Питання по інвертору Anern FGI-S5000

Цікаво. А що показує пробник якщо стати на L-OUT та N-OUT. Я прикрутив землю на корпус. Але коли немає мережі то пробник світить і і на L-OUT і на N-OUT.
Треба буде перевірти ще раз, але тоді я міряв звичайним індикатором із "Аврори", то L-OUT фаза(світиться), а N-OUT - не світиться... Від'єднувати заземлення від інвертора не дуже хочеться... А от про від'єднанян контактора уже думки є: бо боюся чи не нашкодить то заземлення від корпусу і від контактора коли вони зустрінуться... Якщо хто в темі - підкажіть, будь ласка, чи потрібно виключити/вилучити контактор із схеми, чи можна не переживати.
 
А яким чином одне й те саме заземлення може нашкодити чимось (?) дублювання ні на що не впливає.
 
Всмысле, если по кан то тянет инфу отсюда, прямо при зарядке налету меняет цыфры в инверторе если менять в бмс.
Нічого у мене не тягне. Я там встановив 150А. І в самому інверторі регулюю в діапазоні від 0 до 140А. Я так розумію що цей параметр це максимальний струм який може пропустити БМС через себе і з цього параметру інвертор бере також максимальний струм заряду який може бути. Так само і на розряд, максимальний струм. А користувач вже сам в інверторі регулює що йому потрібно. В БМС це на випадок якщо щось вийде з ладу, то при збільшені струму за встановлений вона відключе чи заряд чи розряд.
 
Треба буде перевірти ще раз, але тоді я міряв звичайним індикатором із "Аврори", то L-OUT фаза(світиться), а N-OUT - не світиться... Від'єднувати заземлення від інвертора не дуже хочеться... А от про від'єднанян контактора уже думки є: бо боюся чи не нашкодить то заземлення від корпусу і від контактора коли вони зустрінуться... Якщо хто в темі - підкажіть, будь ласка, чи потрібно виключити/вилучити контактор із схеми, чи можна не переживати.
Я правильно розумію що ви землю подали на корпус інвертора (штатна клема з боку інвертора) і додатково на n-out ?
 
Нет там ничего выше 3,47 В — нефиг там что-то ровнять, смысл нулевой делать себе нервы и (кипятить) химию, где вы это всё берете, е моё, ютуб зло :))
Вище 3.45 дійсно майже немає ємності. Але. Є сенс заряджати до 3.45 - 3.50 для балансування. Можливо не при кожному циклі, ну хоча б раз на місяць. Нижче 3.45 розбіг не великий і толку від балансування майже немає.
p.s. Ви так сварите ютуб і інтернет який вводить людей в оману ... Поділіться своїм джерелом інформації
 
Что вы там выше хотите найти — непонятно

Такой ответ думаю Вас устроит
меня не устраивает. у меня емкость небольшая батареи и иногда высаживается ниже 20% - без балансировки по верху (выше 3.5в на аккумулятор) очень большой разбаланс. на 3.45 ничего особо не разбегается при этом.
 
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, у мене Anern FGI-S6500. При роботі від батареї, як приклад, показує на экранi, що віддає 230 Вольт і 309 Вт і при цьому 870 ВА, причому може тiльки 40 Вт їсти від БП ноута і 517 ВА бути. Реагує так на БП монітора та ноута, БП системника та холодильник інверторний.
 
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, у мене Anern FGI-S6500. При роботі від батареї, як приклад, показує на экранi, що віддає 230 Вольт і 309 Вт і при цьому 870 ВА, причому може тiльки 40 Вт їсти від БП ноута і 517 ВА бути. Реагує так на БП монітора та ноута, БП системника та холодильник інверторний.
Ліньки було самому клацати, тому цитую ШІ
Той випадок коли я з ним повністю згоден.
Якщо коротко, забийте на те VA. У сучасної техніки показники PF , низький, тому і VA високий.
Більше розгорнуто від ШІ:

Основна різниця між W (Ватами) та VA (Вольт-Амперами) на інверторі полягає в тому, які саме типи потужності вони вимірюють:
  • W (Ват / Watt) — це Активна (корисна) потужність.Це фактична енергія, яку прилад споживає та перетворює на корисну роботу (тепло, світло, механічне обертання). Наприклад, обігрівач або лампочка розжарювання споживають суто активну потужність.
  • VA (Вольт-Ампер / Volt-Ampere) — це Повна (повна уявна) потужність.Це загальне навантаження на систему (інвертор, кабелі, силові ключі, трансформатор), яке враховує як корисну робочу потужність (W), так і реактивну потужність (VAR).

Чому ці показники відрізняються?​


Різниця між ними виникає через коефіцієнт потужності (Power Factor, PF), який описує ефективність споживання струму приладом:

\text{Power Factor (PF)} = \frac{\text{W}}{\text{VA}}
Або у зворотному напрямку:

\text{W} = \text{VA} \times \text{PF}
  • Активне (резистивне) навантаження (PF = 1.0):Прилади без двигунів чи складної електроніки (ТЕНи, електрочайники, лампи розжарювання). Для них 1000\text{ W} = 1000\text{ VA}.
  • Реактивне (індуктивне чи ємнісне) навантаження (PF = 0.6 – 0.8):Прилади з електродвигунами, компресорами або імпульсними блоками живлення без активної компенсації (холодильники, насоси, блоки живлення ПК, кондиціонери).
    • Наприклад, якщо прилад має PF = 0.8, то при споживанні 800 W активної потужності він створює повне навантаження на інвертор у 1000 VA.

Чому це критично для інвертора?​


  1. Обмеження по силі струму (VA): Транзистори (MOSFET/IGBT) та трансформатор інвертора гріються від повного струму, який проходить через них. Тому інвертор може піти в захист по перевантаженню по VA, навіть якщо показник W ще не досяг максимуму.
  2. Запас потужності: Купуючи або навантажуючи інвертор, завжди зважайте на обидва показники. Якщо інвертор розрахований, наприклад, на 3000\text{ VA} із внутрішнім PF = 0.8, його максимальна активна тривала потужність становить 2400\text{ W}.
 
Ліньки було самому клацати, тому цитую ШІ
Той випадок коли я з ним повністю згоден.
Якщо коротко, забийте на те VA. У сучасної техніки показники PF , низький, тому і VA високий.
Більше розгорнуто від ШІ:

Основна різниця між W (Ватами) та VA (Вольт-Амперами) на інверторі полягає в тому, які саме типи потужності вони вимірюють:
  • W (Ват / Watt) — це Активна (корисна) потужність.Це фактична енергія, яку прилад споживає та перетворює на корисну роботу (тепло, світло, механічне обертання). Наприклад, обігрівач або лампочка розжарювання споживають суто активну потужність.
  • VA (Вольт-Ампер / Volt-Ampere) — це Повна (повна уявна) потужність.Це загальне навантаження на систему (інвертор, кабелі, силові ключі, трансформатор), яке враховує як корисну робочу потужність (W), так і реактивну потужність (VAR).

Чому ці показники відрізняються?​


Різниця між ними виникає через коефіцієнт потужності (Power Factor, PF), який описує ефективність споживання струму приладом:

\text{Power Factor (PF)} = \frac{\text{W}}{\text{VA}}
Або у зворотному напрямку:

\text{W} = \text{VA} \times \text{PF}
  • Активне (резистивне) навантаження (PF = 1.0):Прилади без двигунів чи складної електроніки (ТЕНи, електрочайники, лампи розжарювання). Для них 1000\text{ W} = 1000\text{ VA}.
  • Реактивне (індуктивне чи ємнісне) навантаження (PF = 0.6 – 0.8):Прилади з електродвигунами, компресорами або імпульсними блоками живлення без активної компенсації (холодильники, насоси, блоки живлення ПК, кондиціонери).
    • Наприклад, якщо прилад має PF = 0.8, то при споживанні 800 W активної потужності він створює повне навантаження на інвертор у 1000 VA.

Чому це критично для інвертора?​


  1. Обмеження по силі струму (VA): Транзистори (MOSFET/IGBT) та трансформатор інвертора гріються від повного струму, який проходить через них. Тому інвертор може піти в захист по перевантаженню по VA, навіть якщо показник W ще не досяг максимуму.
  2. Запас потужності: Купуючи або навантажуючи інвертор, завжди зважайте на обидва показники. Якщо інвертор розрахований, наприклад, на 3000\text{ VA} із внутрішнім PF = 0.8, його максимальна активна тривала потужність становить 2400\text{ W}.
Дякую. Заспокоїли :).
 
Хелоу гайз!
Перевірив у товариша на FGI-S6500 та у себе на свіжовстановленому FGI-S12000 - ніякого внутрішнього реле немає.
При зникненні зовнішньої мережі, без замикання N на землю - в обох проводах напівфаза.
Газовий котел на це реагує доволі цікаво: помилку не б'є, але воду не гріє %)
Завтра зроблю заземлення "умовної" нейтратралі на землю, через реле NO/NC , подивимось що дасть.
Ці газові котли, це дещо... Є зазамлення, у котла імпульсний БП (йому пофіг на фаза/ноль). Чого йому не достатньо... писець
 
Останнє редагування:

Вкладення

  • Знімок екрана (1573).png
    Знімок екрана (1573).png
    62,8 Кб · Перегляди: 6
Останнє редагування:
Газовий котел на це реагує доволі цікаво: помилку не б'є, але воду не гріє %)
Завтра зроблю заземлення "умовної" нейтратралі на землю, через реле NO/NC , подивимось що дасть.
Варіант з резистором не пробували? Ось так
 
Варіант з резистором не пробували? Ось так
В мене цей варіант працює пів року. Інколи котел випадає в помилку по якості ел.енергії в момент коли переходить з АКБ на мережу. Із за чого це не встановив. Буває таке раз на місяць.
 
Два тижні як підключив інвертор до розумного будинку. Купа інформації для аналізу. Сьогодні поділюсь своїми спостереженнями за зарядом АКБ без підключення по CAN.
Для тих хто не любить багато читати, відразу дам своє бачення і поради.

Загальне.
Float не менше 27.4 , якщо менше буде заряджати малим струмом. Bulk = Float + 0.1, якщо різниця буде більше, довго, дуже малим струмом, майже міліамперами доводить до значення Bulk.

По напрузі чи по CAN.
1. Найпростіше. Підключайте інвертор до АКБ по CAN.
2. Заряд по напрузі. Ручний режим. В кого з якихось причин не має можливості підключити по CAN, після того як заряд закінчено ( інвертор перейшов в режим Float ), в меню інвертора виставляйте Float 24.5 Bulk 24.6.
Коли знов треба зарядити. Піднімайте ці значення. Float не менше 27.4, Bulk = Float + 0.1
І так по колу.
3. Заряд по напрузі. Зовнішнє керування. В кого є розумний будинок, підключить інвертор через ESP. Тоді процес перемикання float та bulk можна автоматизувати. Плюси методу, повний контроль над інвертором з можливістю керувати зарядом-розрядом з максимальною точністю, керувати режимом роботи сонце-мережа-акб, будь які автоматизації і т.д.

Тепер більш детально.
Для фіксації стану АКБ - Заряджено використовую статус заряду charging_status . Там чотири стани 0- розряд, 1-CC/CV, 2-Float, 3-Equalize. Можна спиратися тільки на цей регістр. Але тоді правило знижує значення Float до 24.5 відразу після переходу регістру charging_status в 2 ( Float ) . В такому випадку немає часу для балансування. Інвертор після переходу в Float ще деякий час тримає не великий заряд, і скоріш за все міряє опір, цю фазу бажано не пропускати, довелось додати ще одну умову. Як тільки комірки відбалансувались, він відключає заряд. Але не на довго :) Тому і потрібно знижувати Float.

В регістрах є energy_flow. Там побітова маска яка дублює те що ми бачемо на екрані в меню інвертора. Тобто мережа підключена чи ні, споживання від АКБ чи від сонця, чи заряджається АКБ і т.д. Нажаль регістр не задокументований ( якщо в когось є інформація по цьому регістру, буду вдячний ). Поки приходиться відловлювати всі стани і документувати в вигляді int змінної.
В моєму правилі значення Float знижується до 24.5 коли charging_status = Float та energy_flow показує заряд акб відключено ( там декілька значень які змінюються в залежності від того є сонце чи немає, є мережа чи ні ).
На цю хвилину це виглядає так. if (status == 2 && (flow == 592 || flow == 595 || flow == 3))

Можливо ще щось додасться, як от сьогодні вночі.

Два тижні сидів на сонці з відключеною мережею. І там майже всі стани energy_flow задокоментував. Все працювало як потрібно. Почались відключення, включив мережу і от сьогодні вночі правило не спрацювало, бо energy_flow з мережею, після закінченя заряду видає 3. Як раз надалась влучна нагода показати що відбувається з інвертором якщо не знижувати параметр Float.

Скріншот Заряд АКБ

Зявилась мережа, почався заряд АКБ.
Потужність заряду 1023 w
Температура модуля заряду 66 градусів

Скріншот Float 27.4

АКБ повністю заряджено.
Але час від часу інвертор подає невеликий порції заряду.
Потужність заряду 89 w
Температура модуля заряду 66 градусів
І так буде весь час поки не знизимо Float
Не знаю чи це критично. Але мені не подобається коли весь час працює модуль заряду і фактично гріє повітря.

Скріншот Float 24.5

Після того як додав в правило energy_flow == 3.
Float встановився в 24.5.
Будь які тикання в АКБ припинилися,
Потужність заряду 0 w
Температура модуля заряду 28 градусів ( при відсутності заряду цей показник в межах 24-28 градусів )

Висновки робіть самостійно :)
Це моє особисте бачення і рекомендації.
Нікого ні до чого не закликаю :)

P.S. Піднімаю Float вверх коли напруга на комірках впаде нижче 3.33. Але тут кому як подобається можна по SOC, по залишку Ah і т.д.
 

Вкладення

  • Заряд АКБ.png
    Заряд АКБ.png
    79,9 Кб · Перегляди: 2
  • Float 24.5.png
    Float 24.5.png
    68,5 Кб · Перегляди: 2
  • Float 27.4.png
    Float 27.4.png
    74,3 Кб · Перегляди: 2
Останнє редагування:
Два тижні як підключив інвертор до розумного будинку. Купа інформації для аналізу. Сьогодні поділюсь своїми спостереженнями за зарядом АКБ без підключення по CAN.
Для тих хто не любить багато читати, відразу дам своє бачення і поради.

Загальне.
Float не менше 27.4 , якщо менше буде заряджати малим струмом. Bulk = Float + 0.1, якщо різниця буде більше, довго, дуже малим струмом, майже міліамперами доводить до значення Bulk.

По напрузі чи по CAN.
1. Найпростіше. Підключайте інвертор до АКБ по CAN.
2. Заряд по напрузі. Ручний режим. В кого з якихось причин не має можливості підключити по CAN, після того як заряд закінчено ( інвертор перейшов в режим Float ), в меню інвертора виставляйте Float 24.5 Bulk 24.6.
Коли знов треба зарядити. Піднімайте ці значення. Float не менше 27.4, Bulk = Float + 0.1
І так по колу.
3. Заряд по напрузі. Зовнішнє керування. В кого є розумний будинок, підключить інвертор через ESP. Тоді процес перемикання float та bulk можна автоматизувати. Плюси методу, повний контроль над інвертором з можливістю керувати зарядом-розрядом з максимальною точністю, керувати режимом роботи сонце-мережа-акб, будь які автоматизації і т.д.

Тепер більш детально.
Для фіксації стану АКБ - Заряджено використовую статус заряду charging_status . Там чотири стани 0- розряд, 1-CC/CV, 2-Float, 3-Equalize. Можна спиратися тільки на цей регістр. Але тоді правило знижує значення Float до 24.5 відразу після переходу регістру charging_status в 2 ( Float ) . В такому випадку немає часу для балансування. Інвертор після переходу в Float ще деякий час тримає не великий заряд, і скоріш за все міряє опір, цю фазу бажано не пропускати, довелось додати ще одну умову. Як тільки комірки відбалансувались, він відключає заряд. Але не на довго :) Тому і потрібно знижувати Float.

В регістрах є energy_flow. Там побітова маска яка дублює те що ми бачемо на екрані в меню інвертора. Тобто мережа підключена чи ні, споживання від АКБ чи від сонця, чи заряджається АКБ і т.д. Нажаль регістр не задокументований ( якщо в когось є інформація по цьому регістру, буду вдячний ). Поки приходиться відловлювати всі стани і документувати в вигляді int змінної.
В моєму правилі значення Float знижується до 24.5 коли charging_status = Float та energy_flow показує заряд акб відключено ( там декілька значень які змінюються в залежності від того є сонце чи немає, є мережа чи ні ).
На цю хвилину це виглядає так. if (status == 2 && (flow == 592 || flow == 595 || flow == 3))

Можливо ще щось додасться, як от сьогодні вночі.

Два тижні сидів на сонці з відключеною мережею. І там майже всі стани energy_flow задокоментував. Все працювало як потрібно. Почались відключення, включив мережу і от сьогодні вночі правило не спрацювало, бо energy_flow з мережею, після закінченя заряду видає 3. Як раз надалась влучна нагода показати що відбувається з інвертором якщо не знижувати параметр Float.

Скріншот Заряд АКБ

Зявилась мережа, почався заряд АКБ.
Потужність заряду 1023 w
Температура модуля заряду 66 градусів

Скріншот Float 27.4

АКБ повністю заряджено.
Але час від часу інвертор подає невеликий порції заряду.
Потужність заряду 89 w
Температура модуля заряду 66 градусів
І так буде весь час поки не знизимо Float
Не знаю чи це критично. Але мені не подобається коли весь час працює модуль заряду і фактично гріє повітря.

Скріншот Float 24.5

Після того як додав в правило energy_flow == 3.
Float встановився в 24.5.
Будь які тикання в АКБ припинилися,
Потужність заряду 0 w
Температура модуля заряду 28 градусів ( при відсутності заряду цей показник в межах 24-28 градусів )

Висновки робіть самостійно :)
Це моє особисте бачення і рекомендації.
Нікого ні до чого не закликаю :)

P.S. Піднімаю Float вверх коли напруга на комірках впаде нижче 3.33. Але тут кому як подобається можна по SOC, по залишку Ah і т.д.
Дуже цікаво. Продовжуйте спостереження)
 
Два тижні як підключив інвертор до розумного будинку. Купа інформації для аналізу. Сьогодні поділюсь своїми спостереженнями за зарядом АКБ без підключення по CAN.
Для тих хто не любить багато читати, відразу дам своє бачення і поради.

Загальне.
Float не менше 27.4 , якщо менше буде заряджати малим струмом. Bulk = Float + 0.1, якщо різниця буде більше, довго, дуже малим струмом, майже міліамперами доводить до значення Bulk.

По напрузі чи по CAN.
1. Найпростіше. Підключайте інвертор до АКБ по CAN.
2. Заряд по напрузі. Ручний режим. В кого з якихось причин не має можливості підключити по CAN, після того як заряд закінчено ( інвертор перейшов в режим Float ), в меню інвертора виставляйте Float 24.5 Bulk 24.6.
Коли знов треба зарядити. Піднімайте ці значення. Float не менше 27.4, Bulk = Float + 0.1
І так по колу.
3. Заряд по напрузі. Зовнішнє керування. В кого є розумний будинок, підключить інвертор через ESP. Тоді процес перемикання float та bulk можна автоматизувати. Плюси методу, повний контроль над інвертором з можливістю керувати зарядом-розрядом з максимальною точністю, керувати режимом роботи сонце-мережа-акб, будь які автоматизації і т.д.

Тепер більш детально.
Для фіксації стану АКБ - Заряджено використовую статус заряду charging_status . Там чотири стани 0- розряд, 1-CC/CV, 2-Float, 3-Equalize. Можна спиратися тільки на цей регістр. Але тоді правило знижує значення Float до 24.5 відразу після переходу регістру charging_status в 2 ( Float ) . В такому випадку немає часу для балансування. Інвертор після переходу в Float ще деякий час тримає не великий заряд, і скоріш за все міряє опір, цю фазу бажано не пропускати, довелось додати ще одну умову. Як тільки комірки відбалансувались, він відключає заряд. Але не на довго :) Тому і потрібно знижувати Float.

В регістрах є energy_flow. Там побітова маска яка дублює те що ми бачемо на екрані в меню інвертора. Тобто мережа підключена чи ні, споживання від АКБ чи від сонця, чи заряджається АКБ і т.д. Нажаль регістр не задокументований ( якщо в когось є інформація по цьому регістру, буду вдячний ). Поки приходиться відловлювати всі стани і документувати в вигляді int змінної.
В моєму правилі значення Float знижується до 24.5 коли charging_status = Float та energy_flow показує заряд акб відключено ( там декілька значень які змінюються в залежності від того є сонце чи немає, є мережа чи ні ).
На цю хвилину це виглядає так. if (status == 2 && (flow == 592 || flow == 595 || flow == 3))

Можливо ще щось додасться, як от сьогодні вночі.

Два тижні сидів на сонці з відключеною мережею. І там майже всі стани energy_flow задокоментував. Все працювало як потрібно. Почались відключення, включив мережу і от сьогодні вночі правило не спрацювало, бо energy_flow з мережею, після закінченя заряду видає 3. Як раз надалась влучна нагода показати що відбувається з інвертором якщо не знижувати параметр Float.

Скріншот Заряд АКБ

Зявилась мережа, почався заряд АКБ.
Потужність заряду 1023 w
Температура модуля заряду 66 градусів

Скріншот Float 27.4

АКБ повністю заряджено.
Але час від часу інвертор подає невеликий порції заряду.
Потужність заряду 89 w
Температура модуля заряду 66 градусів
І так буде весь час поки не знизимо Float
Не знаю чи це критично. Але мені не подобається коли весь час працює модуль заряду і фактично гріє повітря.

Скріншот Float 24.5

Після того як додав в правило energy_flow == 3.
Float встановився в 24.5.
Будь які тикання в АКБ припинилися,
Потужність заряду 0 w
Температура модуля заряду 28 градусів ( при відсутності заряду цей показник в межах 24-28 градусів )

Висновки робіть самостійно :)
Це моє особисте бачення і рекомендації.
Нікого ні до чого не закликаю :)

P.S. Піднімаю Float вверх коли напруга на комірках впаде нижче 3.33. Але тут кому як подобається можна по SOC, по залишку Ah і т.д.
По пункту 2. Крім критерію "акумулятор заряджено" треба відслідковати ще й "комірки відбалансовано" . Бо це може займати і 2-3 години. А на 24В балансування не буде.
 
Я правильно розумію що ви землю подали на корпус інвертора (штатна клема з боку інверора) і додатково на n-out ?Так на корпус
Так. Один провід подав на клему збоку і один на n-out уже на вихід із 2Р-автомата після інвретора через 2NC контактор. Але мабуть щось я не так поміряв або із тим індикатором щось не те, бо якось вимикав інвертор на пару днів(нікого не було дома) і в процесі вимикання(вимкнув мережу на інвертор 2P-автоматом) то бачив ледве світіння на n-out-і інвертора... Хоча воно дзвонилося коли інвертор увімкнений. треба буде ще раз подивитися
 
Назад
Угорі