FAQ Огляд інверторів Deye - Загальна тема

Думаете у товарища, к которому возили, тоже проблема с заземлением? Ведь у него тоже не работает
Здесь думать не нужно. Достаточно проверить сопротивление изоляции двух контуров чтобы исключить эти причины. Пока они не исключены - это перебрасывание мяча друг другу. Т.е. дальше говорить не о чем.
 
  • Like
Реакції: toyo
Здесь думать не нужно. Достаточно проверить сопротивление изоляции двух контуров чтобы исключить эти причины. Пока они не исключены - это перебрасывание мяча друг другу. Т.е. дальше говорить не о чем.
Якщо повністю забрати заземлення, і з рамок панелей і з інвертора, і підєднати батерею і панелі, то чи мав би інвертор працювати бо йому немає як визначити чи є витік на землю?
 
Працюють без заземлень. Нема заземлення - нема витіку. В інверторі нема перевірки наявності заземленя.
 
Добрый вечер. Подскажите как уменьшить чувствительность экрана в deye sun15k-sg05lp3 ? Экран настолько чувствительный что происходит нажатие на расстоянии 3-5мм. Так же наблюдается самопроизвольное нажатие и хождение по меню инвертором. Спасибо.
 
Добрый вечер. Подскажите как уменьшить чувствительность экрана в deye sun15k-sg05lp3 ? Экран настолько чувствительный что происходит нажатие на расстоянии 3-5мм. Так же наблюдается самопроизвольное нажатие и хождение по меню инвертором. Спасибо.
А у вас прошивка не з українською мовою? У телеграмі на "Forum SDV chanel" народ писав, що після додавання української мови починалися такі глюки з екраном. Як варіант спробуйте прошити англомовну прошивку.
 
Добрий вечір!
Є проблемка з Inv. DEYE: SUN-12K-SG04LP3-EU.
Можливо стикалися.
 

Вкладення

  • Ще не вирішена проблема.mp4
    1,1 Mб
Добрый вечер. Подскажите как уменьшить чувствительность экрана в deye sun15k-sg05lp3 ? Экран настолько чувствительный что происходит нажатие на расстоянии 3-5мм. Так же наблюдается самопроизвольное нажатие и хождение по меню инвертором. Спасибо.
У меня тоже самое случилось само собой. Решения не нашел. Если что-то узнаете - дайте знать.
 
Добрий день! На інвертор Deye 6 не подається струм з мережі (не підключений), водночас через трипозиційний перемикач заживлено Load (будинок) як ДБЖ. Чи можливо від звичайної розетки заживити інвертор щоб він зарядив акумулятор? Дякую
 
Добрий день! На інвертор Deye 6 не подається струм з мережі (не підключений), водночас через трипозиційний перемикач заживлено Load (будинок) як ДБЖ. Чи можливо від звичайної розетки заживити інвертор щоб він зарядив акумулятор? Дякую
Якщо Load та мережа з розеткою ніяк не з'єднані, то можна. Але ви можете не знати, чи з'єднані десь нуль та заземлення зі сторони розетки, тому треба слідкувати, щоб фаза з розетки попала на фазовий вхід інвертора, а нуль - на нуль.
 
Добрий день! На інвертор Deye 6 не подається струм з мережі (не підключений), водночас через трипозиційний перемикач заживлено Load (будинок) як ДБЖ. Чи можливо від звичайної розетки заживити інвертор щоб він зарядив акумулятор? Дякую
А розетка запитана с Load? :)
Если просто это какая-то другая (соседская) розетка то можно, только чтобы ноль совпадал на входе и лоаде.
Инвертор же не видит вы его с щитка запитали или розетки.

А, вижу уже подсказали
 
А розетка запитана с Load? :)
Если просто это какая-то другая (соседская) розетка то можно, только чтобы ноль совпадал на входе и лоаде.
Инвертор же не видит вы его с щитка запитали или розетки.

А, вижу уже подсказали
Подякував. Інвертор обладнаний щитом з необхідними перемикачами очікує на підключення до мережі. Load вимкнув. Завів кабель від наявної мережі на вхідний перемикач17323610182088218037298758616237.jpg. Заряджаємося.
 
Вітаю спільнота. інвертор DEYE 12kw 3 фазний глючить після оновлення мови - писав виробнику - оновили дистанційно (((( через день входить в штупор - екран не нажимається - зависає. Треба перезавантажити - вимикаю інвертор, батарею - тільки так. за спостереженням відбувається в 00.05 коли іде команда заряджати акум. Мову повернув назад, але монітор став жити своім життям ( коли ввожу 7-7-7-7 - може з 5-10 спроби, відкриває вкладки самостійно) Дякую за допомогу
Доброго вечора. У мене Deye 15 kw, також така проблема. Підкажіть будь ласка як ви вирішили. Дякую.
 
Похоже проблема с татч скрином имеет достаточно массовый характер.
Если кто найдёт решение не сочтите за труд тэгнуть и меня. Спасибо.
 
Похоже проблема с татч скрином имеет достаточно массовый характер.
Если кто найдёт решение не сочтите за труд тэгнуть и меня. Спасибо.
Якщо проаналізувати скарги, то глючить тачскрін після оновлення саме дисплею до української мови. Треба відкотити оновлення назад, звернувшись до підтримки Deye.
 
Питання по паралельній роботі трьох SUN-6K-SG03LP1 в трифазній мережі.
В мануалі намальована схема, на якій всі три інвертора працюють з однієї батареї, BMS якої підключена до першого (Master) інвертора.
А чи можна щоб кожен з інверторів працював зі своєю окремою батареєю? Відповідно BMS кожної батареї підключається до "свого" інвертора...
 

Вкладення

  • 3 phase parallel Deye.JPG
    3 phase parallel Deye.JPG
    231,7 Кб · Перегляди: 12
Якщо проаналізувати скарги, то глючить тачскрін після оновлення саме дисплею до української мови. Треба відкотити оновлення назад, звернувшись до підтримки Deye.
У меня до обновления сам собой начал глючить, а обновление я просил уже как раз что бы исправить проблему.
Обновили, но проблема не ушла. Укр язык не запрашивал и его у меня нет, просто просил обновить до последней стабильной. У меня была проблема что в приложении не видило все батареи и это исправилось обновлением.
 
Назад
Угорі