Taico 5kwt.Тримається на скотчі та на поролоні)))Подивіться на заводські, фабричні сбірки. Там ніде нема стиснутих комірок. Особливо з таким зусиллям. Там навпаки залишається невеличкий простір на температурні фактори. Ще цей простір буває заповнений легко стискаємим матеріалом.
Виробники не знають як правильно сбирати батареї?
Виставляйте правильні і потрібні напруги на інверторі і все буде працювати так само як і з 16s.Може і добре що не узяли... Якщо не помиляюся, то у цих дайнесах у 48В АКБ стоїть 15, а не 16 (як потрібно) комірок ліферу. Як наслідок ці комірки живуть при підвищеній напрузі.
Якщо АКБ працює циклічно і вмирає по закінченню циклів, то це може і не суттево. Але якщо це домашня система і бажано щоб прожила вона як можна більше років...
У мене також на одному об'єкті жалілись що вода "б'ється", доки не перекомутував провильно в електрощитку N до N, а заземлення до заземлення. Бо у недуже старому будинку було під'єднано N і заземлення разом, і після встановлення 1ф Дея були такі неприємності.Ще хочу поділитись цікавим випадком коли Дейе при роботі від акумулятора на землю садить провідник L, а не N (Load).
При тому що від мережі (байпас) подається L на L, а N на N.
В тому і річ, що як би були споживачі критичні до фазного проводу то була б біда.У мене також на одному об'єкті жалілись що вода "б'ється", доки не перекомутував провильно в електрощитку N до N, а заземлення до заземлення. Бо у недуже старому будинку було під'єднано N і заземлення разом, і після встановлення 1ф Дея були такі неприємності.
Саме так. Внутрішній кулер забезпечує мінімальну різницю між температурами блоків. Можна орієнтуватись по АС.Или забить?
Пробуете без нагрузки?Вітаю шановне панство )
Тиждень вже б'юся зі спробами примусити нормально працювати 2 шт SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 в паралелі.
Стартують нормально, але при пропаданні GRID паралель розвалюється і відповідно напруга на виході відключається.
Через півтори хвилини паралель знову піднімається і інвертори починають видавати на вихід напругу працюючи вже від батарей.
При поновленні живлення на GRID все нормально переходить на нього.
Як примусити їх нормально переходити на акумулятори?
Хтось вже проходив цей квест? )
Пробую з навантаженням 1,5 - 2 кВтПробуете без нагрузки?
Какие батарейки, сколько и как подключены?
а совсем без нагрузки пробовали?Пробую з навантаженням 1,5 - 2 кВт
Батареї 4 шт 16S 304-314 Аг
Підключені через загальну шину.
Перший акумулятор підключений по CAN Master. Інші по RS485 до першого.
Інвертор бачить усі 4 акумулятори.
а то на АКБ аларм светится красным?Інвертор бачить усі 4 акумулятори.
Без навантаження - все нормально, переходить на акумулятори без проблем.а совсем без нагрузки пробовали?
кажется инвертор теряет батарейку когда падает город
можете вольтметром стать на шину ДЦ и посмотреть что там происходит в момент отключения города?
рубите город одновременно на обоих инверторах?
З.ы. вы ж не планируете по этим "ниточкам" 800 ампер проганять в будущем?)
Ні, пара червоних індикаторів - то нормальний стан для JK BMS.а то на АКБ аларм светится красным?
Попробуйте перевести батареи на работу по V и отключить CAN. Чсто для проверки может ли влиять взаимодействие по CAN.
А если разобрат параллель и попробовать всё тоже самое только с одним инвертором, а потом отдельно со вторым?
Так а нашо вам 2 інвертори? Один цілком витягує ж....в різний час по різним фазам споживання може досягати 12-13 кВт
Цікаво.....Провів декілька дослідів:
1. Кожен інвертор без паралелі працює нормально. Переключається практично миттєво, так і повертається
2. Відключення шнурка CAN до BMS не вплинуло ніяк. При стандартній роботі від GRID обидва інвертора ділять потужність, обидва показують не %, а напругу акумулятора і обидва ж падають в помилку при пропаданні живлення.
Так в режимі Zero Export To Load вони взагалі не потрібні.... Чи ламають схему, якщо їх поставити?Вы что токовые трансфоматоры подключили и на мастера и на слейв????
Думаю запросто могут ломатьТак в режимі Zero Export To Load вони взагалі не потрібні.... Чи ламають схему, якщо їх поставити?