятие, вместе работают отлично
3. Непонятно что вы с чем объединять собрались. Вроде входной и выходной нули не объединяют. Но люкс поддерживает "Neutral-Ground Bonding Function" и в случае отсутствия провода земли, попробуйте занулить через клему земли
4. А вы уверены что вам их не надо 2-3 штуки в паралель.
 
3. Непонятно что вы с чем объединять собрались. Вроде входной и выходной нули не объединяют. Но люкс поддерживает "Neutral-Ground Bonding Function" и в случае отсутствия провода земли, попробуйте занулить через клему земли
Очень даже соединяют, на тех же Дея повсеместно, что бы чистый 0 получить, а не 2 "полуфазы". Там это в мануале как одна из схем подключения прямо указано.
Условно говоря получается bonding N-in и N-out которые реле разрывает при пропаже сети, замыкая на PE при необходимости.
при TN-C-S системе у нас N уже заземлена в доме самом.

4. А вы уверены что вам их не надо 2-3 штуки в паралель.
Абсолютно уверен. Я не вижу смысла бэкапить в кв. все 3 фазы (кондеры, бойлеры и духовки). Это всего лишь ИБП, а не солнечная станция. От аккума я могу 3-5 кВт спокойно вкладываться с комфортом, а вот когда сеть - лучше 32А байпас, по номиналу автомата на фазу. (к слову дея 5-6кВт 40А в байпасе держит, проверено)
Тут тоже указано в спеках что бапас превышает мощность выработки.
 
Очень даже соединяют, на тех же Дея повсеместно, что бы чистый 0 получить, а не 2 "полуфазы".
Условно говоря получается bonding N-in и N-out которые реле разрывает при пропаже сети, замыкая на PE при необходимости.
при TN-C-S системе у нас N уже заземлена в доме самом.
что бы что? у вас в квартире современный газовый котел с контролем пламени чрез ионизацию? или что то подобное (что бы требовался заземлённый ноль на той стороне)
TN-C-S подразумевает что в щитке где последнее повторное заземление PEN проводника происходит ращипление на PE и N. Тоесть в квартиру PE должен обязательно заходить отдельным проводником от щитка. Если его нет то у вас TN-C
 
Розглядаю LuxPower SNA6000 на заміну свого Must. Deye не "зайшов", продав, бо не зміг подолати шум / гармоніки в кв. від нього.
Буду вдячний за пару відповідей
1. Luxpower з активним охолодженням, а отже, як розумію робоча частота його Мосфетів 20+кГц? тобто писку від нього нема в мережі? На відміну від Deye...
2. Які БМС можна з ним подружити? бо таблиця сумісних марок трохи специфічна для ринку. Не розумію яку настінну 200Аг батарею взяти під нього.
3. Чи є хто зʼєднував N після інвертора? Схема TN-C-S, новобудова (три фази), планую біля щитової розміщувати, а тому тільки спільний N можливий до кв.
4. Чи дійсно він в Bypass може витримувати 60А AC? Тобто при роботі від міста можна пропускати 40А від мережі на споживачів умовно?
3.Робили таке, об'єднували нулі для двух квартир, усе норм. А наступного тижня будемо об'єднувати три фази у 3-фазному будинку... Люксу пофіг. АВР відірве будинок при зникнення зовнішнього постачання та з'єднає три фази у одну.
 
что бы что? у вас в квартире современный газовый котел с контролем пламени чрез ионизацию? или что то подобное (что бы требовался заземлённый ноль на той стороне)
писал коротко, поясню идею: инвертор хочу разместить не в кв, а снаружи. в техпомещении. Там от счетчика идет 5 проводов (L1,L2,L3,N,PE). Поэтому объединение N мне и нужно. Что бы в кв. подать L1 и N "от инвертора" по обoщей N. На практике это то же самое когда в щитах не разделяют на отдельную шину N после инвертора. Что делают очень часто у нас.
TN-C-S подразумевает что в щитке где последнее повторное заземление PEN проводника происходит ращипление на PE и N. Тоесть в квартиру PE должен обязательно заходить отдельным проводником от щитка. Если его нет то у вас TN-C
TN-C-S, так и есть. Заземление идет условно в подвале, потом раделенные идут до кв. Поэтому мне вроде как без разницы соединять N-in c N-out или И-out c PE через реле.
 
Розглядаю LuxPower SNA6000 на заміну свого Must. Deye не "зайшов", продав, бо не зміг подолати шум / гармоніки в кв. від нього.
Буду вдячний за пару відповідей
1. Luxpower з активним охолодженням, а отже, як розумію робоча частота його Мосфетів 20+кГц? тобто писку від нього нема в мережі? На відміну від Deye...
2. Які БМС можна з ним подружити? бо таблиця сумісних марок трохи специфічна для ринку. Не розумію яку настінну 200Аг батарею взяти під нього.
3. Чи є хто зʼєднував N після інвертора? Схема TN-C-S, новобудова (три фази), планую біля щитової розміщувати, а тому тільки спільний N можливий до кв.
4. Чи дійсно він в Bypass може витримувати 60А AC? Тобто при роботі від міста можна пропускати 40А від мережі на споживачів умовно?
1. А де почитати про це? Цікаве питання.
 
1. А де почитати про це? Цікаве питання.
Ну це питання, поки нема де відповідь знайти.
Про дея ж - відомий факт.
Якщо у вас є в доступі luxpower в роботі - банальним шумоміром (типу Spectrum) на телефоні можна по простому хоч глянути «піки» звуку. А якщо професійно - то вже міняють гармоніки в мережі.
 
Останнє редагування:
Ну це питання, поки нема де відповідь знайти.
Про дея ж - відомий факт.
Якщо у вас є в доступі luxpower в роботі - банальним шумоміром (типу Spectrum) на телефоні можна по простому хоч глянути «піки» звуку. А якщо професійно - то вже міняють гармоніки в мережі.
Маю і Дею , і Люкс , і Віктрон. Треба погуляти з осцилом....
 
Маю і Дею , і Люкс , і Віктрон. Треба погуляти з осцилом....
можна біля Люксу і просто з шумоміром хоч на телефоні нормальному дял старту )

буде щось таке як для Дея (піки на 15кГц ДО ввімкнення low noice mode і 19кГц після)
1764178357713.jpg

або щось без виражених піків як на Voltronic-о подібних типу Must
1764178503373.jpg
 
Назад
Угорі