Питання по інвертору Anern FGI-S5000

Дякую, що відповіли. Купував в Одесі, спочатку увагу не звертав, в сьогодні звернув увагу, що не тримає частоту. Продавцю написав сказав в понеділок запитає у сервісних інженерів, що може бути. Немає з собою мультиметра або ватметра. Наступного разу візьму поміняю. При 43-44 Гц мікрохвильова не так працює як при нормальній частоті. Без навантаження частота стабільно 50 Гц.
Спробуйте від акб, така сама біда ?
 
Дякую, що відповіли. Купував в Одесі, спочатку увагу не звертав, в сьогодні звернув увагу, що не тримає частоту. Продавцю написав сказав в понеділок запитає у сервісних інженерів, що може бути. Немає з собою мультиметра або ватметра. Наступного разу візьму поміняю. При 43-44 Гц мікрохвильова не так працює як при нормальній частоті. Без навантаження частота стабільно 50 Гц.
під заміну, однозначно !!! Якщо брали в Одесі, ніяких перевірок , відкривання кришок. Повна заміна. Продавець нехай самостійно обстежує.
Якщо буде відволікати, відразу скажіть , що буде звернення в Захист прав споживача і прокуратуру.
В цих органах відразу роблять запит на продавця і без зволікань.
Якщо це нааааавіть дрібниця і не поломка, то це не вам виправляти, однозначно.
Пишіть як підуть справи надалі
 
під заміну, однозначно !!! Якщо брали в Одесі, ніяких перевірок , відкривання кришок. Повна заміна. Продавець нехай самостійно обстежує.
Якщо буде відволікати, відразу скажіть , що буде звернення в Захист прав споживача і прокуратуру.
В цих органах відразу роблять запит на продавця і без зволікань.
Якщо це нааааавіть дрібниця і не поломка, то це не вам виправляти, однозначно.
Пишіть як підуть справи надалі
Дякую за інформацію, напишу продавцю.
 
Підкажіть, FGI-S6500 при роботі без сонячних панелей:
1) яку потужність від батарей тримає довгоривало?
2) якщо підключена АКБ та вона вже зарядилася, шум є?
3) якщо працює від АКБ, то при якій потужності починає шуміти?
4) коли йде заряд АКБ, то при якому струмі мовчить, а при якому вже шумить?
5) який хх від мережі при підключеній та вже зарядженій АКБ?
6) коли ще не вмикає вентилятори, то всередені дуже гаряче? Чи там нормальні конденсатори и пару років інвертор пропрацює?
7) які силові транзистори та діод стоять в 6500?
 
Останнє редагування:
Підкажіть, FGI-S6500 при роботі без сонячних панелей:
1) яку потужність від батарей тримає довгоривало?
2) якщо підключена АКБ та вона вже зарядилася, шум є?
3) якщо працює від АКБ, то при якій потужності починає шуміти?
4) коли йде заряд АКБ, то при якому струмі мовчить, а при якому вже шумить?
5) який хх від мережі при підключеній та вже зарядженій АКБ?
6) коли ще не вмикає вентилятори, то всередені дуже гаряче? Чи там нормальні конденсатори и пару років інвертор пропрацює?
7) які силові транзистори та діод стоять в 6500?
а тут тема про Anern FGI-S5000 24V , а не FGI-S6500 48V
 
але всі показники відрізняються. Також у внутрянці є відмінності.

* Якщо робота без сонячних панелей, а лише як безперебійник, то навіщо 6500 Вт потужність?
* Яке місячне споживання квартири / будинку відповідно з даними електропостачальної організації.
* Який акум, тип, зі smart BMS, чи без.
* Яка передбачається схема підключення цього безперебійника, з АВР, чи все проганяти без потреби через інвертор.
* Особливо просте запитання №6, як визначити чи компонент нормальний, чи не зовсім. Відповідь > китайський.
* У цій темі є достатньо інфо про 5 кВт інвертор, лише було б бажання знайти час і прочитати, щоб безперебійник у час відключень електроенергії працював належним чином.

А висновок дуже передбачуваний > інвертор FGI-S6500 тест не пройшов. Треба переходити на Deye, комплектуючі кращі.
 
але всі показники відрізняються. Також у внутрянці є відмінності.
Дякую за відповідь. Питання закрите.
Перед тим як питати, тему перечитав від першої та до цієї сторінки та передивився всі відео, і те яке ніхто не дивився :). Окремої теми по FGI-S6500 нема.
Маю 16S 314 Аг з інверторною JK BMS, тому мабуть проблема 100-99-100% мене омине.
"навіщо 6500 Вт потужність" - а люди завжди їздять на авто на 6500 обертах?
Пошук в інеті та на ютубах "fgi-s6500" та "fgi-p6500" нічого не дав. Тільки те що до 2,5 кВт та до 80 А зарядного струму тихий. Та хх 28-30 Вт, але незрозуміло це з/без АКБ. Та при вимірах реактивна/активна потужність не всіх міряльщиків турбує.
Питання 6 - конденсатори мають робочу температуру, заявлений термін роботи при цій температурі, ESR - питання було до ремонтників чи тих хто розуміє що висока температура -> пришвидшена деградація компонентів. Може в FGI використовуются транзистори з надмалим опором переходу, чи блок живлення працює на хх в якомусь "новому" імпульсному надекономічному режимі, тому може тепловиделення та хх нижче ніж у "звичайних" інверторів на 5-6 кВт. І може тому інвертори на цій платі дуже вдалі. Очикував почути якусь реальну інфу по 6500.
 
Останнє редагування:
втрати на хх вказані у S5000 24v, коли підключений до електромережі і висить на стіні та очікує на роботу. У цьому випадку акумулятор також очікує на роботу і жодного Вт не віддає до інвертора. Ці Вт інвертор забирає з електромережі. Про це було наприсано в темі.
Щодо конденсаторів, і їх теплового режиму, то при роботі, як безперебійник, з постійними середньостатичтичними навантаженнями до 500 Вт і можливими короткочасними до 2-3 кВт (ел. чайник+мікохвильова одночасно) температуру ви побачите в додатку AEC Cloud , а для перевірки можете скористатись тепловізором. Температура і інверторі не перевищить 32С.
Всі деталі внутрянки спробуйте прослідкувати на відео і фото, і перевірити по маркуванню їх характеристики і зорінтуватись щодо деградації.
Щодо безпеки, варто придбати китайський інвертор з верхньої полиці, вартістю в 3 рази більшою.
Для безперебійника зі середньостатистичним навантаженням це буде "розумна інвестиція".
 
Можу поділитись данними свого інвертора і його температурою. Наприклад зараз у нас в Дніпрі дощик, похмура погода +20.
 

Вкладення

  • photo_5202128448812423825_y.jpg
    photo_5202128448812423825_y.jpg
    55 Кб · Перегляди: 11
  • photo_5202128448812423826_y.jpg
    photo_5202128448812423826_y.jpg
    79,3 Кб · Перегляди: 11
І як це співвідноситься з даними вище (?).
ось такі температури постійно при середньостатистичних навантажннях квартири.
У процесі заряджання, струм виставив 40А, акумулятор 200Аг ANERN-AN-LPB-N-24200 Npro температура при заряджанні з 50% до 100%
буде макс. 42-45С. Після закінчення заряджки , все повертоається до 24-30С.
Робота в режимі безперебійника, сонечка ще немає
 

Вкладення

  • photo_2026-08-19_12-27-38.jpg
    photo_2026-08-19_12-27-38.jpg
    54,5 Кб · Перегляди: 6
Ще питання не по сабжу.
А що, моделі S та P (6500) мають різні ТТХ?
В рекламному буклеті заявлено для параллельного варіанту більш потужне перевантаження (120% ніж 110% у S, та час пермикання 10/10 замість 20/10 с).
Чи це помилка і крім двох роз'ємів та плати для параллельної роботи вони ідентичні?

Screenshot_2.jpg

В іншому лоті теж щось схоже:


Screenshot_3.jpg
 

Вкладення

  • an-fgi-p6500_data-sheet.pdf
    1,7 Mб · Перегляди: 0
намагайтесь не користуватись такими буклетами, у них часто бувають неточності, помилки, бо переписують одні, викладають інші.
У всіх користувачів FGI-S5000 24V на самих початках в комплекті отримували Посібник користувача від FGI-S6500 48V.
Навіть в мене , а я купував в офіційного преставника,була саме така інструкція. Я тоді звернувся до виробника, вони вибачились і надали мені електронну версію для FGI-S5000 24V, яку я переклав і видав у цій темі та різним продавцям для користування.
До речі, Aruna надає відразу для покупців україномовний варіант Посібника користувача. Мені його надіслали з Aruna в Україні недавно на моє прохання. Я його переглядав, переклад дійсно зроблений на рівні академічної англійської. Я не є професійним перекладачем, хоча рівень англійської в мене на досить високому рівні. Тому можу оцінити переклад справжніх фахівців.
Кому цікаво, ось , як кажуть, here you go
 

Вкладення

  • ARUNA SOLAR FGI S5000-24-укр.pdf
    4,1 Mб · Перегляди: 11
  • Aruna Solar FGI_тех.хар.pdf
    1 Mб · Перегляди: 5
допоможить з пидключенням...
FGI-S5000 маю три панели Jinko Solar JKM620-66HL4M-BDV на сходи и три на заходи...можна их якось послидовно пидключити на один вихид iнвертора ? бо якщо пидключяю послидовно то на заходи попадае сонце але пракритчно недае енергии бо в цей чяс на сходи вже панели в затинку...
або який е вариант виришення даної проблеми..
 
Паралельно. Толку було б більше.
Або окремий мппт або оптимізатори на панелі.
 
а якщо послидовно то дани панели видадуть в суми 32а а интертор максимум на 27...незгорить ??
 
Уявлення не маю. Тому і про окремий мппт написав.
Панелі ж у вас - заміряйте струм максимальний зараз з полів окремо. Їх все одно треба було окремо заводити, а не з'єднувати зверху.
 