Я може не великий знавець електротехніки...
Это ключевое.
А теперь идёте к счётчику э/э и сравниваете показатели с ним. У вас же потребление не по токовым клещам считается, а по счётчику, который реактивную состовляющую не считает.
 
А як 3ф інвертори Deye реагують на КЗ на Backup Load? Міжфазне, фаза на нуль.... В кого є досвід?
Виникла потреба докинути сумнівні навантаження на Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2... За півроку 2 рази КЗ вже було, раз на нуль, раз міжфазне.... Може існують якісь швидкодіючі захисні штучки? Якщо в них є сенс.... Аби не спалити інвертор. Від класичного автомату С16 явно сенсу не буде.
 
А як 3ф інвертори Deye реагують на КЗ на Backup Load? Міжфазне, фаза на нуль.... В кого є досвід?
Виникла потреба докинути сумнівні навантаження на Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2... За півроку 2 рази КЗ вже було, раз на нуль, раз міжфазне.... Може існують якісь швидкодіючі захисні штучки? Якщо в них є сенс.... Аби не спалити інвертор. Від класичного автомату С16 явно сенсу не буде.
Автоматы срабатывают как минимум в 2 раза большим током и большим временем срабатывания. Транзисторы выгорают на порядок быстрее.
 
Може існують якісь швидкодіючі захисні штучки? Якщо в них є сенс.... Аби не спалити інвертор. Від класичного автомату С16 явно сенсу не буде.
Багато хто використовує такі штучки, вони достить швидкі, ще й УЗО в комплекті що налаштовується (або вимикається)
В ньому можна обмежити струм та потужність
  • 7.Over current protection 1A-63A (adjustable) (default: 40A)
без фаї-ваї, кольоровий
 
Останнє редагування:
А саме на скільки вони швидкі? Що саме розмикає коло? Реле?
Реле. Пробував на струм витікання (як узо), то для мене моментально, як тільки торкаєшся фазним дротом через резистор на іншу землю - зразу клац.
Розумію що не симістор і це не мікросекунди.
 
Останнє редагування:
Розумію що не симістор і це не мікросекунди.
Тобто, електронний захист інвертора точно швидший і встановлення ПЗВ на виході інвертора його ніяк не захистить додатково. На жаль. Такі пристрої захищають людей, не напівпровідники.
 
Думаю при наличии активного города основной удар по току КЗ отхватит как раз городской ввод, а не гибрид висящий параллельно. А там уже и автоматы подтянутся как вводные так и на группу/потребитель.
 
Тобто, електронний захист інвертора точно швидший і встановлення ПЗВ на виході інвертора його ніяк не захистить додатково. На жаль. Такі пристрої захищають людей, не напівпровідники.
Це не предметна та не технічна розмова. Так, роздуми бібліотекарів чи вчителів фізо.
Якщо ви оперуєте словом "захист" предметно, то має бути час на цей захист. Ви не вказуєте час спрацювання захисту інвертора, не вказуєте який тип захисту (електронний це на базарі можна казати), але "ПЗВ на виході інвертора його ніяк не захистить додатково".
Вихідний каскад інвертора точно має якийсь час працювати з перенавантаження, "напівпровідник" теж має час коли він перевантажений і час коли він вже не витримує це первантаження. Не знаючи цих величин ми говоримо про ціну соняшника на базарі в Хайфі...

Додам -
7.Over current protection 1A-63A (adjustable) (default: 40A) - це не про людей, якраз про обмеження вашого навантаження.
 
Останнє редагування:
Суть реле на виході проста, це реле на порядки швидше усіх теплових запобіжників (автоматів, плавких) яким треба встигнути нагрітися для спрацювання. З іншого боку вихідний каскад інвертора від перенавантаження теж не згорить моментально. Там є якийсь маленький час поки він протримається. І в цьому випадку реле захисту може встигнути на відміну від теплових запобіжників. Але так як об'єктивних цифр ми не маємо (я точно не маю), то це все з розряду припущень)))
 
реле захисту може встигнути на відміну від теплових запобіжників.
Отож, на відміну від теплових запобіжників.
(в автоматі, до речі, на КЗ реагує не тепловий розщеплювач, а електромагнітний)
Але час спрацювання - одиниці мілісекунд.
Цього більш ніж досить щоб випалити IGBT.
Можна контролювати напругу на шунті (датчик струму) і при небезпечному зростанні миттєво (за мікросекунди) гасити керуючі сигнали IGBT. Чи реалізовано це в інверторах Deye - хз. Так, виробник заявляє захист від кз, але чи дійсно він врятує?
 
Вихідний каскад інвертора точно має якийсь час працювати з перенавантаження, "напівпровідник" теж має час коли він перевантажений і час коли він вже не витримує це первантаження. Не знаючи цих величин ми говоримо про ціну соняшника на базарі в Хайфі.
чому не знаємо?
в інструкції все написано
 

Вкладення

  • SurgeDeye.jpg
    SurgeDeye.jpg
    31,5 Кб · Перегляди: 14
Думаю там предусмотрена защита от КЗ.
Это ж бытовые инверторы, а в быту без КЗ не бывает.
Они бы замахались их ремонтировать если бы оно горело после каждого случая с перебитым проводом в шнуре условного утюга.
 
чому не знаємо?
в інструкції все написано
Це взагалі не про КЗ, це про перевантаження, трохи різні речі і навряд чи вони бувають в "інструкції користувача"
Швидше за все там мілісекунди, але скільки навряд чи хто розкаже...
 
Це взагалі не про КЗ, це про перевантаження, трохи різні речі і навряд чи вони бувають в "інструкції користувача"
Швидше за все там мілісекунди, але скільки навряд чи хто розкаже...
Ну це свідчить що транзистори можуть витримати подвійне навантаження протягом 10 секунд (можно пробувати налаштовувати реле струму),
Що до Кз то точно не витримають - перевірено на власному досвіді
 
Що саме у вас згоріло, який інвертор?
Не Deye но це не важливо, ми говоримо про стійкість IGBT до КЗ
так от КЗ було саме через вихідний каскад інвертора - вибило вхідний автомат перед інвертором, запобіжник від акумулятора і згоріло 2 IGBT транзистори, та кілька транзисторов по акумулятору
 
Приветсвую всех, сегодня столкнулся с такой проблемой либо багом инвертора deye 10, он сам по себе поднял вольтаж на батарее до 58 вольт, хотя есть связь с jk бмс по протоколу deye low voltage, заданные параметры заряда были 53.8 а он сам поднял до 58 , в чем может быть проблема? Jk pb2a16s20p бмс прошивка 15.38
https://youtube.com/shorts/gfhDrU2-BhQ?si=mBVts3eQnzIsg3E_
 
Останнє редагування:
Приветсвую всех, сегодня столкнулся с такой проблемой либо багом инвертора deye 10, он сам по себе поднял вольтаж на батарее до 58 вольт, хотя есть связь с jk бмс по протоколу deye low voltage, заданные параметры заряда были 53.8 а он сам поднял до 58 , в чем может быть проблема? Jk pb2a16s20p бмс прошивка 15.38
https://youtube.com/shorts/gfhDrU2-BhQ?si=mBVts3eQnzIsg3E_
Можете перевірити чимось ненайдешевшим напругу на батареї? Може то виріс контактний опір між батареєю та інвертором?
 
Назад
Угорі