А теперь идёте к счётчику э/э и сравниваете показатели с ним. У вас же потребление не по токовым клещам считается, а по счётчику, который реактивную состовляющую не считает.
 
А як 3ф інвертори Deye реагують на КЗ на Backup Load? Міжфазне, фаза на нуль.... В кого є досвід?
Виникла потреба докинути сумнівні навантаження на Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2... За півроку 2 рази КЗ вже було, раз на нуль, раз міжфазне.... Може існують якісь швидкодіючі захисні штучки? Якщо в них є сенс.... Аби не спалити інвертор. Від класичного автомату С16 явно сенсу не буде.
 
А як 3ф інвертори Deye реагують на КЗ на Backup Load? Міжфазне, фаза на нуль.... В кого є досвід?
Виникла потреба докинути сумнівні навантаження на Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2... За півроку 2 рази КЗ вже було, раз на нуль, раз міжфазне.... Може існують якісь швидкодіючі захисні штучки? Якщо в них є сенс.... Аби не спалити інвертор. Від класичного автомату С16 явно сенсу не буде.
Автоматы срабатывают как минимум в 2 раза большим током и большим временем срабатывания. Транзисторы выгорают на порядок быстрее.
 