Solar Vampire, оптимізатор роботи китайських інверторів

А спробуйте ще підключити через той адаптер MultiSIBControl. В неї там в налаштуваннях потрібно поміняти з USB на COM.
Спробував ще раз підключитися через USB COM програмою MultiSIBControl Виставив порт . Але не запрацював... Перевів на USB- зразу запрацювало.... Так само і з WatchPower V1.17SP7. На USB все ок.
 
Спробував ще раз підключитися через USB COM програмою MultiSIBControl Виставив порт . Але не запрацював... Перевів на USB- зразу запрацювало.... Так само і з WatchPower V1.17SP7. На USB все ок.
Ну тоді може на інверторі якісь проблеми з тим портом...
Поміряйте тестером хоча б рівні напруги на тих ногах відносно 8-ї ноги(GND).
В моєму інверторі коли нема обміну такі напруги
1 нога: мінус 14В (логічний рівень на виході TX)
2 нога: біля +0.1В (вхід RX)
4 нога: +13В (живлення для логера)
 
Останнє редагування:
Скільки займає місць на din рейці вампір?
 
питання по інверторам
Datouboss DT-4862

та Daxtromn AGH-4.2KW-PRO


чи буде працювати прилад? і як це перевірити?
 
Це клони Вольтроніка, значить мають працювати. Але точного підтвердження саме по цих моделях в мене ще нема.
Перевіряємо так. Втикаємо в той RJ45 патчкорд і обережно, щоб нічого не закоротити заміряємо тестером напруги на протилежному роз'ємі кабеля. Ставимо на 8 контакт (зазвичай коричневий дріт в патчкорді) мінусовий щуп тестера, червоним щупом міряемо. Якщо на першій нозі -12...14В, а на четвертій +12...14В, значить у нас класична розпайка роз'єма. Далі паяємо кабель RJ45-DB9, схема є на сайті Вампіра. Якщо в комплекті з інвертором йшов вайфай даталогер, то кабель паяти не треба. Берем його від логера.
Далі підключаємо інвертор через конвертор RS232-USB до компа. Запускаємо програму MultiSIBControl. Якщо вона побачила інвертор, то інвертор буде працювати і з Вампіром в Smart Mode 1. Це самий поширений протокол. Якщо ні, то можливо теж буде працювати на інших протоколах. Деякі я вже додав, деякі ще в планах.
Якщо розпайка RJ45 інша, то треба розбиратися. Поки що я з'ясував що іншу розпайку точно мають SRNE та MUST. По перших на сайті вже є схема підключення, по других скоро буде.
 
Поміряйте тестером хоча б рівні напруги на тих ногах відносно 8-ї ноги(GND).
А напруга на всіх ногах співпадае з тією що вказано ... Правда друга нога +0,05В ... Замір зробив обтиснутою з однієї сторони RG45, звитою парою. Потім замір зробив шнуром RJ45-DB9 що з*єднується з USB -Com ... Шнур трьохпровідний 1,2, 8 RG45 і 2.3.5 DB9
 
Можливо USB -Com не сумісний. Не подобаеться йому....
 
Можливо USB -Com не сумісний. Не подобаеться йому....
Про всяк випадок. А напишіть як саме у вас поєднані ноги RX,TX . Який пін на який пін кожного роз'єму приходить. Бо з цим у RS232 існує деяка плутанина. Залежить від того як пристрій себе позіціонує: DTE(комп і т.д.) чи DCE(модем). При з'єднанні DTE-DTE потрібно перехрещувати RX-TX, а при з'єднані DTE-DCE не потрібно.
 
В мене перехрещені RX-TX. Перша на RG45 (інвертор ) 1 TX - DB9 2 RX : RG-45- 2RX - DB9 3 TX: RG-45 8GND - DB9 - 5GND:
Зараз так...
 
В мене перехрещені RX-TX. Перша на RG45 (інвертор ) 1 TX - DB9 2 RX : RG-45- 2RX - DB9 3 TX: RG-45 8GND - DB9 - 5GND:
Зараз так...
Наче все вірно. Тоді спробуйте так перевірити той конвертор. Замкніть на кабелі з боку інвертора RX та TX. І на компі з термінала надішліть якийсь текст в той порт. Якщо конвертор справний, то маєте побачити в терміналі "ехо".
 
Вампір можна підключати при включеному інверторі?
 
Підключив до PowMr 6.2kw.
Чому вампір не запам'ятовує налаштування?
Ставлю батарею меньше 55.5, потужність 2000 щоб вампір не працював, заходжу по новому, стоять інші значення.
Якщо вихожу з додатку і захожу по новому, автоматично не зьеднується, тільки через btlist i bt connect, і всі налаштування позамовчуванню.

Upd. з збереженням налаштувань розібрався.
Вампір напруга pv voltage показує 600 вольт, хочя зараз на інверторі бачу 60 вольт
 

Вкладення

  • Screenshot_2025-03-24-21-12-33-540_com.metdet.btcontrol700.jpg
    Screenshot_2025-03-24-21-12-33-540_com.metdet.btcontrol700.jpg
    432,6 Кб · Перегляди: 10
  • Screenshot_2025-03-24-21-20-38-655_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2025-03-24-21-20-38-655_com.android.chrome.jpg
    151,9 Кб · Перегляди: 10
  • Screenshot_2025-03-25-06-32-14-490_com.metdet.btcontrol700.jpg
    Screenshot_2025-03-25-06-32-14-490_com.metdet.btcontrol700.jpg
    487 Кб · Перегляди: 6
Останнє редагування:
Має запам'ятовувати. Інші ж значення як наприклад Target PV Voltage він же у Вас пам'ятає? Може що не донатиснули...
Щодо автоматичного з'єднання. В BTList треба тільки один раз заходити. Ставимо галочку навпроти нашого пристроя і більше туди ходити не треба. Але BTConnect треба натискати при кожному сеансі зв'язку. Правда там є невеликий нюанс. Якщо вийти із застосунку і тут же знову зайти, то смартфон насправді зв'язок з BTплатою ще не розриває, але Вампір про це не знає. Тому після першого натискання він відповість not connected. Просто натисніть ще раз BTconnect і з другої спроби він законектиться. То така особливість того BT модуля.
 
Зі збереженням налаштувань розібрався.

Target Pv voltage - тут я маю виставити максимальну напругу моїх панелей під навантаженням?
Reg 1, Reg 2, max reg оставляти по замовчуванням?
І чому вольтаж від панелей 600 вольт показує?
 

Вкладення

  • 1742880327773.jpeg
    1742880327773.jpeg
    473,7 Кб · Перегляди: 9
Target PV voltage це напруга, яку намагатиметься підтримувати Вампір. Це умовно кажучі другий зовнішній контур МРРТ. Щоб не було конкуренції у цьому питанні між інвертором та Вампіром, ця напруга має бути вищою на 5-20В, ніж та, яку тримає інвертор. Поспостерігайте за своїм інвертором яку напругу він тримає в МППТ. Найкраще це видно у похмурий день. Не так щоб зовсім сині хмари, а так щоб давало трохи потужності, ват 200-500. Тобто так, щоб сонця не вистачало на навантаження і інвертор трохи під'їдав з акума в режимі SBU. Оце і буде приблизно напруга МРРТ вашої системи. Потім подивіться ще в сонячний день яка там напруга коли у вас порожня батарея і інвертор туди смалить зарядку "на всі гроші". Вона може бути трохи меншою від попереднього експерименту. Вампіру ставте + дельта від більшої. Чим вище по напрузі посадите Вампіра, тим більше він недобиратиме. Чим нижче посадите, тим більше ризик конкуренції з інвертором. Ця конкуренція може мати такі прояви - інвертор скидатиме відбір потужності від сонця і намагатиметься знову шукати точку МРРТ. Вампір теж скидатиме. Також якщо Вампіру поставити занадто низьку напругу, він може почати під'їдати акумулятор (якщо не стоїть галочка запобіжника).
 
Регулюючі коефіцієнти пока не чіпайте. Коли розберетесь з іншим, можете спробувати їх трохи поміняти. Чим більше значення, ти швидше Вампір підлаштовується. Але якщо взяти занадто великі значення, то будуть "перескоки". По науковому це називається - перерегулювання.
 
Target PV voltage це напруга, яку намагатиметься підтримувати Вампір. Це умовно кажучі другий зовнішній контур МРРТ. Щоб не було конкуренції у цьому питанні між інвертором та Вампіром, ця напруга має бути вищою на 5-20В, ніж та, яку тримає інвертор. Поспостерігайте за своїм інвертором яку напругу він тримає в МППТ. Найкраще це видно у похмурий день. Не так щоб зовсім сині тучі, а так щоб давало трохи потужності, ват 200-500. Тобто так, щоб сонця не вистачало на навантаження і інвертор трохи під'їдав з акума в режимі SBU. Оце і буде приблизно напруга МРРТ вашої системи. Потім подивіться ще в сонячний день яка там напруга коли у вас порожня батарея і інвертор туди смалить зарядку "на всі гроші". Вона може бути трохи меншою від попереднього експерименту. Вампіру ставте + дельта від більшої. Чим вище по напрузі посадите Вампіра, тим більше він недобиратиме. Чим нижче посадите, тим більше ризик конкуренції з інвертором. Ця конкуренція може мати такі прояви - інвертор скидатиме відбір потужності від сонця і намагатиметься знову шукати точку МРРТ. Вампір теж скидатиме. Також якщо Вампіру поставити занадто низьку напругу, він може почати під'їдати акумулятор (якщо не стоїть галочка запобіжника).
По напрузі від панелей яку показує вампір і інвертор, поясніть будь ласка
 

Вкладення

  • IMG_20250325_075919.jpg
    IMG_20250325_075919.jpg
    2,1 Mб · Перегляди: 15
  • Screenshot_2025-03-25-07-59-11-645_com.metdet.btcontrol700.jpg
    Screenshot_2025-03-25-07-59-11-645_com.metdet.btcontrol700.jpg
    486,6 Кб · Перегляди: 15