Solar Vampire, оптимізатор роботи китайських інверторів

Возможно кто-то уже задавал этот вопрос, но я не нашел. При подключении SV705 к инвертору Luxpower SNA-6000 по RS485 в порт CT отваливается штатный мониторинг по WiFi. Это лечится? Если есть решение - ткните мордой плиз.
Нажаль Люкс не вміє одночасно, хоч це і не зовсім бюджетний інвертор. Проблема вирішується за допомогою роутера YR8103. На сайті є загальна схема з ним. Конкретно для Люкса схему я викладав десь в цій темі. Там є нюанс с нумерацією пінів на перехідній платці.
 
Знайшов фундаментальний баг в роботі Вампірів в режимі Regulation Mode 2(MPPT). Суть така - не можна було одночасно використовувати регулювання по під'їданню акумулятора і під'їданню мережі, бо вони одне одному заважали. Щоб щось працювало, іншому потрібно було ставити коефіцієнти нулі. Зараз це пофіксив. Прошивка 2.72 для SV701 та прошивка 5.09 для SV705
 
Доброго дня, після перезапуску інвертора запрацювало. Є зауваження по показникам. Струм від панелей PC1 - показує значення струму виходу з dc\dc перетворювача значення бувають і 40А, тим самим мені каже при двох панелях виробнитсво 2-2,5 кВт.
Значення стану батареї завжди SOC 99%
Вітаю. Батарея чисто по CAN підключена окремо, вампір окремо. Зробив розетку двопортову і розділив кан порт та рс485. блимати став один зелений і майже постійно з однієюж частотою. раніше жовтий був тепер нема. пропрацював він в мене 2 місяці. тепер пише "No vampir data". Замовив з китаю конвертер, подивлюсь. Ні то буду звертатись за допомогою. Прошивання не допомогає вже
 
Доброго дня, після перезапуску інвертора запрацювало. Є зауваження по показникам. Струм від панелей PC1 - показує значення струму виходу з dc\dc перетворювача значення бувають і 40А, тим самим мені каже при двох панелях виробнитсво 2-2,5 кВт.
Значення стану батареї завжди SOC 99%
На якому протоколі підключаєтесь до інвертора?
 
Глянув - дійсно в Мастів читається регістр 15207 Charger current. Дивно, що досі ніхто з мастівців не скаржився. Нажаль там в наборі нема регістрів для PV current та PV power. Воно на роботу Вампіра ніяк не впливає, але краще б це виправити. Там є регістр Charger power. Це те саме, що і Solar Power?
 
Глянув - дійсно в Мастів читається регістр 15207 Charger current. Дивно, що досі ніхто з мастівців не скаржився. Нажаль там в наборі нема регістрів для PV current та PV power. Воно на роботу Вампіра ніяк не впливає, але краще б це виправити. Там є регістр Charger power. Це те саме, що і Solar Power?
Ні не те саме
Якщо панелі вистачає то CHR + Load = power solar
Якщо не вистачає то load-dsr = power solar
поки так рахую яка потужність сонця
Але в інверторі на дісплеї показує параметр струму від сонця
 
Та нема нажаль того струму в регістрах.
У нас доречі ще й Pgrid є. Що цей чарджер показує, коли батареї від мережі заряджаються?
 
Та нема нажаль того струму в регістрах.
У нас доречі ще й Pgrid є. Що цей чарджер показує, коли батареї від мережі заряджаються?
потужність стандартну, нарікань щось не так не було. Дякую все одно, але це не критично. тому працює най працює.
 
потужність стандартну, нарікань щось не так не було. Дякую все одно, але це не критично. тому працює най працює.
Та краще мабуть таки підправити. Я тільки алгоритм хочу уточнити.
Якщо Idsch=0, то Psolar=Pcharger+Pload
якщо Idsch>0, то Psolar=Pload-Idsch*Ubat
Так?
А щоб і мережу врахувати, мабуть треба ось так
Якщо Idsch=0, то Psolar=Pcharger+Pload-Pgrid
якщо Idsch>0, то Psolar=Pload-Idsch*Ubat-Pgrid
 
Нажаль там в наборі нема регістрів для PV current та PV power.

Можливо різні моделі MUST мають різні регістри, але наче у більшості PV18-х ось таке працює корректно

Код:
sensor:
  - platform: modbus_controller
    address: 15205
    name: "MUST PV voltage"
    register_type: holding
    unit_of_measurement: "V"
    accuracy_decimals: 1
    icon: mdi:sine-wave
    filters:
      multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    address: 15207
    name: "MUST PV current"
    register_type: holding
    unit_of_measurement: "A"
    accuracy_decimals: 4
    icon: mdi:current-dc
    filters:
      multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    address: 15208
    register_type: holding
    name: "MUST PV power"
    unit_of_measurement: "W"
    device_class: power
    state_class: measurement
    accuracy_decimals: 1
    icon: mdi:flash
 