Возможно кто-то уже задавал этот вопрос, но я не нашел. При подключении SV705 к инвертору Luxpower SNA-6000 по RS485 в порт CT отваливается штатный мониторинг по WiFi. Это лечится? Если есть решение - ткните мордой плиз.
Нажаль Люкс не вміє одночасно, хоч це і не зовсім бюджетний інвертор. Проблема вирішується за допомогою роутера YR8103. На сайті є загальна схема з ним. Конкретно для Люкса схему я викладав десь в цій темі. Там є нюанс с нумерацією пінів на перехідній платці.
 
Знайшов фундаментальний баг в роботі Вампірів в режимі Regulation Mode 2(MPPT). Суть така - не можна було одночасно використовувати регулювання по під'їданню акумулятора і під'їданню мережі, бо вони одне одному заважали. Щоб щось працювало, іншому потрібно було ставити коефіцієнти нулі. Зараз це пофіксив. Прошивка 2.72 для SV701 та прошивка 5.09 для SV705
 