Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

и главное что не поспоришь. а зачем, да незачем)
 
От якби при 140 вольт 33 Huawei працював на повну потужність А то в мене навіть при 800вольт і напевну не виходить. Певно Ом сидів вдома і не читав даташит від Huawei 10.
 
С этим никто и не спорит.
НО, если нет напряжения, то не будет и тока..
Если нет напряжения, ток тоже может быть, например при КЗ, ток максимальный, а вот напряжение - 0 В.
Для расчета солнечной электростанции рекомендую воспользоваться следующими стандартами:
1. IEC 62548
2. IEC 62738
3. 60364-7-712
Т.е. контроллёр стартует при 200 вольтах, но продолжает работать при снижении напряжения до 140 вольт. При этом указано, что при этом напряжении он работает на полную мощность (!)
Напряжение старта обычно выше, чем минимальное напряжение из рабочего диапазона, для более стабильной работы инвертора.
Потому что напряжение ХХ при запуске точно будет выше чем напряжение в ТММ.
Особого смысла "заставлять" инвертор работать дольше - нет. Широкий диапазон напряжений MPPT играет очень важную роль для гибкой конфигурации массива солнечных батарей. Но если напряжение утром или вечером будет приближаться к минимуму (при правильной длине стрингов), то скорее всего солнечные батареи уже не будут генерировать достаточной мощности даже для поддержания работы инвертора не говоря уже про экспорт.
1620484685033.png
При малой освещенности солнечные батареи теряют в эффективности, при этом напряжение на них будет, а вот тока и мощности совсем нет.
Если вы будете ставить СЭС на инверторе Huawei можете обратиться ко мне в личные сообщения, я подскажу с конфигурацией.
 
При малой освещенности солнечные батареи теряют в эффективности, при этом напряжение на них будет, а вот тока и мощности совсем нет.
То, что будет напряжение, я не спорю.
График я приводил для одного элемента, а в одной панели их от 60 штук и более, плюс не менее 20 панелей последовательно.
Даже если панелей 20, то имеем 1200 элементов последовательно и при напряжении на одном элементе всего 0,1 вольта, в сумме, на выходе, получим 120 Вольт.
Есть прямая зависимость выходного напряжения от числа элементов в панели, достаточно произвести простую арифметическую операцию.
33 вольта делим на число элементов и получаем напряжение одного элемента, которое находится в пределах 0,55 - 0,65 вольта.
 
Если нет напряжения, ток тоже может быть, например при КЗ
Не может. Если есть ток, то есть и напряжение и его можно вычислить по формулам:
U = P / I

Не будет напряжения, не будет мощности, т.к. мощность высчитывается по формуле:
P = U * I

Мощность можно вычеслить и без напряжения.
P = I * I * R (ток в квадрате умноженное на сопротивление)

Предвижу ответ, что при КЗ сопротивление равно НУЛЮ.
Увы, не равно. даже у сверхпроводников оно есть, правда на порядки меньше чем у проводников, но есть.
А раз есть сопротивление, то на нём есть и падение напряжения, т.е. напряжение есть.
 
Даже если панелей 20, то имеем 1200 элементов последовательно и при напряжении на одном элементе всего 0,1 вольта, в сумме, на выходе, получим 120 Вольт.
В абсолютно темной комнате, света от фонарика телефона было достаточно чтобы измерить мультиметром 0.5*Voc (STC).
Достаточно выполнить пункт 7.2.2 стандарта IEC 62738, потому что в 99.9% напряжение ХХ у стринга будет выше чем напряжение запуска.
 
потому что в 99.9% напряжение ХХ у стринга будет выше чем напряжение запуска.
Меня здесь попросили не сорить ссылками, поэтому не буду, но кое-что по входному напряжению я накопал.
На входе инвертора стоит резистор и компаратор, который "пасёт" напряжение и даёт команду на запуск.
ХХ у панелей, это одно, а вот какое будет напряжение на входе инвертора, на стринге подключённому к инвертору - совсем другое.
Т.е. при неподключённом стринге там может и будет напряжение больше напряжения запуска, наших 200 В, а вот при подключении к инвертору, напряжение вероятнее всего упадёт до нескольких вольт, что в итоге не даст команду на запуск.
И посадит его тот самый внутренний резистор.
Поэтому к этому вопросу надо подходить объективнее.
Кто-нибудь может сделать измерения у себя и непосредственно на входах инвертора?
Если вы будете ставить СЭС на инверторе Huawei можете обратиться ко мне в личные сообщения, я подскажу с конфигурацией.
Я планируемую конфигурацию выложил в своей теме

Буду признателен за рекомендации.
 
Это минимальное напряжение работы инвертора на полной мощности, которое равно 140
140 вольт напруга стрінга × 2 стрінга × 11ампер максимального струму = 3080 ватт.
Але якщо це не є максимальна робоча напруга , а просівша від вечірніх променів то 11 ампер в жодному разі не побачимо, максимум 2 амп. = 560
Даже если панелей 20, то имеем 1200 элементов последовательно и при напряжении на одном элементе всего 0,1 вольта, в сумме, на выходе, получим 120 Вольт.
Допустимо не 120 а 600 вольт мають панелі при місячному сяйві . І що ми з них маємо:
Напруга 600 вольт
Внутрішній опір джерела живлення 30 КОМ
Для прикладу мінімальна потужність генерації 50 ватт , але в нас при 600 В. є лише 0.02А. при короткому замиканні.... Це навіть не 24 вата.(600×0.02×2)
Візьмемо для стартах вхідний опір інвертора 700 Ом (50ватт=140 вальт× 0.2А×2стрінга)
В підсумку у нас при підключенні до інвертора цих стрінгів у нас залишилося 14 вольт і лише з ранніми променями сонця які зменшать внутрішній опір стрінга до 1.3 КОМа напруга на вході інвертора піднімається до 200 вольт.
 
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, по сколько панелей в стринг можно крепить ?
Инвертор

Сетевой инвертор SOLAX X3-30.0-T-D (30 кВт, 3 фазы)​

 

Вкладення

  • Screenshot_20210510-113332_Drive.jpg
    Screenshot_20210510-113332_Drive.jpg
    777,7 Кб · Перегляди: 17
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, по сколько панелей в стринг можно крепить ?
Инвертор

Сетевой инвертор SOLAX X3-30.0-T-D (30 кВт, 3 фазы)​

порада - у Вас э продавець цього інвертора, він несе гарантійні зобов'язання. Ну отримайте в нього консультацію в письмовому вигляді, і зніміть з себе відповідальність у разі виходу із ладу інвертора.
 
Я неодноразово зустрічав розрахунок вольтажу із запасом 30% і більше. Воно по різному буває
ну, так тоді питання звучить по іншому:
- продавець рекомендує ставити так, то вірно чи ні
 
Ну тоді так: продавець інвертора рекомендує ставити по 18 штук у стрінг, то вірно чи ні? Як думаєте?
 
Ну тоді так: продавець інвертора рекомендує ставити по 18 штук у стрінг, то вірно чи ні? Як думаєте?
оптимально 16-17шт. Макс 18шт.


... а чому Солакс. не дуже його і перевантажити, там 2 трекери, кажись по 36А. а ці панелі 13+А. тобто тільки 4 поля стане = 39кВт. Навіть на Соліс стане 6 полів.
 
При постройке солнечной станции, одно из главных мест, занимает правильное подключение солнечных панелей.

Схем подключения солнечных панелей есть несколько - последовательная, последовательно параллельная, параллельная (в домашних СЭС не используется).

Выбор правильной схемы подключения зависит как от панелей и инвертора, так и от их размещения ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................... ...........................................................................
Р станции по постоянному току = 6314 * 4 = 25256 Вт. инвертор у нас будет иметь недостаточно мощности на входе. Для увеличения эффективности работы станции, нужно увеличивать количество солнечных панелей. Для этого, часть стрингов строится параллельно.

Переглянути вкладення 1057


Перед этим, нужно проверить, не превышаются ли следующие показатели инвертора
Maximum input current (per MPPT) , в нашем случае можно не более 26 А, у нас выходит 22,94, все ОК
par.gif
С технической точки зрения, не будет ли более правильным соединение параллельно не массивов из одинакового количества панелей - например двух стрингов каждого MPPT контроллера, а как-бы собрать гирлянду например из по два параллельно соединенных панелей? разброс напряжении в точках параллельного соединения был бы в этом случае совсем незначительным, или это не важно, так как MPPT контроллер как-то компенсирует разброс напряжений в параллельных стрингах?
 
Спитаюсь і я. В мене в стрінгу стоять 10 панелей. Більше не було можливості поставити. Напруга там зазвичай біля 490 Вольт. Чи означає це, що якщо б стояло 15 таких панелей, то генерація з панелі була б більша ніж зараз є?
 
Спитаюсь і я. В мене в стрінгу стоять 10 панелей. Більше не було можливості поставити. Напруга там зазвичай біля 490 Вольт. Чи означає це, що якщо б стояло 15 таких панелей, то генерація з панелі була б більша ніж зараз є?
Ну по перше. Це поле страдає в ранці та під вечір і в похмуру погоду, по не завжди там достатньо напруги для роботи, у порівнянні з нормальним полем. По друге, інвертору треба підняти ці 490В до 620В, на це витрачається потужність, тобто знижується ККД, він робить роботу і гріється. Тобто, так, ви втрачаєте
 
Ну по перше. Це поле страдає в ранці та під вечір і в похмуру погоду, по не завжди там достатньо напруги для роботи, у порівнянні з нормальним полем. По друге, інвертору треба підняти ці 490В до 620В, на це витрачається потужність, тобто знижується ККД, він робить роботу і гріється. Тобто, так, ви втрачаєте
Щодо "гріється" ще мене цікавить. Останні пару днів в нього температура 57-58 градусів в піку. Інсталятори кажуть що це норм, на форумі пишуть , що і до 70 то норм. Але не можу знайти яка залежність генерації від температури та при якій температурі інвертора падає генерація і наскільки падає. На інвертор сонце не світить.
 
при якій температурі інвертора падає генерація і наскільки падає
Писали що має працювати без скидання при 70 зовнішньої. Тому все ок. Довговічність - інше питання, але його не виміряти
 
Назад
Угорі