Загалом потрібно розуміти, як працює MPPT система на вашому інверторі, та що автоматика питається зробити. Можливо за Ваших умов автоматика нічого не зможе зробити, бо алгоритм писався під впливом саме Deye, яка дуже прогнозовано працює з вольтажем MPPT. Я бачу, що всі вольтроніки дуже часто змінюють вольтаж в великих діапазонах, що для автоматики складно. Як їй зрозуміти, чтому з 340 вольт впродовж 30 секунд стало 200, та тримається вже 15 секунд?
Але загалом всеж утілізація зайвої потужності на вольтроніку краще саме автоматично, хоч і є проблемки.
Якщо умови викликають спрацювання запобіжника, який зупиняє Вампіра, то весь час, поки Вампір заново набирає потужність - то втрачена потужність. Спрацювання запобіжника, то вже розряд акб, який тягне за собою заряд акб. А заряд-розряд, то все не до здоров'я акб. Робота в таких імпульсних режимах не оптимальна з будь якого боку.
На розряді-заряді акб побудован алгоритм smart вихіда на Deye.
SHAV - зменшує потужніть вампіра частково, зменшуючи розряд акб великими струмами.
Параметр потужністі Вампіра потрібен для цього регулятора.
По налаштуванням:
TargetPV - вираховується за алгоритмами, описаними на сайті Вампіра. Якщо включено автоматичний режим, то воно все одно змінеться, рахувати потрібно інші параметри.
Koeff 1 та 2 вираховується за алгоритмами, описаними на сайті Вампіра.
VaMPPT Start - це струм панелей. якщо на струмі в Х ампер ви бачите вже холостий хід та підвищення вольтажу панелей (тобто недобор потужності) то виставляти потрібно більше за Х. Але завишати цей параметр - то не давати автоматиці підбірати вольтаж в хмарну погоду, коли саме вольтаж сильно росте, а струми падають. Загалом від третини до половини номінального струму то норм.
VaMPPT TargetMax. соррі, була помилка в тексті, вже виправив, параметр в ВОЛЬТАХ обмежує зверху пошук точки. Саме цей параметр більш-менш дорівнює або чутка більше розрахункового TargetPV. На Дее обмеження зовсім було не потрібно, тому що вона не скаче як скажена по вольтажу. Краще за все, коли автоматика не досягає цього параметра взагалі.
В Вашому випадку там 350-380 вольт, але точніше потрібно дивитись по панелям.
Додатково знизу є обмеження в ВОЛЬТАХ за значенням запобіжника PV (не зважаючи на активність його).
VaMPPT adjust це процент, який додається до знайденного вольтажу MPPT та записується в TargetPV. Чим більший процент, тим менше утілізація зайвої енергії. Але менший процент буде додатково навантажувати акб розрядами та можливо частіше викликати спрацювання запобіжників.
Також на автоматику впливає параметр потужності SHAV (незважаючи на активність), бо одна з умов пошуку mppt - перевищення цієї потужності по розряду акб. Це маркер недостачі потужності в системі, тобто тоді сонячні панелі гарантовано навантажені по максимуму.
Загалом налаштування - то пошук баланса системи та компромісів розряду акб. Найкращій варіант, це коли при невеликих заряд/розрядах акб, запобіжники не спрацьовують, а на зміни генерації/навантаження Вампір встигає корегувати свою потужність.
Ось графік деї з вампіром в складних умовах змінної хмарності. Червона стрілка - заряд акб 100%, початок роботи вампіра. Червоний графік то вампір з домашнім навантаженням. Зелений - струм акб коливающися біля нуля
А от приклад недобору. Без автоматики. TargetPV був надвеликим, але розахований саме за рекомендаціями.