Як боротися з підвищенням напруги на інверторах Huawei

Там при КЗ, такие переходные процессы.... А у Вас не машина вращения. Инверто отслеживает форму синуса, и слетит в аларм при первой непонятке. Так что не стоит разводить стратеги заговора)
 
Там при КЗ, такие переходные процессы.... А у Вас не машина вращения. Инверто отслеживает форму синуса, и слетит в аларм при первой непонятке. Так что не стоит разводить стратеги заговора)
Я просто хочу убедить инсталлятора, что 150-160 вольт нижнего предела это нормально для этого инвертора.
Или услышать от гуру, что типа не гони. 180В и не ниже
 
Останнє редагування:
@Олександр_А , можете в якості гуру, сказати свою думку?
Не перебільшуйте з "гуру".

Підхід має бути з двох боків:
1. В Україні діє стандарт ДСТУ EN 50160, з національною припискою, що номінальна напруга - 220 В. Виходячи з цього, напруга у абонента має бути +/- 10%. 198 В .. 242 В. Електропостачальник має забезпечувати цей діапазон. Об'єктивно, такі умови забезпечуються не часто і щоб СЕС працювала стабільно доводиться розширювати цей діапазон. Перш ніж зробити це слід звернутися до електропостачальника зі скаргою. Інвертор може працювати в усьому діапазоні напруг, але його зміна поза межами "грід кода" відбувається під вашу відповідальність.
2. Інвертор не може забезпечити генерацію максимальної потужності у усьому діапазоні напруги змінного струму. Тому за пониженої напруги спостерігатиметься зниження потужності.
Я просто хочу убедить инсталлятора, что 150-160 вольт нижнего предела это нормально для этого инвертора.
Или услышать от гуру, что типа не гони. 180В и не ниже
Робота інвертора за низької напруги допустима, але такі умови експлуатації не є номінальними. 180 В має бути достатньо.
 
Не перебільшуйте з "гуру".

Підхід має бути з двох боків:
1. В Україні діє стандарт ДСТУ EN 50160, з національною припискою, що номінальна напруга - 220 В. Виходячи з цього, напруга у абонента має бути +/- 10%. 198 В .. 242 В. Електропостачальник має забезпечувати цей діапазон. Об'єктивно, такі умови забезпечуються не часто і щоб СЕС працювала стабільно доводиться розширювати цей діапазон. Перш ніж зробити це слід звернутися до електропостачальника зі скаргою. Інвертор може працювати в усьому діапазоні напруг, але його зміна поза межами "грід кода" відбувається під вашу відповідальність.
2. Інвертор не може забезпечити генерацію максимальної потужності у усьому діапазоні напруги змінного струму. Тому за пониженої напруги спостерігатиметься зниження потужності.

Робота інвертора за низької напруги допустима, але такі умови експлуатації не є номінальними. 180 В має бути достатньо.

Зрозуміло, @Олександр_А
Ми на жаль живемо не в тій країні де енергосистема витримує дані норми електропостачання. Мережі старі то не витримують навантажень. По стандартному приєднанню виконано заміну проводу з АС-35 на АС-70. Напруга покращилась але одна фаза іноді просідає до 170В - інші залишаються в допустимих межах.

На попередній сторінці пропонувався режим роботи інвентору "без нуля". @Олександр_А, Чи допустимий такий режим (якщо передбачена опція то мабуть так) і як вплине даний режим на стабільність роботи інвентору?
 
Я просто хочу убедить инсталлятора, что 150-160 вольт нижнего предела это нормально для этого инвертора.
Или услышать от гуру, что типа не гони. 180В и не ниже
Для Вас все просто - 150В. А для инвертора это целый букет процессов
 
Добрий день. З суботи працює СЕС ( інвертор Huawei 33 ktlA, панелі Trina 540-46 шт, всі на південь).Два дні по підказкам з форуму міняю настройки інвертора. Нижня напруга 170, верхня 260. І все одно графік незадовільний. За вчора і сьогодні 39 сигналів про незадовільну напругу, а за перші три дні їх було 290. Скажіть будь ласка, це 39 разів інвертор вимикався? Чи що то значить?
Інвертор за 10 метрів від лічильника, бо я знала, що мережа погана, і до ТП 400 метрів, і двоє сусідів на цій же лінії мають СЕС по 40 кВт. Чи можна ще щось зробити в моєму випадку для більш стабільної роботи інвертора? Окрім листів до РЕМу, тим займусь скоро. СЕС біля будинку, в якому живемо.
 

Вкладення

  • Screenshot_20211117-152317_SUN2000.jpg
    Screenshot_20211117-152317_SUN2000.jpg
    339,4 Кб · Перегляди: 66
  • Screenshot_20211117-152536_SUN2000.jpg
    Screenshot_20211117-152536_SUN2000.jpg
    530 Кб · Перегляди: 64
Добрий день. З суботи працює СЕС ( інвертор Huawei 33 ktlA, панелі Trina 540-46 шт, всі на південь).Два дні по підказкам з форуму міняю настройки інвертора. Нижня напруга 170, верхня 260. І все одно графік незадовільний. За вчора і сьогодні 39 сигналів про незадовільну напругу, а за перші три дні їх було 290. Скажіть будь ласка, це 39 разів інвертор вимикався? Чи що то значить?
Інвертор за 10 метрів від лічильника, бо я знала, що мережа погана, і до ТП 400 метрів, і двоє сусідів на цій же лінії мають СЕС по 40 кВт. Чи можна ще щось зробити в моєму випадку для більш стабільної роботи інвертора? Окрім листів до РЕМу, тим займусь скоро. СЕС біля будинку, в якому живемо.
Пані, це значить що з мережею у Вас м'яко кажучи трабли. Листи до рему, держенергонагляду та НКРЕ вже можете писати. Вас кинули до сусідів і поки не розведуть або повністю не змінять лінію - пуття не буде. Все вищесказане імхо.
 
Добрий день. З суботи працює СЕС ( інвертор Huawei 33 ktlA, панелі Trina 540-46 шт, всі на південь).Два дні по підказкам з форуму міняю настройки інвертора. Нижня напруга 170, верхня 260. І все одно графік незадовільний. За вчора і сьогодні 39 сигналів про незадовільну напругу, а за перші три дні їх було 290. Скажіть будь ласка, це 39 разів інвертор вимикався? Чи що то значить?
Інвертор за 10 метрів від лічильника, бо я знала, що мережа погана, і до ТП 400 метрів, і двоє сусідів на цій же лінії мають СЕС по 40 кВт. Чи можна ще щось зробити в моєму випадку для більш стабільної роботи інвертора? Окрім листів до РЕМу, тим займусь скоро. СЕС біля будинку, в якому живемо.
зрозуміло що вилітає по верхній межі напруги якщо ще 2 станціїї стоїть, щоб перевірити десь починаючи з 11:30 підключіть телефон до інвертера і дивіться напруги по фазам і ви побачите що напруга стрибає до ваших 260в.
Як боротися -
1. підняти напругу до 280в,
2. ставити панелі по сторонах від півдня можна до 50 градусів від півдня на схід або на захід, на схід краще бо повітря вранці прозоріше, те що кажуть що найвигідніше все на південь правда тільки на калькуляторі, в реалі самі бачите як, треба орієнтувати по сторонах тоді пагорб кривої виробки буде більш широким і не таким високим а значить рідше будуть вильоти по високій напрузі, добре що Huawei 33 ktlA має аж 4 трекера

тормошити РЕМ треба але не думаю що в них є гроші на якусь модернізацію
 
зрозуміло що вилітає по верхній межі напруги якщо ще 2 станціїї стоїть, щоб перевірити десь починаючи з 11:30 підключіть телефон до інвертера і дивіться напруги по фазам і ви побачите що напруга стрибає до ваших 260в.
Як боротися -
1. підняти напругу до 280в,
2. ставити панелі по сторонах від півдня можна до 50 градусів від півдня на схід або на захід, на схід краще бо повітря вранці прозоріше, те що кажуть що найвигідніше все на південь правда тільки на калькуляторі, в реалі самі бачите як, треба орієнтувати по сторонах тоді пагорб кривої виробки буде більш широким і не таким високим а значить рідше будуть вильоти по високій напрузі, добре що Huawei 33 ktlA має аж 4 трекера

тормошити РЕМ треба але не думаю що в них є гроші на якусь модернізацію
Доброго ранку всім. А що буде з технікою в домі при 280? Чи треба стабілізатор якийсь купити? Буду вдячна за моделі , якщо хтось порекомендує. Вчора ще змінила відсотки по реактиву, як тут рекомендує пан Альохін з 108 до 113 . Подивлюсь, що сьогодні день покаже.
 
зрозуміло що вилітає по верхній межі напруги якщо ще 2 станціїї стоїть, щоб перевірити десь починаючи з 11:30 підключіть телефон до інвертера і дивіться напруги по фазам і ви побачите що напруга стрибає до ваших 260в.
Як боротися -
1. підняти напругу до 280в,
2. ставити панелі по сторонах від півдня можна до 50 градусів від півдня на схід або на захід, на схід краще бо повітря вранці прозоріше, те що кажуть що найвигідніше все на південь правда тільки на калькуляторі, в реалі самі бачите як, треба орієнтувати по сторонах тоді пагорб кривої виробки буде більш широким і не таким високим а значить рідше будуть вильоти по високій напрузі, добре що Huawei 33 ktlA має аж 4 трекера

тормошити РЕМ треба але не думаю що в них є гроші на якусь модернізацію
На жаль, думка справжнього Адміністратора форуму і користувача з ніком @admin досить сильно розходяться в даному питанні. Тому попереджаю, що це просто користувач, і прошу публічно змінити нік на інший, інакше зміню примусово.
Я намагаюсь пітримувати свободу думок та висловлювань на форумі, але шкідливі, на мій погляд, поради і ассоціація з адміністрацією форуму не сумістні.
 
Доброго ранку всім. А що буде з технікою в домі при 280? Чи треба стабілізатор якийсь купити? Буду вдячна за моделі , якщо хтось порекомендує. Вчора ще змінила відсотки по реактиву, як тут рекомендує пан Альохін з 108 до 113 . Подивлюсь, що сьогодні день покаже.
ви скільки завгодно можете гранися в примочки, але це не вилікую ніяк, а лиш затягнете час до весни, а от весною почнеться треш. І все літо пробігаєте в пошуках реального рішення.

Каблю за свої гроші тягніть, і да буде вам генерація (а не сусіду))))
 
ви скільки завгодно можете гранися в примочки, але це не вилікую ніяк, а лиш затягнете час до весни, а от весною почнеться треш. І все літо пробігаєте в пошуках реального рішення.

Каблю за свої гроші тягніть, і да буде вам генерація (а не сусіду))))
Дякую. А як це можна вирішити ( кабель за свої гроші)? На рівні місцевого ресу?
 
Дякую. А як це можна вирішити ( кабель за свої гроші)? На рівні місцевого ресу?
Так. Але я радив би почати зі скарги. Про погану напругу. А там можна і десь по середині зійтись, якщо не хочете зовсім сваритись.
 
Назад
Угорі