Запитаю останній раз.
Чому виробники батарей не стискають, а фіксують комірки без стискання?
 
Подивіться на заводські, фабричні сбірки. Там ніде нема стиснутих комірок. Особливо з таким зусиллям. Там навпаки залишається невеличкий простір на температурні фактори. Ще цей простір буває заповнений легко стискаємим матеріалом.
Виробники не знають як правильно сбирати батареї?
Taico 5kwt.Тримається на скотчі та на поролоні)))
 

Вкладення

  • 20240612_210723.jpg
    20240612_210723.jpg
    2 Mб · Перегляди: 23
Питання знавцям.
В інверторах Deye в налаштуваннях батареї є внутрішній опір батареї (параметр Batt Resistance).
В 6 кВт моделі він за дефолтом 8 мОм, в 20 кВт моделі - 12 мОм, на скріншоті в мануалі 25 мОм...
В мануалі вказано що воно для професійних налаштувань, не чіпайте якщо не знаєте))).
А що реально змінюється в роботі інвертора при зміні цього параметра?
На що він впливає? (не в теорії,ю а на практиці)
Чи є якісь оптимальні/рекомендовані значення?
 
Може і добре що не узяли... Якщо не помиляюся, то у цих дайнесах у 48В АКБ стоїть 15, а не 16 (як потрібно) комірок ліферу. Як наслідок ці комірки живуть при підвищеній напрузі.
Якщо АКБ працює циклічно і вмирає по закінченню циклів, то це може і не суттево. Але якщо це домашня система і бажано щоб прожила вона як можна більше років...
Виставляйте правильні і потрібні напруги на інверторі і все буде працювати так само як і з 16s.
 
Ще хочу поділитись цікавим випадком коли Дейе при роботі від акумулятора на землю садить провідник L, а не N (Load).
При тому що від мережі (байпас) подається L на L, а N на N.
У мене також на одному об'єкті жалілись що вода "б'ється", доки не перекомутував провильно в електрощитку N до N, а заземлення до заземлення. Бо у недуже старому будинку було під'єднано N і заземлення разом, і після встановлення 1ф Дея були такі неприємності.
 
У мене також на одному об'єкті жалілись що вода "б'ється", доки не перекомутував провильно в електрощитку N до N, а заземлення до заземлення. Бо у недуже старому будинку було під'єднано N і заземлення разом, і після встановлення 1ф Дея були такі неприємності.
В тому і річ, що як би були споживачі критичні до фазного проводу то була б біда.
А так від мережі все живиться як треба, а від акумуляторів фазний провідник заземлюється і нуловий стає фазним.
Я так розумію що при збірці інвертора не до тої лінії прикрутили заземлююче реле.
 
Так а как народ поборол температуру DC 25° постоянную? На 12к sg04? Я пока тут не прочитал и внимания не обращал. Или забить?
 
Вітаю шановне панство )
Тиждень вже б'юся зі спробами примусити нормально працювати 2 шт SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 в паралелі.
Стартують нормально, але при пропаданні GRID паралель розвалюється і відповідно напруга на виході відключається.
Через півтори хвилини паралель знову піднімається і інвертори починають видавати на вихід напругу працюючи вже від батарей.
При поновленні живлення на GRID все нормально переходить на нього.
Як примусити їх нормально переходити на акумулятори?
Хтось вже проходив цей квест? )
 

Вкладення

  • IMG_20250127_122135.jpg
    IMG_20250127_122135.jpg
    3,7 Mб · Перегляди: 11
  • IMG_20250127_122129.jpg
    IMG_20250127_122129.jpg
    3,6 Mб · Перегляди: 11
  • IMG_20250127_122107.jpg
    IMG_20250127_122107.jpg
    3,1 Mб · Перегляди: 11
  • IMG_20250127_122051.jpg
    IMG_20250127_122051.jpg
    4,5 Mб · Перегляди: 11
Вітаю шановне панство )
Тиждень вже б'юся зі спробами примусити нормально працювати 2 шт SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 в паралелі.
Стартують нормально, але при пропаданні GRID паралель розвалюється і відповідно напруга на виході відключається.
Через півтори хвилини паралель знову піднімається і інвертори починають видавати на вихід напругу працюючи вже від батарей.
При поновленні живлення на GRID все нормально переходить на нього.
Як примусити їх нормально переходити на акумулятори?
Хтось вже проходив цей квест? )
Пробуете без нагрузки?
Какие батарейки, сколько и как подключены?
 
Пробуете без нагрузки?
Какие батарейки, сколько и как подключены?
Пробую з навантаженням 1,5 - 2 кВт
Батареї 4 шт 16S 304-314 Аг
Підключені через загальну шину.
Перший акумулятор підключений по CAN Master. Інші по RS485 до першого.
Інвертор бачить усі 4 акумулятори.
 

Вкладення

  • DSC05480.JPG
    DSC05480.JPG
    5,3 Mб · Перегляди: 27
Пробую з навантаженням 1,5 - 2 кВт
Батареї 4 шт 16S 304-314 Аг
Підключені через загальну шину.
Перший акумулятор підключений по CAN Master. Інші по RS485 до першого.
Інвертор бачить усі 4 акумулятори.
а совсем без нагрузки пробовали?
кажется инвертор теряет батарейку когда падает город
можете вольтметром стать на шину ДЦ и посмотреть что там происходит в момент отключения города?
рубите город одновременно на обоих инверторах?

З.ы. вы ж не планируете по этим "ниточкам" 800 ампер проганять в будущем?)
 
Інвертор бачить усі 4 акумулятори.
а то на АКБ аларм светится красным?


Попробуйте перевести батареи на работу по V и отключить CAN. Чсто для проверки может ли влиять взаимодействие по CAN.

А если разобрат параллель и попробовать всё тоже самое только с одним инвертором, а потом отдельно со вторым?
 
Останнє редагування:
а совсем без нагрузки пробовали?
кажется инвертор теряет батарейку когда падает город
можете вольтметром стать на шину ДЦ и посмотреть что там происходит в момент отключения города?
рубите город одновременно на обоих инверторах?

З.ы. вы ж не планируете по этим "ниточкам" 800 ампер проганять в будущем?)
Без навантаження - все нормально, переходить на акумулятори без проблем.
Замірив напругу на шинах LV на вході в інвертор - коли працює від мережі 55,6в, коли падає в помилку повільно падає. Через 20 секунд 55,4в.
По акумуляторам мені здається не повинно бути проблем - вони спочатку 2, а потім 4 працювали з літа з інверторами (клонами Вольтронік) 11 кВт без усіляких проблем. Питання переходу на 3ф інвертори стало тільки тому, що в обідній час в офісах починають всі разом включати чайники/СВЧ і в різний час по різним фазам споживання може досягати 12-13 кВт, що не подобалось старим інверторам і вони падали в помилку )
При тестуванні живлення вимикається одним загальним автоматом одночасно обидва інвертора.
Ниточки - по 35 кв мм, разом на інвертор заходять по 2 пари. Коли дивився тепловізором при максимальних робочих навантаженнях вони не грілись. Але при необхідності по ним зрозуміло в яку сторону рухатись )
 

Вкладення

  • IMG_20250127_160350.jpg
    IMG_20250127_160350.jpg
    3,9 Mб · Перегляди: 14
  • IMG_20250127_122418.jpg
    IMG_20250127_122418.jpg
    4,3 Mб · Перегляди: 14
Останнє редагування:
а то на АКБ аларм светится красным?


Попробуйте перевести батареи на работу по V и отключить CAN. Чсто для проверки может ли влиять взаимодействие по CAN.

А если разобрат параллель и попробовать всё тоже самое только с одним инвертором, а потом отдельно со вторым?
Ні, пара червоних індикаторів - то нормальний стан для JK BMS.
Зараз перевірю як кожен інвертор окремо працює...
І одкину CAN
Доречі з п'яти тестових відключень один пройшов без збоїв...
 
Провів декілька дослідів:
1. Кожен інвертор без паралелі працює нормально. Переключається практично миттєво, так і повертається
2. Відключення шнурка CAN до BMS не вплинуло ніяк. При стандартній роботі від GRID обидва інвертора ділять потужність, обидва показують не %, а напругу акумулятора і обидва ж падають в помилку при пропаданні живлення.
 

Вкладення

  • IMG_20250127_170805.jpg
    IMG_20250127_170805.jpg
    3,9 Mб · Перегляди: 12
в різний час по різним фазам споживання може досягати 12-13 кВт
Так а нашо вам 2 інвертори? Один цілком витягує ж....
У мене такий самий SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 і при 22 кВт навантаження ніяких помилок не видавав.
Провів декілька дослідів:
1. Кожен інвертор без паралелі працює нормально. Переключається практично миттєво, так і повертається
2. Відключення шнурка CAN до BMS не вплинуло ніяк. При стандартній роботі від GRID обидва інвертора ділять потужність, обидва показують не %, а напругу акумулятора і обидва ж падають в помилку при пропаданні живлення.
Цікаво.....
Помилка F18 - перевантаження по виходу...
Наскільки пам'ятаю раніше хтось писав про аналогічну проблему при паралельній роботі 12К версій. Наче вилікували оновленням прошивки....
Може варто звернутися в сюпорт через WhatsApp....
 
Вы что токовые трансфоматоры подключили и на мастера и на слейв????
Так в режимі Zero Export To Load вони взагалі не потрібні.... Чи ламають схему, якщо їх поставити?
Навіть якщо вони стоять і мережу відключено, то вони не мають ніяк впливати.
Хіба що їх помилково не по мережі, а по навантаженню поставлено ))))
 
Так в режимі Zero Export To Load вони взагалі не потрібні.... Чи ламають схему, якщо їх поставити?
Думаю запросто могут ломать
Не зря же инструкция гласит ставить только на мастер
Видел как 35kv HV не хотели вовсе работать с сетью либо показывали полную чушь о источнике происхождения тока пока СТ не поставили.
 